скорее всего дело в настройках....итак..термостат цепляем на клеммы 1-3 WF123 (розовых) . идем в меню отопительного контура 2...ставим "ДИСТАНЦ УПР." - НЕТ, далее "СИСТ. ОТОПЛЕНИЯ" - ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (ну или ТЕПЛЫЙ ПОЛ...но не комн. регулятор ) появляется подменю "BHEШHUü DEHb/HOЧb/ABT" ...в нем выбираем DEHb ЧEPE3 WF1/3...проверяем...при замыкании 1-3 контакта на WF123 (розовых) контур должен перейти в ДЕНЬ, при размыкании в НОЧЬyahons писал(а):Дело в настройках или модуль неисправен?
FM442 - внешний запрос тепла