
Логика работы автоматики Buderus 2107?
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Логика работы автоматики Buderus 2107?
Котел Будерус, автоматика 2107. Котел в ночном режиме нагревает дом до 16гр С, выключается, за время простоя до следующего включения теплоноситель успевает остыть до 20гр., при переходе в дневной режим включается приоритет нагрева ГВС и котел нагревается до 80гр.С грея бойлер, после нагрева ГВС происходит переключение насосов и 20градусная вода из отопления идет в 80градусный котел. Меня это беспокоит - не случится ли у котла тепловой удар? 

-
- Претендент
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 03 мар 2011, 15:31
- Репутация: 0
Re:
Полностью согласен, это штатный режим работы котла. Естественно, производитель, прежде чем оснастить котлы новой автоматикой (в данном случае 2107), обкатал все возможные варианты, речь идет о солидном производителе. Переход с ГВС на отопление и наоборот - просто классика. Не сомневаюсь, все производители ещё на этапе экспериментов испытывают котлы на этот переход. Тем более 2107 уже выпускается не один десяток лет, а чугунные котлы у Будеруса с 1771 года, до сих пор проблем не было. Более сложная автоматика 4000 серии уже имеет сервисную функцию "Использование остаточного тепла" по контуру ГВС.Mij-gan писал(а):Дим, забей:) Так называемая "Логика насосов" во-первых, и конструкция котла во-вторых защитят его от холодной обратки
Последний раз редактировалось Gennady Lazarev 14 апр 2011, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 03 мар 2011, 15:31
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 03 мар 2011, 15:31
- Репутация: 0
Re:
Ошибка. Заводская настройка типа понижения - пост t нар. Это означает, что до наружной температуры +5 градусов (заводская настройка) действительно работает режим полного отключения, при температуре ниже +5 градусов на улице включается насос на постоянку и отслеживается защита от замерзания. Не пойму только, причем тут это. На первый контур отопления (радиаторы) наложен жесткий приоритет ГВС, т.е. в момент включеия насоса загрузки бойлера насос первого контура отопления отключается. Если копнуть глубже, вода поступает в котел через патрубок обратки. Если даже котел работает в режиме нагрева ГВС, то температурный график по заводским настройкам: подача из котла - 80, обратка - 60. Если вода в отоплении остыла до 25 градусов (соответствует 20 градусам в комнате), то в момент переключения с ГВС на отопление в патрубке обратки происходит резкое снижение температуры с 60 до 25. При этом смешно было бы предполагать, что производитель при создании котловой автоматики не знал об этой проблеме. Просто это еще раз доказывает качество котлов Будерус и является косвенным доказательством, что чугунные секции котлов Будерус выдерживают большие перепады температур.1111 писал(а):Посмотрите настройку вида понижения,заводская настройка выкл,т.е. в режиме пониженной температуры отопление выключенно ,до момента режима антизамерзания.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re:
Ну как же, не будет? Что-то у Вас в голове каша с этими настройками1111 писал(а):Так котел то при этой настройки не работает,работает только насос.Если изменить на пост.т.комнатная у вас при этом будет работать отопление и соответсвено котел не будет ронять температуру до 20 градусов.

"Без измерений нет испытаний!"
Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?
1111
не котловая упадет до 5 град, а уличная
и по поводу текет, не текут - бездоказательное заявление
не котловая упадет до 5 град, а уличная
и по поводу текет, не текут - бездоказательное заявление
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1111
А ты побольше верь написанному
У них тоже каша в голове
Поясняю на пальцах: у башки 2107 существует несколько вариантов поведения системы в тёмное время суток.
Варианты будут не по порядку, а в логической последовательности: ОТКЛ - насосы отключаются вообще, пока за бортом не наступит граничная температура, при которой включается режим защиты от замерзания (пункт в меню "Антифриз"
+5 градусов заводская установка) при наступлении этого события включается насос и поддерживаются минимальные положительные значения в котле и в бойлере.
СНИЖЕНО - система работает по расчётной температуре для ночного периода (заводская установка 17 градусов), то есть всё происходит так же, как и днём: горелка включается, насосы крутятся. Снижается лишь уставка, но с учётом понижения температуры за бортом - может внешне и не отличаться.
ПОСТ ТНАР - комбинированный режим: пока температура за бортом выше установленной т-ры "антифриза" - действует режим ОТКЛ, при падении наружной температуры ниже уровня городской канализации - включается режим СНИЖЕНО
Ну и ПОСТ ТКОМ - отличие в том, что система работает не по расчётной, а по реальной температуре помещения. И тут уж, если в доме температура соответствует заданной и установлен высокий коэффициент влияния помещения, то температура теплоносителя может стать практически любой
(Ну, не ниже текущей температуры в помещении конечно)
А ты побольше верь написанному





Поясняю на пальцах: у башки 2107 существует несколько вариантов поведения системы в тёмное время суток.
Варианты будут не по порядку, а в логической последовательности: ОТКЛ - насосы отключаются вообще, пока за бортом не наступит граничная температура, при которой включается режим защиты от замерзания (пункт в меню "Антифриз"

СНИЖЕНО - система работает по расчётной температуре для ночного периода (заводская установка 17 градусов), то есть всё происходит так же, как и днём: горелка включается, насосы крутятся. Снижается лишь уставка, но с учётом понижения температуры за бортом - может внешне и не отличаться.
ПОСТ ТНАР - комбинированный режим: пока температура за бортом выше установленной т-ры "антифриза" - действует режим ОТКЛ, при падении наружной температуры ниже уровня городской канализации - включается режим СНИЖЕНО
Ну и ПОСТ ТКОМ - отличие в том, что система работает не по расчётной, а по реальной температуре помещения. И тут уж, если в доме температура соответствует заданной и установлен высокий коэффициент влияния помещения, то температура теплоносителя может стать практически любой

"Без измерений нет испытаний!"