ааа...тогда понятно....это как с дизайнером..увидел-убей сразу..гpязнуля писал(а):Кран автоподпитки.

Модератор: @lex
Эндоскопом можно попробовать посмотреть. Тепловизором.... ну локальные перегревы может быть получитсягpязнуля писал(а):не, не царское это дело... Есть специально обученные люди.Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:Mij-gan писал(а):И сами пилили.
Mij-gan. а есть ли вариант отконтролить остальные секции, я ж их мыл-мыл, но вот не уверен. Или только контроль болгаркой?
Добавлено спустя 43 секунды:
Тепловизором что увижу?
На который утеплитель... Что на передней стенке, в стороне от горелок или "капает" на крышу над теплообменником. Где еще утеплитель с которого на горелку упасть может? Больше на конденсат смахивает- добирается до крыши и пропитывает, а капает- такэто уж ессно с чугуна. Имхо- тепловой режим работы котла (40-55град.) и дымоудаление проверятьбатя+ писал(а):Понятно...
...теплообменник подтекает в котле, потом вода попадает на утеплитель,тот разбухает и начинает сыпаться на горелку...?