Здравствуйте!
В модели GB112 модуляция работы насоса частотная. Подскажите пожалуйста каким образом происходит модуляция работы насоса в logamax plus GB042?
Вопрос по Logamax Plus GB042
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
ну раз уж такой зверь в природе есть, тоmay3ep писал(а):дабы не голословничать
_http://ru.teplowiki.org/wiki/images/2/20/
Инструкция_по_монтажу_и_техобслуживанию_газового_котла_Logamax_GB042.pdf стр. 39. 3-хскоростной насос, ручная модуляция
"Кількість обертів помпи опалення можна змінити у
клемній коробці помпи." Чтоб не быть голословным
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Претендент
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
- Репутация: 4
- Откуда: Ялта
- Контактная информация:
если чесно, то я раньше тоже так думал, НО... сначала меня один оффпредставитель безуспешно пытался убедить в обратном (см. файл) После этого я позвонил в техподдержку другоего представительства, с которым непосредственно имел честь познакомиться - те вообще сказали что не только в 042, а также и в 112 ручное управление. что б докопаться до правды надо споймать котел и вскрыть ему брюхо. так что ли? нехорошее складывается впечатление о компании.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.