Здравствуйте, Котел BUDERUS LOGANO на 50 кВт.
Контроллер Buderus Logamatic 4211.
Проблема в следующем: При запуске котла пишет что не видит комнатного
и уличного температурных датчиков. Выходит на усредненный режим подачи
тепла. Зимой это не очень страшно а сейчас по теплому полу собака
ходить не может.
Если 5-6 раз котел включить-выключить, датчики могут "найтись" но
через несколько дней опять "теряются".
Сами датчики прозваниваются нормально, замена на новые проблему не
решила.
Приходили ухари с сервиса, сказали "виновата пыль" (!,?). Дунули куда-то. Месяц проработал, потом опять тоже самое...
Я сам электронщик, посоветуйте в чем может быть дурь, может емкость какая села или надо ПЗУ перепрошить?
HELP!!!
Контроллер Buderus Logamatic 4211.
Проблема в следующем: При запуске котла пишет что не видит комнатного
и уличного температурных датчиков. Выходит на усредненный режим подачи
тепла. Зимой это не очень страшно а сейчас по теплому полу собака
ходить не может.
Если 5-6 раз котел включить-выключить, датчики могут "найтись" но
через несколько дней опять "теряются".
Сами датчики прозваниваются нормально, замена на новые проблему не
решила.
Приходили ухари с сервиса, сказали "виновата пыль" (!,?). Дунули куда-то. Месяц проработал, потом опять тоже самое...
Я сам электронщик, посоветуйте в чем может быть дурь, может емкость какая села или надо ПЗУ перепрошить?
HELP!!!
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
а причем датчики комнатной и уличной температуры? настройка температуры смесительного контура от них не зависит... вы видимо сэкономили на правильной пусконаладке автоматики котла понадеявшись на свои знания электронщика?rasas писал(а):Зимой это не очень страшно а сейчас по теплому полу собака
ходить не может.
комнатный датчик отдельно покупали или который в МЭК2 встроен используете?
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Сорри за оффтоп, просто анекдот вспомнился:rasas писал(а):Приходили ухари с сервиса, сказали "виновата пыль" (!,?). Дунули куда-то. Месяц проработал, потом опять тоже самое...
- Доктор. помогите. я постоянно чешусь!
- Извините. а Вы мыться не пробовали?
- Пробовал, доктор. не помогает. через месяц опять чесаться начинаю!
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
To DIM
Хочу добавить по теме следующее: Этот LOGANO стоит у моего брата в Риге, Латвия. Он попросил у меня совета (помощи). Потому, что приходили местные сервисмены, сделать ничего не могут. На наладке он не экономил, так как финансов тогда хватало на любые прихоти.
Теперь про меня, систему отопления и свой FERROLLI знаю хорошо, много чего переделал за именитой московской конторой.
Я задал конкретный вопрос: Почему контроллер не видит подвешенные к нему датчики? Если кто действительно может помочь, я все уточняющие вопросы перешлю брату в Ригу.
Ре: анекдот. Я могу Вам ответить другим, если помните такой: ...... что, Вы тоже нумизмат? Нет, я педераст, но мне очень интересно...
Теперь про меня, систему отопления и свой FERROLLI знаю хорошо, много чего переделал за именитой московской конторой.
Я задал конкретный вопрос: Почему контроллер не видит подвешенные к нему датчики? Если кто действительно может помочь, я все уточняющие вопросы перешлю брату в Ригу.
Ре: анекдот. Я могу Вам ответить другим, если помните такой: ...... что, Вы тоже нумизмат? Нет, я педераст, но мне очень интересно...
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
прочитайте инструкцию к автоматике, что бы небыло как в анекдоте про педерастовrasas писал(а):Я был уверен
почему автоматика не видит датчики надо разбираться (не туда подключили, не активизировали их в настройках и т.п.)
а по поводу
- дело в неправильной настройке температуры контура теплого пола в башке.rasas писал(а):сейчас по теплому полу собака ходить не может
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Re: To DIM
Вот это от души... Смело... Форум не попутали ?rasas писал(а):.
Теперь про меня, систему отопления и свой FERROLLI знаю хорошо, много чего переделал за именитой московской конторой.
Я задал конкретный вопрос: Почему контроллер не видит подвешенные к нему датчики? Если кто действительно может помочь, я все уточняющие вопросы перешлю брату в Ригу.
Ре: анекдот. Я могу Вам ответить другим, если помните такой: ...... что, Вы тоже нумизмат? Нет, я педераст, но мне очень интересно...
чисть канализацию и никого не бойся
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Re:
По моему в аварийном режиме- смесители открыты 100% и насосы мослают без передыху или я не прав?Dim@ писал(а):прочитайте инструкцию к автоматике, что бы небыло как в анекдоте про педерастовrasas писал(а):Я был уверен
почему автоматика не видит датчики надо разбираться (не туда подключили, не активизировали их в настройках и т.п.)
а по поводу- дело в неправильной настройке температуры контура теплого пола в башке.rasas писал(а):сейчас по теплому полу собака ходить не может
чисть канализацию и никого не бойся
Прав. На все 100%.
Нашел из прошлых обсуждений: Ложка дёгтя Будерусу-ничего там особенного нету.Основные недостатки-табло МЭКа через пару лет становится нечитаемым,плохие межплатные разъёмы,транс блока питания не защищён варисторной защитой(4 поменял)Шину лучше всего делать кабелем МКЭШ 2-0,75,но оплётку не присоединять.Такая неисправность была ещё в 441-устранил прогревом блока паяльной станцией.
100-пудово дело в этом.
Нашел из прошлых обсуждений: Ложка дёгтя Будерусу-ничего там особенного нету.Основные недостатки-табло МЭКа через пару лет становится нечитаемым,плохие межплатные разъёмы,транс блока питания не защищён варисторной защитой(4 поменял)Шину лучше всего делать кабелем МКЭШ 2-0,75,но оплётку не присоединять.Такая неисправность была ещё в 441-устранил прогревом блока паяльной станцией.
100-пудово дело в этом.
Настройки не менялись. С этими настройками котел отработал 6 сезонов.
Плата - да, согласен. Очень похоже на плохой контакт. Дребезг. Чувствительности к постукиванию или вытащил МЕС / вставил. Пороговое состояние.
Я вопрос задал потому, что хотел получить отзывы - это системная проблема у 4211 или частный случай. Похоже - системная. Сразу вопрос - почему такая ерундовая проблема у уважаемой вроде конторы. Опять Китай? Тяжело было покрыть органической защитной пленкой контакты как делают в телекоме на копеечных деталях?...
Может кто уже сталкивался, какой контакт (колодка) чаще уходит в отказ у 4211?
Плата - да, согласен. Очень похоже на плохой контакт. Дребезг. Чувствительности к постукиванию или вытащил МЕС / вставил. Пороговое состояние.
Я вопрос задал потому, что хотел получить отзывы - это системная проблема у 4211 или частный случай. Похоже - системная. Сразу вопрос - почему такая ерундовая проблема у уважаемой вроде конторы. Опять Китай? Тяжело было покрыть органической защитной пленкой контакты как делают в телекоме на копеечных деталях?...
Может кто уже сталкивался, какой контакт (колодка) чаще уходит в отказ у 4211?