Логика работы автоматики Buderus 2107?

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Логика работы автоматики Buderus 2107?

Сообщение Dim@ »

Котел Будерус, автоматика 2107. Котел в ночном режиме нагревает дом до 16гр С, выключается, за время простоя до следующего включения теплоноситель успевает остыть до 20гр., при переходе в дневной режим включается приоритет нагрева ГВС и котел нагревается до 80гр.С грея бойлер, после нагрева ГВС происходит переключение насосов и 20градусная вода из отопления идет в 80градусный котел. Меня это беспокоит - не случится ли у котла тепловой удар? :shock:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Так нужна защита котла от холодной обратки- смешение потоков.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

котел маломощный - по схеме рекомендованной производителем гидрострелки или узла подмеса не предусмотрено.

aleksery
Претендент
Претендент
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:35
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение aleksery »

что-бы не думалось, попробуйте выставить максимальный нагрев котловой воды на 60 градусов, это только на осенний период, 60 к 20 не очень страшно, а схему подсоединения если бы прислали было бы проще

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

схема простая - группы быстрого монтажа будерус. от котла креставины, к одним выходам креставин подключена гребенка на 2 выхода (РО и ТП) с насосными группами, к другим выходам группа подключения бойлера.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Не случится, не переживай.
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Да, а так-ли нужно ночное снижение?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan писал(а):так-ли нужно ночное снижение?
дом не жилой - отделка делается. ночью повышенную температуру держать не надо из экономии топлива

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Дим, забей:) Так называемая "Логика насосов" во-первых, и конструкция котла во-вторых защитят его от холодной обратки
"Без измерений нет испытаний!"

Gennady Lazarev
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 15:31
Репутация: 0

Re:

Сообщение Gennady Lazarev »

Mij-gan писал(а):Дим, забей:) Так называемая "Логика насосов" во-первых, и конструкция котла во-вторых защитят его от холодной обратки
Полностью согласен, это штатный режим работы котла. Естественно, производитель, прежде чем оснастить котлы новой автоматикой (в данном случае 2107), обкатал все возможные варианты, речь идет о солидном производителе. Переход с ГВС на отопление и наоборот - просто классика. Не сомневаюсь, все производители ещё на этапе экспериментов испытывают котлы на этот переход. Тем более 2107 уже выпускается не один десяток лет, а чугунные котлы у Будеруса с 1771 года, до сих пор проблем не было. Более сложная автоматика 4000 серии уже имеет сервисную функцию "Использование остаточного тепла" по контуру ГВС.
Последний раз редактировалось Gennady Lazarev 14 апр 2011, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

Gennady Lazarev
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 15:31
Репутация: 0

Сообщение Gennady Lazarev »

Виноват, Будерус льет чугун с 1731 года (280 лет)
Изображение

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Посмотрите настройку вида понижения,заводская настройка выкл,т.е. в режиме пониженной температуры отопление выключенно ,до момента режима антизамерзания.

Gennady Lazarev
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 15:31
Репутация: 0

Re:

Сообщение Gennady Lazarev »

1111 писал(а):Посмотрите настройку вида понижения,заводская настройка выкл,т.е. в режиме пониженной температуры отопление выключенно ,до момента режима антизамерзания.
Ошибка. Заводская настройка типа понижения - пост t нар. Это означает, что до наружной температуры +5 градусов (заводская настройка) действительно работает режим полного отключения, при температуре ниже +5 градусов на улице включается насос на постоянку и отслеживается защита от замерзания. Не пойму только, причем тут это. На первый контур отопления (радиаторы) наложен жесткий приоритет ГВС, т.е. в момент включеия насоса загрузки бойлера насос первого контура отопления отключается. Если копнуть глубже, вода поступает в котел через патрубок обратки. Если даже котел работает в режиме нагрева ГВС, то температурный график по заводским настройкам: подача из котла - 80, обратка - 60. Если вода в отоплении остыла до 25 градусов (соответствует 20 градусам в комнате), то в момент переключения с ГВС на отопление в патрубке обратки происходит резкое снижение температуры с 60 до 25. При этом смешно было бы предполагать, что производитель при создании котловой автоматики не знал об этой проблеме. Просто это еще раз доказывает качество котлов Будерус и является косвенным доказательством, что чугунные секции котлов Будерус выдерживают большие перепады температур.
Изображение

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Так котел то при этой настройки не работает,работает только насос.Если изменить на пост.т.комнатная у вас при этом будет работать отопление и соответсвено котел не будет ронять температуру до 20 градусов.А будерусы текут не реже чем другие.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Может не по теме, но все же. Ищу специалиста по Будерусам,реально глубоко знающего эту технику, для текущих консультаций. Оплата по договоренности. :?:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение Mij-gan »

1111 писал(а):Так котел то при этой настройки не работает,работает только насос.Если изменить на пост.т.комнатная у вас при этом будет работать отопление и соответсвено котел не будет ронять температуру до 20 градусов.
Ну как же, не будет? Что-то у Вас в голове каша с этими настройками :)
"Без измерений нет испытаний!"

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

мишган нам же представитель будеруса написал,что в режиме понижения отслеживается защита от замерзания. Котел скорее всего включится когда температура котловой воды упадёт градусов до 5.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Логика работы автоматики Buderus 2107?

Сообщение @lex »

1111
не котловая упадет до 5 град, а уличная
и по поводу текет, не текут - бездоказательное заявление
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

1111
А ты побольше верь написанному :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: У них тоже каша в голове :mrgreen:
Поясняю на пальцах: у башки 2107 существует несколько вариантов поведения системы в тёмное время суток.
Варианты будут не по порядку, а в логической последовательности: ОТКЛ - насосы отключаются вообще, пока за бортом не наступит граничная температура, при которой включается режим защиты от замерзания (пункт в меню "Антифриз" :mrgreen: +5 градусов заводская установка) при наступлении этого события включается насос и поддерживаются минимальные положительные значения в котле и в бойлере.
СНИЖЕНО - система работает по расчётной температуре для ночного периода (заводская установка 17 градусов), то есть всё происходит так же, как и днём: горелка включается, насосы крутятся. Снижается лишь уставка, но с учётом понижения температуры за бортом - может внешне и не отличаться.
ПОСТ ТНАР - комбинированный режим: пока температура за бортом выше установленной т-ры "антифриза" - действует режим ОТКЛ, при падении наружной температуры ниже уровня городской канализации - включается режим СНИЖЕНО
Ну и ПОСТ ТКОМ - отличие в том, что система работает не по расчётной, а по реальной температуре помещения. И тут уж, если в доме температура соответствует заданной и установлен высокий коэффициент влияния помещения, то температура теплоносителя может стать практически любой :) (Ну, не ниже текущей температуры в помещении конечно)
"Без измерений нет испытаний!"

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

"alex при уличной температуре 5 градусов включается котловой насос,при достижение котловой воды 5 градусов включается горелка.Проверено на личном опыте.

Ответить

Вернуться в «Buderus»