Не работает режим ГВС у logomax u044-24k

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Не работает режим ГВС у logomax u044-24k

Сообщение ivanich »

Сегодня поставил котел logomax u044-24k не работает в режиме ГВС. Правда при включеной СО горячая водичка есть. Давление воды 2,5а. Котел новый.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

ivanich
Сними датчик протока, проверь - не попала в него хрень какая-нибудь? Или в фильтр на входе холодной воды?
Ну и заранее прошу прощения за вопрос - не перепутал вход-выход? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Нет не перепутал и фильтр стоит чистёхонек,датчик проверю завтра.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

ivanich
котел вообще не запускается в режиме ГВС: тупо стоит и вода через его идет холодная или все таки както медленно нагревается?
чисть канализацию и никого не бойся

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Спасибо! Всё заработало,после прочистки датчика протока.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну вот. А то сразу "Немчура проклятая!" :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить

Вернуться в «Buderus»