2107+BFU как работает поддержка комнатной температуры..

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
sevka
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 23:25
Репутация: 3

2107+BFU как работает поддержка комнатной температуры..

Сообщение sevka »

Всем здравствуйте!!
вот несколько лет обслуживаем будерусы и тут столкнулись с простой непонятко:
как работает поддержание комнатной темпертуры на 2107 с подключенным блоком BFU на определенном отопительном контуре(например он всего один!)????
у заказчика отсутствовал наружный датчик и котел шпарил до упора при выставлении 22 доганял темп в комнате до 28((
поставили датчик...ситуация не особо изменилась(((
при фактической 25 а выставленной на бфу 22 котел розжегся и пошел греть(ГВС исключаем тк водоразбор не производили!!)
каким образом регулирует будерус температуру в комнате? откл котел или просто изменяет темп подачи :?:
так зачем тогда измерение комн темп???
как влияют на рассчет темп подачи параметр "влияние"(по дефалту который 3)

sevka
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 23:25
Репутация: 3

Сообщение sevka »

заранее благодарен за ответ!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

- если контур смесительный то BFU будет снижать температуру в радиаторах путем смешивания теплоносителя 3х ходовым смесителемю
- если контур без смесителя то BFU будет отключать насос контура при достижении заданной комнатной температуры. Для реализации этой функции в настройках 2107 необходимо температуру антизамерзания выставить на минимум (-20), в противном случае насос выключаться не будет и от BFU толку не будет никакого

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):если контур без смесителя то BFU будет отключать насос контура при достижении заданной комнатной температуры.
Не вводи в заблуждение:) При подключении к прямому контуру меняется температура котловой воды. Насос будет отключаться только в определённых режимах с пониженоой теплогенерацией.
Но при отсутствии датчика наружной температуры (как у топик-стартера) - не уверен, что показания БФУ будут влиять на работу котла. Хотя можно увеличить степень влияния комнатной температуры - может и поможет.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan писал(а):Не вводи в заблуждение:) При подключении к прямому контуру меняется температура котловой воды.
я не ввожу - если контуров 2 и более тоже будет меняться? ставили на 4ххх автоматику - там она выключала насосы или крутила смесители (на тех контурах которых они были)

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Если мы продолжаем говорить про 2107 - то да:)
Но если в какой-то момент произойдёт "перехлёст" отопительных кривых (когда контуру 2 (со смесителем) нужно больше тепла, чем контуру 1) получим перегрев помещений, отапливаемых прямым контуром.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

из этого можно сделать очевидный вывод-изначально все ОК фрицами подразумевались как смесительные :?
чисть канализацию и никого не бойся

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

шидол писал(а):из этого можно сделать очевидный вывод-изначально все ОК фрицами подразумевались как смесительные
Хм.. Мне очевидно другое: Наш человек за те же деньги всегда хочет получить как минимум на один контур больше, чем штатно предусмотрено разработчиком:)
"Без измерений нет испытаний!"

sevka
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 23:25
Репутация: 3

Сообщение sevka »

спасибо всем!
датчик наружки заказчику навесили...но вот котел всеравно работает при достижении установленой комн темп.
мои предположения, что он просто корректирует темп подачи выставленной темп в комнате..вот только на сколько эта корректировка влияет0видимо можно задать через парам ВЛИЯНИЕ
кто изменял этот параметр и получили какую зависимоть опытным путем???

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну я изменял.
шидол наверняка тоже изменял.
В общем даже странно, что Вы этого не делали до сих пор, если
sevka писал(а):несколько лет обслуживаем будерусы
:mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

sevka
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 23:25
Репутация: 3

Сообщение sevka »

да ослуживали и обслуживали...
заказчики не вредные...ток чтоб стояла крутая техника им нужно :mrgreen:
а что зачем и куда не вникал никто(((
а тут пришлось :oops:
что изменялось при корректировке фактора влияния и на какую величину???

kapram

Re: 2107+BFU как работает поддержка комнатной температуры..

Сообщение kapram »

У меня ситуация такая же, как у sevka ( на BFU t= 22, в комнате = 27). Установил Расч. темп. = 59, Влияние = 3. Если на BFU = 16, то в комнате = 23. Если на BFU = 15, то в комнате = 22 . Включен только дневной режим. Разбираюсь дальше. Посоветуйте,как поменять разницу день-ночь 4 град при наличии BFU ?

kapram
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 15:10
Репутация: 0

Re: 2107+BFU как работает поддержка комнатной температуры..

Сообщение kapram »

У меня щитовой дом обложен кирпичом 182 кв.м., G124WS+ 2107+BFU. Была ситуация как у sevka. Сейчас выставлено: Трасчетн=59, YЧET KOMH=8,ПOCT TKOM, KOMП TEMП=3. Всё нормально, BFU регулирует с точностью до градуса. Подскажите, как уменьшить разницу в 4 град. между Тдень и Тночь.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Отколупать с бфушки крышку и на переключателе с изображением полумесяца выставить желательную дельту. Только ноль не ставьте, это на самом деле не ноль - это дельта в 10 градусов:)

sevka а Вам я не ответил потому, что результат эксперимента, проведённого самостоятельно, намного лучше запоминается, нежели любой, самый распрекрасный, рассказ, А у Вас возможности для этого есть. Удачи!
"Без измерений нет испытаний!"

sevka
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 23:25
Репутация: 3

Сообщение sevka »

да чогласен, что собственный опыт лучше...
я терь понял, что потенциометр на пульте выносном регулирует смещение кривой в стоковых настройках...
пс: несколько дней крутил крёмшредер Е8 так там тож есть парам влияния положения регулятора на поддерж. температуру (0-20)...и указано: при 0- комнатная темп не вносит влияния в процесс регулировки, а вот при значении параметра =20 температура регулир только по комнатному датчику :D

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Я рад, что не ошибся:)
"Без измерений нет испытаний!"

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Valitov »

Помогите решить проблему с БФУ
Автоматика котла 2107. Есть 2 этажа. Отопление 1 этажа без смесителя, 2 этажа через смеситель.
На отопление 2 этажа повесили БФУ (заказчик хочет чтобы там температура была ниже)
Все подключил и на БФУ начали мигать попарно лампочки День и Ночь / Лето и Авто. и так постоянно мигают. Что делать не знаю, всем кому звонил ничего предложить не смогли.
Что пробывал сделать:
1) менял провода местами, вообще переставал работать
2) переставлял фишку от БФУ в 2107 с БФ2 на БФ1 - все равно БФУ мигает
3) включал/выключал дист.управление в настройках отоп2 в 2107 - все равно мигает
4) соединял проводом клеммы 3 и 4 - тоже продолжает мигать.

Пришел домой скачал из интернета русскую версию инструкцию, там нашел описание в БФУ настройки номера контура НК. Думаю надо на НК2 поставить, может тогда заработает.

Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, и что может значить мигание кнопок?
Последний раз редактировалось Valitov 27 мар 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Valitov писал(а):Думаю надо на НК2 поставить, может тогда заработает.
Совершенно верно проблема в нем, на 2й контур НК надо поставить регулятор напротив цифры 2.

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Valitov »

Хорошо, спасибо.
На днях поеду настраивать.
В комплекте к БФУ идет инструкция на немецком, непонятно там ничего :(
Была бы сразу на русском, все было бы ясно

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вздрючить бы этих поставщиков которые инструкции на русском не прилагают, особенно на всякую мелочевку типе комнатных регуляторов, датчиков и плат расширения...

Ответить

Вернуться в «Buderus»