FM442 - внешний запрос тепла

Сообщение Looka »

- Что происходит при поступлении запроса? Нулевой контур поддерживает постоянно заданную дневную постоянную температуру (в соответствии с программой нулевого ОК)?
- Правильно понимаю, что запрос генерируется соответствующей группой 1WF или 2WF ?
- Что значит текст под пунктиром (см. фрагмент схемы) "Вход Ручной ночной режим" и "Вход Ручной дневной режим"
- Запросы эквивалентны (от 1WF и 2WF)?

С уважением.....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Ну во -первых на модуле FM 442 контур отопления не может быть нулевым. Нулевой он на модуле котла/горелки. Ну а контакты 1WF и 2WF переключают контура либо в ночной, либо в дневной режимы. Надо выставлять в сервисном меню.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Looka
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 сен 2013, 22:12
Репутация: 0

Re:

Сообщение Looka »

Алексей-сервис писал(а):Ну во -первых на модуле FM 442 контур отопления не может быть нулевым. Нулевой он на модуле котла/горелки. Ну а контакты 1WF и 2WF переключают контура либо в ночной, либо в дневной режимы. Надо выставлять в сервисном меню.
Не понимаю логики.
Получается запрос это перевод в режим день конкретного контура?
То есть на нулевой контур режим запроса тепла не предусмотрен?

Откуда тепло возьмется, когда нулевой контур в режиме ночь, а скажем на 1-ый контур пришел запрос тепла (переключили в день). Именно поэтому я предполагал, что запрос тепла должен в том числе и на нулевой контур влиять.

А пред история вопроса такова. Есть контур подогрева бассейна, который не связан с автоматикой котла. Управляется автоматикой бассейна (включается циркуляционный насос). Возникает ситуация, когда автоматика котла в режиме ночь (в том числе и нулевой контур), а бассейн начинает греться..... А тепла в коллекторе нету....


И остается не снятым вопрос что значит текст под пунктиром.....

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Looka писал(а): что значит текст под пунктиром.....
Альтернативные варианты. То есть, Замыкание контактов 1-2 или сигнализирует о неисправности насоса или переключает контур в ночной режим. Так же замыкание контактов 1-3 или внешний запрос тепла или перевод в ручной дневной режим
"Без измерений нет испытаний!"

Looka
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 сен 2013, 22:12
Репутация: 0

Re:

Сообщение Looka »

Mij-gan писал(а):
Looka писал(а): что значит текст под пунктиром.....
Альтернативные варианты. То есть, Замыкание контактов 1-2 или сигнализирует о неисправности насоса или переключает контур в ночной режим. Так же замыкание контактов 1-3 или внешний запрос тепла или перевод в ручной дневной режим
Не понимаю.
Мнения похоже разделились.
Запрос тепла и перевод в контура в дневной режим одно и тоже или нет?
По Вашему это разные вещи, а выше высказывалось мнение что это одно и тоже....

Eще раз уточню что не понимаю.
С одной стороны, говорим, что запрос тепла это перевод контура в дневной режим.
С другой стороны что замыкание контактов 1-3. Перевод в ручной дневной режим ИЛИ запрос тепла.

В чем тогда альтернатива?!

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Как раз через этот модуль и этот контакт можно корректно подключить теплообменник бассейна. В сервисном уровне выставляем его как контур с постоянной температурой нагрева (60-70-80 - сколько душе угодно, по-хорошему надо градусов 80 - что в сильные морозы в радиаторы тоже поступали до 80 градусов). В ночном режиме ставим - "отключено" (то есть в ночном режиме контур полностью отключается, циркуляционный насос останавливается). Температуру защиты от замерзания уводим в глубокий минус. Замыкание/размыкание WF контакта заводим на термостат воды в бассейне. Если термостат под потенциалом - то ставим промежуточное реле (ну или контактор). В сервисном меню выставляем режим работы WF контакта.
Отопительные радиаторные контура надо делать через смесители, чтобы автоматика могла регулировать в них температуру независимо от температуры контура бассейна. Как то так. Делал года 3 назад, может нюансы подзабылись, но с тех пор все работает корректно.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

loginza21916
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 14:02
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21916 »

Добрый день!

Подскажите кто нибудь.
Появилась такая штука ( IT500 )Это комнатный WIFI термостат.
Куда его можно подключить к FM442

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: FM442 - внешний запрос тепла

Сообщение @lex »

WF
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

подключаем проводки идущее от басейна на wf 1-3,в сервисном уровне выставляем
1 постоянная нагрузка
2 расчётная температура 80
3 понижение по наружной нет
4 через wf1-3
и радуемся горячей воде в басейне

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
а лучше и насос басейновского теплообменника вывести на fm 442 вы получите ещё и выбег насоса,у басейна его помоему нет
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: FM442 - внешний запрос тепла

Сообщение @lex »

а еще можно на бассейн поставить bfu
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

практически да ,только запрос тепла через замкнутый контакт 1-3 равносилен переводу в дневной режим,если замыкается 1-2 то ночной режим,а если этот контакт не используется то у вас авто по програме и времени суток работает

Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
там же по русски написано,что внешний,значит умышленый ,принудительно вызваный чем то или кем то,а так как у будеруса есть обычный режим (дневной)и экономичный режим (ночной)поэтому и контакт поделили что бы запрос был и такой и такой

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а бфу можно кидать прямо в басейн,просто об этом инструкция умалчивает :D

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
алекс прикалывается,не слушайте а то будет целая дискусия потом на тему "не видет бфу"
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: FM442 - внешний запрос тепла

Сообщение @lex »

:D

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
по поводу BFU и бассейна не прикалываюсь.
Несколько лет назад писал как наш орловский партнер их использует.
Да и сами грешным делом иногда.

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
только loginza21916 он не подойдет
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

ну я тоже слышал что полотенчики муруют в басейн и на клемник bf садят термосопротивление с диодным мостиком и на----буют автоматику,я ещё знаю фишку как в 2107 на модуль 242 второй ступени горелки ,посадить в каскад два ws-ных,тоже грех на душу хотя работает и не ломается ничё
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: FM442 - внешний запрос тепла

Сообщение @lex »

на 3-4 стандартный датчик и в/на теплообменник бассейна.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

ну логинза видишь как правильный человек через wf1-3,зачем велосипед изобритать
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: FM442 - внешний запрос тепла

Сообщение @lex »

уработался
сначала брякнул, а потом вспомнил что или WF или BFU
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

с меком можно ещё поэкспериментировать
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Ramiz
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 май 2017, 22:06
Репутация: 0

Сообщение Ramiz »

Точно так все сделал только но не запускается он при замыкании перемычки. уходит в ночной режим а назад не переключается

yahons
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 июл 2017, 20:12
Репутация: 0

Сообщение yahons »

Доброго времени суток. Пытаюсь подключить GSM-термостат к Logamatic 4211. Автоматика управляет 3 контурами. На базовом модуле (ZM442) ГВС - контур 0, на доп.модуле (FM442) контур №1-баня, контур №2 - Отопление в доме (радиаторы и теплые полы). Пытаюсь подключить термостат с НЗ реле к контуру №2 через WF 1-3. В сервисных настройках контура №2 меняю: "понижение по наружной" - ОТКЛ. и "через WF 1-3"
При срабатывании GSM-термостата ничего с котлом не происходит, в ночной режим не переходит, контур не отключает (индикаторы не перестают гореть). Пробовал уже и саму розовую клемму 1 и 3 контакт замыкать/размыкать (думал может реле на термостате не работало) - не помогло.
Дело в настройках или модуль неисправен? Может дело в настройках приоритетного контура? В инструкции на 4211 не нашел решения. Или сбрасывать все настройки в котле и заново все вводить?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Нет теперь на форуме специалистов по Будерусу. :traurig:
Попробуйте позвонить в представительство.