настройка и запуск дизельной горелки де дитриш.

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
artyom-nn
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 10:39
Репутация: 0

Сообщение artyom-nn »

нашел что требуемая мочность 85кВт, по таблицам нашел что должна стоять форсунка на d=1.75, Воздух на 2.5 и топливо на 3.0, давление 12атм
Делай хорошо, плохо - оно само получится

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

печка чья? Шебекинская?

artyom-nn
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 10:39
Репутация: 0

Сообщение artyom-nn »

пр 150
Делай хорошо, плохо - оно само получится

artyom-nn
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 10:39
Репутация: 0

Сообщение artyom-nn »

Зао Белогорье
Делай хорошо, плохо - оно само получится

artyom-nn
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 10:39
Репутация: 0

Сообщение artyom-nn »

боюсь как бы не взорвалась! пока ее запускаю
Делай хорошо, плохо - оно само получится

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

artyom-nn писал(а):боюсь как бы не взорвалась! пока ее запускаю
ну если у вас есть все преднастройки, в чем сложность?
если у вас нет манометра проверить давление на топливном насосе, не крутите его наобум!!! по умолчанию почти всегда уже стоит 12 бар
а все остальные преднастройки ставтье как по документам. (настройки то в документах на печку?)
Во всем виноваты проектировщики

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

ARGUS писал(а):а все остальные преднастройки ставтье как по документам. (настройки то в документах на печку?)
Ага, итальянцы их на ПР 150 у себя и настраивают.

А Вам, Артем лучше вызвать специалиста, чтоб он ее настроил не только по инструкции, но и с газоанализатором. Думаю, что стоимость вызова окупится за два-три месяца.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re: Re:

Сообщение Kokoshino »

ARGUS писал(а):
artyom-nn писал(а):боюсь как бы не взорвалась! пока ее запускаю
ну если у вас есть все преднастройки, в чем сложность?
если у вас нет манометра проверить давление на топливном насосе, не крутите его наобум!!! по умолчанию почти всегда уже стоит 12 бар
а все остальные преднастройки ставтье как по документам. (настройки то в документах на печку?)
Без газика точно взорвется!!! В этой печке (если ошибаюсь поправьте) есть рециркуляция дымовых газов, и если немного СО есть, то оно начинает копиться в этой камере и потом накапливается лавинообразно. а затем... БУХ!!! и...

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

ARGUS писал(а):а все остальные преднастройки ставтье как по документам. (настройки то в документах на печку?)
Какие преднастройки? Горелки? :lol:

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

VikT писал(а):Думаю, что стоимость вызова окупится за два-три месяца.
Это смотря как считать... стоимость ремонта печки после взрыва сколько стоит?

artyom-nn
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 10:39
Репутация: 0

Сообщение artyom-nn »

настройки в доках на горелку. печь на 85 кВт. соответственно настройки горелки должны быть(по таблице в паспорте) d1,75(форсунка), давление топлива 12атм, воздух 2.5, топливо 3.0. А по поводу вызова я бы рад! да из начальства деньги на спеца фиг вытрясешь!!!! и не докажешь им что это надо! упертые!!!!!
Делай хорошо, плохо - оно само получится

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

artyom-nn писал(а):и не докажешь им что это надо!
Их надо на запуск позвать, разок хлопнет сссразу все поймут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Как дети, понакупять себе заводов-газет-пароходови думают что это игрушки блин. Тут одни 10 МВт котел запускали... без газика :shock: хорошо живы остались

artyom-nn
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 10:39
Репутация: 0

Сообщение artyom-nn »

ага и монтажников на кисель приглашать! они же товарищи сердешные....
Делай хорошо, плохо - оно само получится

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

artyom-nn писал(а):ага и монтажников на кисель приглашать! они же товарищи сердешные....
С таким количеством горе-наладчиков, работать некогда будет - а от киселя расстройство случится... А вообщето я серьезно говорю, у хлебопечек обычно очень большой объем, хлопок в котором вызывает не очень приятные воспоминания... о печке, разлетается все нахрен, особенно если взрывного клапана нет, но даже с ним бывают очень и очень серьезные повреждения.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

artyom-nn писал(а):настройки в доках на горелку. печь на 85 кВт. соответственно настройки горелки должны быть(по таблице в паспорте) d1,75(форсунка), давление топлива 12атм, воздух 2.5, топливо 3.0. А по поводу вызова я бы рад! да из начальства деньги на спеца фиг вытрясешь!!!! и не докажешь им что это надо! упертые!!!!!
вот с этими настройками и запускайте! ничего не взорвется
Во всем виноваты проектировщики

artyom-nn
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 10:39
Репутация: 0

Сообщение artyom-nn »

спасибо товарищи за дельные советы! Тогда подскажите где можно для таких вещей газоанализатор купить не дорогой? и манометр
Делай хорошо, плохо - оно само получится

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

ARGUS писал(а):вот с этими настройками и запускайте! ничего не взорвется
:-)))))))))))))))))))))))))))) А слабо на бумаге гарантию выдать с ответсвенностью за сохранность оборудования?

Сразу конечно не взорвется но через пару минут после пуска, если СО не контролирвоать может бахнуть так, что мало не покажется. потом доказывай производителю что ты все сдедлал по инструкции а оно вона как.
Последний раз редактировалось Kokoshino 15 янв 2013, 09:42, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

artyom-nn писал(а):газоанализатор купить не дорогой
Прямо справа от форума баннер болтается.

http://www.testo.ru/online/abaxx-?$part ... ve.product" onclick="window.open(this.href);return false;

А манометр у продавца горелок есть и БУдерус по моему приторговывает

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Kokoshino писал(а): Какие преднастройки? Горелки? :lol:
да

Kokoshino писал(а): :-)))))))))))))))))))))))))))) А слабо на бумаге гарантию выдать с ответсвенностью за сохранность оборудования?
Сразу конечно не взорвется но через пару минут после пуска, если СО не контролирвоать может бахнуть так, что мало не покажется. потом доказывай производителю что ты все сдедлал по инструкции а оно вона как.
бахнуть может только в одном случае. если розжига несколько раз не произошло и в камеру сгорания натекло солярки. со не бахнет, и не накопится. похоже вы сами плохо представляете о чем пишете. во первых со тяжелый, он (тот что не ушел в трубу) будет уходить из котла вниз и стелиться по полу. во вторых, хоть угарный газ и горюч, но я не знаю ни одного случая взрыва угарного газа, можете привести пример, когда из за повышеного содержания со произошел взрыв?
в третьих - перед каждым розжигом происходит продувка камеры сгорания, так что даже единственное что там может скопиться - пары солярки, и то большей частью разгоняются.
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Бахает у криворуких и не один раз. Лично видел и вырванные дымоходы и Гирши с оторванной головой. Это на обслуге у Талибов стоят. 60квт горелочка. Бахает в основном при горячей камере при тыркании повторном из блокировки. При настройка по инструкции все должно работать отлично.

Ответить