Настраиваем котел Buderus Logamax plus GB112-43. Корректируем воздушногазовую смесь путем измерения давления . В инструкции насколько поняли ошибка, написано что
«Считать показания перепада давлений.
Разность давлений (pGas - pLuft) должна составлять -5 Па (±0,5 Па)
или -0,5 мбар (±0,05 мбар) »
Так это не соответствие? Должно же быть -5Па = -0,05мбар или -50Па=0,5мбар
Наверное, всё таки -0,05мбар (±0,005 мбар) должно быть.
нажимаем служебную клавишу пока на дисплее не появится "Y“, перестаем нажимать, на дисплее появляется "-“ и котел на слабом-тихом ходу начинает равномерно работать.
Подключив по схеме измеряем давление, оно не стабильно и колеблется -0,11 – 0,21, регулируя вентиль достигаем колебаний -0,03 - -0,08 наиболее близкое что при колебаниях смогли получить (к -0,05).
Проработав с минуту в таком режиме обнаруживаем через окошечко, что поверхность горелки и пламени становится более красным (не голубым), как будто перенасыщенное газом.
Как понять то инструкцию, опечатка там может ?
Ошибка в инструкции Buderus Logamax plus GB112-43?
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
а зачем полезли вы туда,опыта набраться что ли захотели по настройке блока клапанов
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
сначала на атмосферных нужно тренироваться,а потом к вентиляторным переходить![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
цель вашей коректировки,почему вы решили что это нужно делать ,можете обьяснить
Добавлено спустя 59 минут:
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
и трубочист в полож.1,и регулятор гвс в пол.1,и в динамике до блока клапанов у вас от 170-250 мм
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
сначала на атмосферных нужно тренироваться,а потом к вентиляторным переходить
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
цель вашей коректировки,почему вы решили что это нужно делать ,можете обьяснить
Добавлено спустя 59 минут:
это 5мм вод.ст., а у вас микроманометр в чём измеряетАндрейР писал(а):или -0,5 мбар (±0,05 мбар) »
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
и трубочист в полож.1,и регулятор гвс в пол.1,и в динамике до блока клапанов у вас от 170-250 мм
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю