Mikhail BA
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
Репутация: 0

Подключение BFU к Logano 2107

Сообщение Mikhail BA »

Доброго времени суток.
Подскажи как правильно подключить датчик BFU к Logano 2107 (котеле G124 (32)) .
Вот что я делаю, выключаю котельную от питания ( на час, но время не сбрасывается и заводские настройки тоже), подсоединяю датчик BFU к разьему BF, соблюдая полярность. Включаю систему, на BFU мигают лампочки и все...
Как быть? Какой порядок подсоединения?
Помогите.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

В настройках 2107 укажите подключение BFU- датчика. Полярность не имеет значения, ибо по шине модуляции все происходит.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Другой человек писал(а):В настройках 2107 укажите подключение BFU- датчика. Полярность не имеет значения, ибо по шине модуляции все происходит.
На всякий случай полярность соблюсти.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Сечение кабеля на BFU?

Mikhail BA
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
Репутация: 0

Сообщение Mikhail BA »

1. При смене полярности датчик вообще перестает мигать.
2. Провод взял такой же как и на уличный датчик, тот работает исправно.
3. Вот в системе попробую подключить, нашел сервисной руководство по 2107 там это написанно, попробую завтра сделать.
4. Как обнулить 2107?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Полярность важна. На сервисном уровне в подменю "Отопительный контур" выбрать "Упр Пульт1 - ВКЛ"
Ещё можно менять фактор учёта температуры помещения и вид ночного понижения. Я как правило фактор учёта ставлю 6...8, понижение - "пост комнатн. температура" (минус 4 градуса от заданной дневной)
Сброс соответственно в подменю "Сброс" (удерживаешь кнопку "индикация" до исчезновения на экране всех цифр) но зачем?
"Без измерений нет испытаний!"

Mikhail BA
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
Репутация: 0

Сообщение Mikhail BA »

На всякий случай, если не датчик не заработает откатить систему до начального рабочего режима. (зима на дворе :D )
а что такое фактор учета?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Степень влияния температуры помещения на температуру теплоносителя. Если ставишь 0, то реальная комнатная температура по сути игнорируется, управление т-рой теплоносителя исключительно по уличной температуре, заданной температуре помещения и типу утеплённости здания.
Если поставить 10, то автоматика игнорирует температуру за бортом (ну до определённого предела:))
Промежуточные значения - некий симбиоз погодозависимого и "комнатного" регулирования
"Без измерений нет испытаний!"

Mikhail BA
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
Репутация: 0

Сообщение Mikhail BA »

Спасибо за грамотное разъяснение. Буду завтра заниматься датчиком.
О результатах сообщу.

Mikhail BA
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
Репутация: 0

Сообщение Mikhail BA »

Спасибо всем Большое.
Все получилось и зарабаботало. Сейчас займусь установкой 241-го модуля.

Павел Красавчик

Re: Подключение BFU к Logano 2107

Сообщение Павел Красавчик »

Добрый день!
Система 2107, модуль FM241
Наружный датчик,датчик горячей воды в Logalux SU200,датчик в котле,датчик на подаче теплого пола.
Котел стоит на цокольном этаже.
Отопит. контур 1 - отключено
Отопит. контур 2 - теплый пол
Подключаю BFU к модулю 241 кабель 15 метров 2х2х0.75,
Отопит.контур 2 пульт - включено: на BFU лампочки моргают парами,
на 2107 кнопки не активны пишет УПРПУЛЬТ2
BFU пере подключаю к основному модулю 2107 - ничего не меняется (выключил,включил)
BFU вернул на 241 (выключил,включил)
Отпит.контур 1 - включено, пульт - включено - на BFU загорелись auto и дневной режим, первый контур работает.
Задача
Как подключить BFU к отопит. контур 2, а отпит.контур 1 -отключить.

В будущем 1 BFU стоит на 1-ом этаже и контролирует теплый пол
2 BFU стоит на 2- ом этаже и контролирует радиаторы - 2-го этажа.

Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Немогу разобраться

Сообщение Красавчик »

Добрый день!
Система 2107, модуль FM241
Наружный датчик,датчик горячей воды в Logalux SU200,датчик в котле,датчик на подаче теплого пола.
Котел стоит на цокольном этаже.
Отопит. контур 1 - отключено
Отопит. контур 2 - теплый пол
Подключаю BFU к модулю 241 кабель 15 метров 2х2х0.75,
Отопит.контур 2 пульт - включено: на BFU лампочки моргают парами,
на 2107 кнопки не активны пишет УПРПУЛЬТ2
BFU пере подключаю к основному модулю 2107 - ничего не меняется (выключил,включил)
BFU вернул на 241 (выключил,включил)
Отпит.контур 1 - включено, пульт - включено - на BFU загорелись auto и дневной режим, первый контур работает.
Задача
Как подключить BFU к отопит. контур 2, а отпит.контур 1 -отключить.

В будущем 1 BFU стоит на 1-ом этаже и контролирует теплый пол
2 BFU стоит на 2- ом этаже и контролирует радиаторы - 2-го этажа.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Подключение BFU к Logano 2107

Сообщение @lex »

Так адрес на самом BFU надо менять.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Re: Подключение BFU к Logano 2107

Сообщение Красавчик »

В инструкции нет как это делать
Провода в разьемы 3,4 ?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Подключение BFU к Logano 2107

Сообщение @lex »

Вы инструкцию от BFU то откройте
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Re: Подключение BFU к Logano 2107

Сообщение Красавчик »

Там все на немецком, нашел в инете, разобрался вроде Спасибо!

Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Re: Подключение BFU к Logano 2107

Сообщение Красавчик »

Добрый день!
Подключено 2 BFU
1-BFU установлен на 2 этаже управляет 1(первым контуром) радиаторами (на втором этаже)
2-BFU установлен на 1 этаже управляет 2 (вторым контуром) теплым полом (теплый пол только на 1 этаже.)
BFU 2-ого контура показывает реальную температуру в комнате (это видно на мозгах на котле), но при этом, если регулировать температуру на нем, котел не реагирует, хоть поставить 11 градусов, хоть 25 ему нет разницы. А реакция на BFU 1-го контура незамедлительная. В настройках оба пульта включены, все параметры одинаковые. Может я что то не понимаю, я думал каждый BFU будет отвечать за свое помещение.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Красавчик писал(а):я думал каждый BFU будет отвечать за свое помещение.
ну по идее так и должен....а что значит "котел не реагирует"?...как Вы это установили7...просто БФУ установленная на прямом контуре на 2107 не совсем четко будет реагировать..вернее не так...реагровать то будет четко..но запросы на тепло от других потребителей - бойлера, ТП будут несколько смазывать картину..попробуйте отключить программно других потребителей и оставить только прямой...и кстати..что в параметре влияние Ткомн. установлено?

Красавчик
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
Репутация: 0
Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск

Сообщение Красавчик »

oleg21au6 писал(а):а что значит "котел не реагирует"?...как Вы это установили7
При регулировке температуры, например ставлю 25*, а в комнате по факту 12* котел никак не реагирует.
Но на 1 первом контуре сразу включается и греется.
oleg21au6 писал(а):и кстати..что в параметре влияние Ткомн. установлено?
Завтра проверю, но по моему Ткомн-постоян.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Красавчик писал(а):При регулировке температуры, например ставлю 25*, а в комнате по факту 12* котел никак не реагирует.
Но на 1 первом контуре сразу включается и греется.
ой блин...сплющило то меня как...я что то подумал что у Вас на прямом контуре реакции нет...а Вы про ТП говорите...ну тогда все более менее логично..посмотрите:
1. какая температура реально идет в контур ТП
2. какая температура должна туда идти ( в сервисном меню параметр ХАР ОТОП 2 - там можно посмотреть значения теплоносителя в контуре при +10, 0 и -10 наружной)
3. Сервопривод на контуре в правильную сторону крутит?..тест реле делали-правильность вращения проверяли?
4. ТП весьма инерционны...они долго набирают тепло и долго отдают...так что не стоит от них ждать мгновеной реакции на комнатный регулятор..вернее температура то в контуре поменяется быстро, но вот в комнате изменение может произойти через сутки другие...:(...потому на ТП ставить комнатный термостат и не рекомендуется.. - они гораздо эффективнее работают по погодозависимой кривой без БФУ

Ответить