Ошибка 1P

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Lobster
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2014, 09:25
Репутация: 0

Ошибка 1P

Сообщение Lobster »

Котел logomax u054-24k, секунд ч-з 30 после включения выскакивает ошибка 1Р или IP, в мануале такой ошибки нет, подскажите где найти описание?

Timimor
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 11:39
Репутация: 0

Сообщение Timimor »

1P- Flue gas NTC defect - Check wiring and connections for NTC.
1P - Дымовых газов NTC дефект - Проверьте проводку и соединения для NTC.

Lobster
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2014, 09:25
Репутация: 0

Re: Ошибка 1P

Сообщение Lobster »

Датчик тяги снял-поставил, проводочки прозвонил, контакты чистые, ошибка та же ...

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Lobster писал(а):Датчик тяги снял-поставил, проводочки прозвонил, контакты чистые, ошибка та же .
надо проверить соответствие изменения его сопротивления в зависимости от температуры, той кривой которая указана в мануале.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Ошибка 1P

Сообщение @lex »

Как вариант возможно повреждена проводка жгута проводов. Причем не обязательно датчика тяги.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Lobster
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2014, 09:25
Репутация: 0

Re: Ошибка 1P

Сообщение Lobster »

Датчик тяги поменял - ошибка пропала!
Всем спасибо!!!