ну если у вас есть все преднастройки, в чем сложность?artyom-nn писал(а):боюсь как бы не взорвалась! пока ее запускаю
если у вас нет манометра проверить давление на топливном насосе, не крутите его наобум!!! по умолчанию почти всегда уже стоит 12 бар
а все остальные преднастройки ставтье как по документам. (настройки то в документах на печку?)
Во всем виноваты проектировщики
Ага, итальянцы их на ПР 150 у себя и настраивают.ARGUS писал(а):а все остальные преднастройки ставтье как по документам. (настройки то в документах на печку?)
А Вам, Артем лучше вызвать специалиста, чтоб он ее настроил не только по инструкции, но и с газоанализатором. Думаю, что стоимость вызова окупится за два-три месяца.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re: Re:
Без газика точно взорвется!!! В этой печке (если ошибаюсь поправьте) есть рециркуляция дымовых газов, и если немного СО есть, то оно начинает копиться в этой камере и потом накапливается лавинообразно. а затем... БУХ!!! и...ARGUS писал(а):ну если у вас есть все преднастройки, в чем сложность?artyom-nn писал(а):боюсь как бы не взорвалась! пока ее запускаю
если у вас нет манометра проверить давление на топливном насосе, не крутите его наобум!!! по умолчанию почти всегда уже стоит 12 бар
а все остальные преднастройки ставтье как по документам. (настройки то в документах на печку?)
настройки в доках на горелку. печь на 85 кВт. соответственно настройки горелки должны быть(по таблице в паспорте) d1,75(форсунка), давление топлива 12атм, воздух 2.5, топливо 3.0. А по поводу вызова я бы рад! да из начальства деньги на спеца фиг вытрясешь!!!! и не докажешь им что это надо! упертые!!!!!
Делай хорошо, плохо - оно само получится
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
С таким количеством горе-наладчиков, работать некогда будет - а от киселя расстройство случится... А вообщето я серьезно говорю, у хлебопечек обычно очень большой объем, хлопок в котором вызывает не очень приятные воспоминания... о печке, разлетается все нахрен, особенно если взрывного клапана нет, но даже с ним бывают очень и очень серьезные повреждения.artyom-nn писал(а):ага и монтажников на кисель приглашать! они же товарищи сердешные....
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
вот с этими настройками и запускайте! ничего не взорветсяartyom-nn писал(а):настройки в доках на горелку. печь на 85 кВт. соответственно настройки горелки должны быть(по таблице в паспорте) d1,75(форсунка), давление топлива 12атм, воздух 2.5, топливо 3.0. А по поводу вызова я бы рад! да из начальства деньги на спеца фиг вытрясешь!!!! и не докажешь им что это надо! упертые!!!!!
Во всем виноваты проектировщики
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
ARGUS писал(а):вот с этими настройками и запускайте! ничего не взорвется

Сразу конечно не взорвется но через пару минут после пуска, если СО не контролирвоать может бахнуть так, что мало не покажется. потом доказывай производителю что ты все сдедлал по инструкции а оно вона как.
Последний раз редактировалось Kokoshino 15 янв 2013, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Прямо справа от форума баннер болтается.artyom-nn писал(а):газоанализатор купить не дорогой
http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part ... ve.product" onclick="window.open(this.href);return false;
А манометр у продавца горелок есть и БУдерус по моему приторговывает
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
даKokoshino писал(а): Какие преднастройки? Горелки?
бахнуть может только в одном случае. если розжига несколько раз не произошло и в камеру сгорания натекло солярки. со не бахнет, и не накопится. похоже вы сами плохо представляете о чем пишете. во первых со тяжелый, он (тот что не ушел в трубу) будет уходить из котла вниз и стелиться по полу. во вторых, хоть угарный газ и горюч, но я не знаю ни одного случая взрыва угарного газа, можете привести пример, когда из за повышеного содержания со произошел взрыв?Kokoshino писал(а):))))))))))))))))))))))))))) А слабо на бумаге гарантию выдать с ответсвенностью за сохранность оборудования?
Сразу конечно не взорвется но через пару минут после пуска, если СО не контролирвоать может бахнуть так, что мало не покажется. потом доказывай производителю что ты все сдедлал по инструкции а оно вона как.
в третьих - перед каждым розжигом происходит продувка камеры сгорания, так что даже единственное что там может скопиться - пары солярки, и то большей частью разгоняются.
Во всем виноваты проектировщики
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.