Подключение BFU к Logano 2107
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
- Репутация: 0
Подключение BFU к Logano 2107
Доброго времени суток.
Подскажи как правильно подключить датчик BFU к Logano 2107 (котеле G124 (32)) .
Вот что я делаю, выключаю котельную от питания ( на час, но время не сбрасывается и заводские настройки тоже), подсоединяю датчик BFU к разьему BF, соблюдая полярность. Включаю систему, на BFU мигают лампочки и все...
Как быть? Какой порядок подсоединения?
Помогите.
Подскажи как правильно подключить датчик BFU к Logano 2107 (котеле G124 (32)) .
Вот что я делаю, выключаю котельную от питания ( на час, но время не сбрасывается и заводские настройки тоже), подсоединяю датчик BFU к разьему BF, соблюдая полярность. Включаю систему, на BFU мигают лампочки и все...
Как быть? Какой порядок подсоединения?
Помогите.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
На всякий случай полярность соблюсти.Другой человек писал(а):В настройках 2107 укажите подключение BFU- датчика. Полярность не имеет значения, ибо по шине модуляции все происходит.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Полярность важна. На сервисном уровне в подменю "Отопительный контур" выбрать "Упр Пульт1 - ВКЛ"
Ещё можно менять фактор учёта температуры помещения и вид ночного понижения. Я как правило фактор учёта ставлю 6...8, понижение - "пост комнатн. температура" (минус 4 градуса от заданной дневной)
Сброс соответственно в подменю "Сброс" (удерживаешь кнопку "индикация" до исчезновения на экране всех цифр) но зачем?
Ещё можно менять фактор учёта температуры помещения и вид ночного понижения. Я как правило фактор учёта ставлю 6...8, понижение - "пост комнатн. температура" (минус 4 градуса от заданной дневной)
Сброс соответственно в подменю "Сброс" (удерживаешь кнопку "индикация" до исчезновения на экране всех цифр) но зачем?
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Степень влияния температуры помещения на температуру теплоносителя. Если ставишь 0, то реальная комнатная температура по сути игнорируется, управление т-рой теплоносителя исключительно по уличной температуре, заданной температуре помещения и типу утеплённости здания.
Если поставить 10, то автоматика игнорирует температуру за бортом (ну до определённого предела:))
Промежуточные значения - некий симбиоз погодозависимого и "комнатного" регулирования
Если поставить 10, то автоматика игнорирует температуру за бортом (ну до определённого предела:))
Промежуточные значения - некий симбиоз погодозависимого и "комнатного" регулирования
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 11:46
- Репутация: 0
Re: Подключение BFU к Logano 2107
Добрый день!
Система 2107, модуль FM241
Наружный датчик,датчик горячей воды в Logalux SU200,датчик в котле,датчик на подаче теплого пола.
Котел стоит на цокольном этаже.
Отопит. контур 1 - отключено
Отопит. контур 2 - теплый пол
Подключаю BFU к модулю 241 кабель 15 метров 2х2х0.75,
Отопит.контур 2 пульт - включено: на BFU лампочки моргают парами,
на 2107 кнопки не активны пишет УПРПУЛЬТ2
BFU пере подключаю к основному модулю 2107 - ничего не меняется (выключил,включил)
BFU вернул на 241 (выключил,включил)
Отпит.контур 1 - включено, пульт - включено - на BFU загорелись auto и дневной режим, первый контур работает.
Задача
Как подключить BFU к отопит. контур 2, а отпит.контур 1 -отключить.
В будущем 1 BFU стоит на 1-ом этаже и контролирует теплый пол
2 BFU стоит на 2- ом этаже и контролирует радиаторы - 2-го этажа.
Система 2107, модуль FM241
Наружный датчик,датчик горячей воды в Logalux SU200,датчик в котле,датчик на подаче теплого пола.
Котел стоит на цокольном этаже.
Отопит. контур 1 - отключено
Отопит. контур 2 - теплый пол
Подключаю BFU к модулю 241 кабель 15 метров 2х2х0.75,
Отопит.контур 2 пульт - включено: на BFU лампочки моргают парами,
на 2107 кнопки не активны пишет УПРПУЛЬТ2
BFU пере подключаю к основному модулю 2107 - ничего не меняется (выключил,включил)
BFU вернул на 241 (выключил,включил)
Отпит.контур 1 - включено, пульт - включено - на BFU загорелись auto и дневной режим, первый контур работает.
Задача
Как подключить BFU к отопит. контур 2, а отпит.контур 1 -отключить.
В будущем 1 BFU стоит на 1-ом этаже и контролирует теплый пол
2 BFU стоит на 2- ом этаже и контролирует радиаторы - 2-го этажа.
-
- Претендент
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
- Репутация: 0
- Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск
Немогу разобраться
Добрый день!
Система 2107, модуль FM241
Наружный датчик,датчик горячей воды в Logalux SU200,датчик в котле,датчик на подаче теплого пола.
Котел стоит на цокольном этаже.
Отопит. контур 1 - отключено
Отопит. контур 2 - теплый пол
Подключаю BFU к модулю 241 кабель 15 метров 2х2х0.75,
Отопит.контур 2 пульт - включено: на BFU лампочки моргают парами,
на 2107 кнопки не активны пишет УПРПУЛЬТ2
BFU пере подключаю к основному модулю 2107 - ничего не меняется (выключил,включил)
BFU вернул на 241 (выключил,включил)
Отпит.контур 1 - включено, пульт - включено - на BFU загорелись auto и дневной режим, первый контур работает.
Задача
Как подключить BFU к отопит. контур 2, а отпит.контур 1 -отключить.
В будущем 1 BFU стоит на 1-ом этаже и контролирует теплый пол
2 BFU стоит на 2- ом этаже и контролирует радиаторы - 2-го этажа.
Система 2107, модуль FM241
Наружный датчик,датчик горячей воды в Logalux SU200,датчик в котле,датчик на подаче теплого пола.
Котел стоит на цокольном этаже.
Отопит. контур 1 - отключено
Отопит. контур 2 - теплый пол
Подключаю BFU к модулю 241 кабель 15 метров 2х2х0.75,
Отопит.контур 2 пульт - включено: на BFU лампочки моргают парами,
на 2107 кнопки не активны пишет УПРПУЛЬТ2
BFU пере подключаю к основному модулю 2107 - ничего не меняется (выключил,включил)
BFU вернул на 241 (выключил,включил)
Отпит.контур 1 - включено, пульт - включено - на BFU загорелись auto и дневной режим, первый контур работает.
Задача
Как подключить BFU к отопит. контур 2, а отпит.контур 1 -отключить.
В будущем 1 BFU стоит на 1-ом этаже и контролирует теплый пол
2 BFU стоит на 2- ом этаже и контролирует радиаторы - 2-го этажа.
Re: Подключение BFU к Logano 2107
Так адрес на самом BFU надо менять.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
-
- Претендент
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
- Репутация: 0
- Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск
Re: Подключение BFU к Logano 2107
В инструкции нет как это делать
Провода в разьемы 3,4 ?
Провода в разьемы 3,4 ?
Re: Подключение BFU к Logano 2107
Вы инструкцию от BFU то откройте
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
-
- Претендент
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
- Репутация: 0
- Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск
Re: Подключение BFU к Logano 2107
Там все на немецком, нашел в инете, разобрался вроде Спасибо!
-
- Претендент
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
- Репутация: 0
- Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск
Re: Подключение BFU к Logano 2107
Добрый день!
Подключено 2 BFU
1-BFU установлен на 2 этаже управляет 1(первым контуром) радиаторами (на втором этаже)
2-BFU установлен на 1 этаже управляет 2 (вторым контуром) теплым полом (теплый пол только на 1 этаже.)
BFU 2-ого контура показывает реальную температуру в комнате (это видно на мозгах на котле), но при этом, если регулировать температуру на нем, котел не реагирует, хоть поставить 11 градусов, хоть 25 ему нет разницы. А реакция на BFU 1-го контура незамедлительная. В настройках оба пульта включены, все параметры одинаковые. Может я что то не понимаю, я думал каждый BFU будет отвечать за свое помещение.
Подключено 2 BFU
1-BFU установлен на 2 этаже управляет 1(первым контуром) радиаторами (на втором этаже)
2-BFU установлен на 1 этаже управляет 2 (вторым контуром) теплым полом (теплый пол только на 1 этаже.)
BFU 2-ого контура показывает реальную температуру в комнате (это видно на мозгах на котле), но при этом, если регулировать температуру на нем, котел не реагирует, хоть поставить 11 градусов, хоть 25 ему нет разницы. А реакция на BFU 1-го контура незамедлительная. В настройках оба пульта включены, все параметры одинаковые. Может я что то не понимаю, я думал каждый BFU будет отвечать за свое помещение.
ну по идее так и должен....а что значит "котел не реагирует"?...как Вы это установили7...просто БФУ установленная на прямом контуре на 2107 не совсем четко будет реагировать..вернее не так...реагровать то будет четко..но запросы на тепло от других потребителей - бойлера, ТП будут несколько смазывать картину..попробуйте отключить программно других потребителей и оставить только прямой...и кстати..что в параметре влияние Ткомн. установлено?Красавчик писал(а):я думал каждый BFU будет отвечать за свое помещение.
-
- Претендент
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:36
- Репутация: 0
- Откуда: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск
При регулировке температуры, например ставлю 25*, а в комнате по факту 12* котел никак не реагирует.oleg21au6 писал(а):а что значит "котел не реагирует"?...как Вы это установили7
Но на 1 первом контуре сразу включается и греется.
Завтра проверю, но по моему Ткомн-постоян.oleg21au6 писал(а):и кстати..что в параметре влияние Ткомн. установлено?
ой блин...сплющило то меня как...я что то подумал что у Вас на прямом контуре реакции нет...а Вы про ТП говорите...ну тогда все более менее логично..посмотрите:Красавчик писал(а):При регулировке температуры, например ставлю 25*, а в комнате по факту 12* котел никак не реагирует.
Но на 1 первом контуре сразу включается и греется.
1. какая температура реально идет в контур ТП
2. какая температура должна туда идти ( в сервисном меню параметр ХАР ОТОП 2 - там можно посмотреть значения теплоносителя в контуре при +10, 0 и -10 наружной)
3. Сервопривод на контуре в правильную сторону крутит?..тест реле делали-правильность вращения проверяли?
4. ТП весьма инерционны...они долго набирают тепло и долго отдают...так что не стоит от них ждать мгновеной реакции на комнатный регулятор..вернее температура то в контуре поменяется быстро, но вот в комнате изменение может произойти через сутки другие......потому на ТП ставить комнатный термостат и не рекомендуется.. - они гораздо эффективнее работают по погодозависимой кривой без БФУ