Buderus сбой в работе Logamatic 4311

Сообщение Vitol »

Сбой: Прибор адрес 02 помеха. Кто в курсе, подскажите в чем беда, перелопатили все!
Вместе Всегда Тепло

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Сообщение Igor Kuklin »

На 2-й автоматике помеха...ищите ошибку на 4312.
Изображение

Аватара пользователя
Vitol
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 авг 2009, 13:25
Репутация: 0
Откуда: Гомель РБ
Контактная информация:

Re: Buderus сбой в работе Logamatic 4311

Сообщение Vitol »

Igor Kuklin, в инструкции, где перечень - данная ошибка отсутствует. В замешательстве !
Вместе Всегда Тепло

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не мешайся, цепь безопасности проверь на участнике номер два.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Vitol
Переставьте МЕС-2 в автоматику с адресом 2 (судя по всему у Вас котлы в каскаде?) инициализируйте его ( :mrgreen: "Кнопка "Ночь" приём") и считайте аварию
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Vitol
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 авг 2009, 13:25
Репутация: 0
Откуда: Гомель РБ
Контактная информация:

Сообщение Vitol »

Считать уже не сможем, сбросили все настройки MEC-ом. Получается, что придется ждать следующей блокировки.?
Вместе Всегда Тепло

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Vitol
Второй котёл тоже трогали? Если нет, то шанс у вас есть :) Только кнопки аут и ночь не перепутайте :)
Оффтоп: Судя по ник-нейму - Вы больше к Виссманам склоняетесь? :)
Да, и регион в профиле указывайте, бывает очень не лишне
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Vitol
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 авг 2009, 13:25
Репутация: 0
Откуда: Гомель РБ
Контактная информация:

Сообщение Vitol »

Сбросили оба котла, т.к. сброс 'ведущего' ничего не дал. Можно считать тему 'временно' закрытой - причину сбоя уже не установить, будем ждать повторного.)))
Спасибо всем за подсказки, будем по-внимательнее...
P.S. Viessman - от души 'не люблю', ник - это прозвище, друзья старались и придумали.
Вместе Всегда Тепло

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да, любовь зла...
А будерус тебя кажись недолюбливает.
Треугольник - Витол и немцы!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Re:

Сообщение Igor Kuklin »

гpязнуля писал(а):Да, любовь зла...
А будерус тебя кажись недолюбливает.
Треугольник - Витол и немцы!
Нет. Мы любим всех...просто мы иногда мотаемся по городу..и не всегда инет под рукой...
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Igor Kuklin
"Полюбите" тогда людей, инструкции пишущих :mrgreen: Только что поглядел: в инструкции написано: "Система управления XY", а в реальности "Адрес XY". Понятно, что после первого раза человек уже будет знать, где собака порылась, но осадочек-то остаётся.
"Без измерений нет испытаний!"

Gennady Lazarev
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 мар 2011, 15:31
Репутация: 0

Re:

Сообщение Gennady Lazarev »

Mij-gan писал(а):Igor Kuklin
"Полюбите" тогда людей, инструкции пишущих :mrgreen: Только что поглядел: в инструкции написано: "Система управления XY", а в реальности "Адрес XY". Понятно, что после первого раза человек уже будет знать, где собака порылась, но осадочек-то остаётся.
Уважаемый Mij-gan, тема про осадочек поднята абсолютно правильно. К нам такая мысль уже пришла примерно год назад. В московском офисе сидит инженер, который считывает всю новую немецкую документацию, переведенную на русский язык. Такой человек - я. Буду вам признателен за сотрудничество, если укажете, в какой документации вычитали этот косяк. Именно для этого и влезли на форум, чтобы с вашей помощью убрать как можно больше косяков при работе с котлами Будерус.
Изображение

Ответить