Логика работы автоматики Buderus 2107?

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

oleg21au6 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):Будет. но как же хреново он будет это делать.....
да ниче не хреново..нормально...митрич..мы говорим про котловой насос..в автоматике 2107 немцы предусматривают работу системы без котлового насоса используя насосы отопительных контуров....и не ставя стрелку
Я про ситуацию без насоса но со стрелкой :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Unimag писал(а):на Logano 124 спецчугун :mrgreen: ? , что в мануале о разности подачи и обратки?
Ну вот и расскажите, какую минимальную температуру котловой воды и минимальную температуру обратной линии требует производитель для данного котла с автоматикой 2107. :?
oleg21au6 писал(а):именно про него и автоматику 2107 я и говорил
А Вы поведайте о минимальном протоке через данный котел.
oleg.dmitrievic писал(а):Будет. но как же хреново он будет это делать.....
Это как? Поподробней. А то к экстрасенсам не принадлежу, и понять Ваши мысли без разъяснений не способен.

Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):Я про ситуацию без насоса но со стрелкой
Эту ситуацию Вы сами придумали? Или так исполняли? С чего вообще Вы это взяли? Богатая фантазия?
Этот форум уже мало относится к техническому, скорее к юмористическому - читаешь, и плачешь от смеха. :bawling:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

oleg.dmitrievic писал(а):Я про ситуацию без насоса но со стрелкой :)
К сожалению, uvaga2001 эту часть до сих пор оставляет это в тайне... :8~):
Изображение

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

tiptop писал(а):К сожалению, uvaga2001 эту часть до сих пор оставляет это в тайне...
Да это и не возможно, если в первый сезон работала система. Да и сейчас она работает, проблема скорее в протоке по котловому контуру. Это просто Митя Шмакин ляпнул от большого ума про ЕЦ, а кто так же подумал, то недалеко ушел.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

VikT писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):
Будет. но как же хреново он будет это делать.....

Это как? Поподробней. А то к экстрасенсам не принадлежу, и понять Ваши мысли без разъяснений не способен.
это он будет греть котел до максимума, в то время как батареи будут еле теплыми. Видал как таким образом твердотопливник подключили, стрелка аж облезла бедная. после добавки насоса все заработало как положено.

Добавлено спустя 45 секунд:
Кстати да. стрелка, антифриз, дичайшие перегревы... но после добавки насосов работает до сих пор как часы.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Re:
VikT писал(а):
tiptop писал(а):К сожалению, uvaga2001 эту часть до сих пор оставляет это в тайне...
Да это и не возможно, если в первый сезон работала система. Да и сейчас она работает, проблема скорее в протоке по котловому контуру. Это просто Митя Шмакин ляпнул от большого ума про ЕЦ, а кто так же подумал, то недалеко ушел.
На чего поспорим что возможно? если стрелка рядом с котлом и выше него при нормальных диаметрах труб
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Ещё трубы металлические должны быть.

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re:

Сообщение Unimag »

oleg.dmitrievic писал(а): На чего поспорим что возможно? если стрелка рядом с котлом и выше него при нормальных диаметрах труб
Митрич! Металопластика 16 хватило для гравитационки на 50 коллекторах. Насос бойлера даже не почуялся.(Пролетел тут при переподключении котла и в разговорах не успел скрутить старые воздушники :crying: За несколько минут котел с 90 до 40 упал, и все время горячая обратка.) Так что неча спорить.
К учасникам темы- гидростелка это когда проток в котловом контуре равен сумме протоков по всем контурам. При ином- иное название :!: Здесь и ответ нужен ли и какой насос в котловом контуре (или гравитация пусть дает такой же поток)
В реальности всё не так, как на самом деле...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

если честно. то не очень понял.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

если честно у меня дом 9 этажный двух подьездный неделю сидел на металопластике 25 пока трассу варили,в -20 на улице все довольны были
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

SOKSLK
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 09:56
Репутация: 0

Сообщение SOKSLK »

Ветка еще живая?
Стоит будерус дизельный с управлением Logamatic 2107. Установлен режим антизамерзания.
Понижение температуры ОТК. Датчик температуры уличный.
При +5 на улице включается и молотит насос. Температура антифриза установлена на +8, но даже при +5 котловой воды горелка не включается.
Может не так что-то настроено? Кто-то знает, как это работает?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение Mij-gan »

SOKSLK писал(а):Ветка еще живая?
Стоит будерус дизельный с управлением Logamatic 2107. Установлен режим антизамерзания.
Понижение температуры ОТК. Датчик температуры уличный.
При +5 на улице включается и молотит насос. Температура антифриза установлена на +8, но даже при +5 котловой воды горелка не включается.
Может не так что-то настроено? Кто-то знает, как это работает?
Вы не в ту сторону регулируете. Уводите в минус, но без фанатизма.
"Без измерений нет испытаний!"

SOKSLK
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 09:56
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение SOKSLK »

Mij-gan писал(а): Уводите в минус, но без фанатизма.
Спасибо за ответ. А можно чуть подробнее? Что уводить в минус и на сколько. Какой алгоритм работы все же для антизамерзания?
Допустим, настройки по умолчанию +5. Когда должна включаться горелка?

Ответить