Вопрос по Logamax Plus GB042

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Вопрос по Logamax Plus GB042

Сообщение may3ep »

Здравствуйте!
В модели GB112 модуляция работы насоса частотная. Подскажите пожалуйста каким образом происходит модуляция работы насоса в logamax plus GB042?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

may3ep писал(а): каким образом происходит модуляция работы насоса в logamax plus GB042?
никак не происходит, ввиду отсутствия такой модели в природе
"Без измерений нет испытаний!"

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

как понимать удаление моего сообщения? неужели так задета честь мундира?
дабы не голословничать -
_http://ru.teplowiki.org/wiki/Buderus_Logamax_plus_GB042

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

may3ep писал(а):дабы не голословничать
ну раз уж такой зверь в природе есть, то
_http://ru.teplowiki.org/wiki/images/2/20/
Инструкция_по_монтажу_и_техобслуживанию_газового_котла_Logamax_GB042.pdf стр. 39. 3-хскоростной насос, ручная модуляция
"Кількість обертів помпи опалення можна змінити у
клемній коробці помпи." :mrgreen: Чтоб не быть голословным :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

если чесно, то я раньше тоже так думал, НО... сначала меня один оффпредставитель безуспешно пытался убедить в обратном (см. файл) После этого я позвонил в техподдержку другоего представительства, с которым непосредственно имел честь познакомиться - те вообще сказали что не только в 042, а также и в 112 ручное управление. что б докопаться до правды надо споймать котел и вскрыть ему брюхо. так что ли? нехорошее складывается впечатление о компании. :|
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

may3ep
на российском рынке сии котлы непредставлены вообще. :D Думаю, что на германском сайте Вы их тоже не найдёте. В украинской инструкции ясно нарисован 3-хскоростной насос.
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

may3ep писал(а):а также и в 112 ручное управление
И так и так. В зависимости от модификации
"Без измерений нет испытаний!"