Проблема с ТП
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Проблема с ТП
Добрый день,
у меня установлен котел Buderus G124 28кВт голова 2107 с модулем 241 установлен внешний датчик температуры. Контур ТП без BFU. На теплые полы установлены следующие параметры расчетная 45 -максимальная 50- снижено -дневная т 24-ночная 23. Проблема следующая:
ТП греют какими то периодами то нагреваются до комфортной температуры (реально ощущаю теплые полы), а затем остывают. И так работают постоянно. Т.е. нет эффекта, что полы все время теплые. Причем это не зависит от изменения внешней температуры. Т.е иногда они становятся холодными при уличной т 2-5 градусов, а становятся теплыми и при температуре выше 10-15 градусов. Сначала думал, что проблема возможно связана с попаданием воздуха в систему, но они ведь реально нагреваются периодами. Затем думал что это связано с ночными понижением, но у меня установлена разница всего в один градус, кроме того проблема не исчезает даже если установить постоянный дневной режим на контуре (пробовал).
И еще одна странность: отопительная кривая с моим параметрами должна быть 36-46-50 (по моему примерно так в характеристиках отопительного контура 2). А реально подаваемая температура судя по данным котла независимо от внешней температуры все время находится в пределах 29-30 градусов.
Очень нужно решить проблему. Подскажите что делать? Готов к любым формам сотрудничества дистанционный совет или приезд на платной основе для решения проблемы (жду предложения в почту), если это возможно связано с неполадками автоматики или оборудования.
у меня установлен котел Buderus G124 28кВт голова 2107 с модулем 241 установлен внешний датчик температуры. Контур ТП без BFU. На теплые полы установлены следующие параметры расчетная 45 -максимальная 50- снижено -дневная т 24-ночная 23. Проблема следующая:
ТП греют какими то периодами то нагреваются до комфортной температуры (реально ощущаю теплые полы), а затем остывают. И так работают постоянно. Т.е. нет эффекта, что полы все время теплые. Причем это не зависит от изменения внешней температуры. Т.е иногда они становятся холодными при уличной т 2-5 градусов, а становятся теплыми и при температуре выше 10-15 градусов. Сначала думал, что проблема возможно связана с попаданием воздуха в систему, но они ведь реально нагреваются периодами. Затем думал что это связано с ночными понижением, но у меня установлена разница всего в один градус, кроме того проблема не исчезает даже если установить постоянный дневной режим на контуре (пробовал).
И еще одна странность: отопительная кривая с моим параметрами должна быть 36-46-50 (по моему примерно так в характеристиках отопительного контура 2). А реально подаваемая температура судя по данным котла независимо от внешней температуры все время находится в пределах 29-30 градусов.
Очень нужно решить проблему. Подскажите что делать? Готов к любым формам сотрудничества дистанционный совет или приезд на платной основе для решения проблемы (жду предложения в почту), если это возможно связано с неполадками автоматики или оборудования.
Re: Проблема с ТП
В то время когда полы холодные, по данным автоматики она их греет? Горит на дисплее иконка радиатор с цифрой 2, щелкает ли реле привода трех ходового смесителя? Какой тем-ры котловая вода в данные моменты?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Re: Проблема с ТП
Иконка горит, смеситель открывается. Котловая вода около 35 градусов, про подаваемую я написал@lex писал(а):В то время когда полы холодные, по данным автоматики она их греет? Горит на дисплее иконка радиатор с цифрой 2, щелкает ли реле привода трех ходового смесителя? Какой тем-ры котловая вода в данные моменты?
Re: Проблема с ТП
Котловая 35? при логике насосов logamatic-а насосы до 40 градусов не работают!ALEX_ALEX писал(а):...Котловая вода около 35 градусов...
Горелка горит в такие моменты? Кроме теплого пола контур 1 имеется?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
а как у вас дела обстоят с дымоходом? и приточкой?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Горелка включается периодически. Обращал внимание на котловую температуру. Как включается горелка не обращал внимания точно. Так вспоминаю, что периодически котел греет, т.е горелка включается. Контур 1 есть на радиаторы, они кстати почти все время теплые (правда тоже то значительно теплее, то слегка теплые)
Re: Проблема с ТП
Повторюсь - при котловой тем-ре ниже 40 градусов Logamatic насосы выключает.
Основных подозреваемых два:
- если стоит реле давления газа - оно реагирует на снижение давления газа и выключает горелку
- проблемы с притоком и дымоходом ( нет разгонного участка, заужено, забито, отсутствует приток) - срабатывает контроль дымовых газов AW50.2.
Вызывайте сервис - пусть разбираются. Или хотя бы тех кто монтировал.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Re:
- горит ли на дисплее иконка огонек
- работает ли реально горелка в данный момент
Основных подозреваемых два:
- если стоит реле давления газа - оно реагирует на снижение давления газа и выключает горелку
- проблемы с притоком и дымоходом ( нет разгонного участка, заужено, забито, отсутствует приток) - срабатывает контроль дымовых газов AW50.2.
Вызывайте сервис - пусть разбираются. Или хотя бы тех кто монтировал.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Re:
Вот в моменты холодного пола и котловой в 35 градусов и надо посмотреть:ALEX_ALEX писал(а):Горелка включается периодически.
- горит ли на дисплее иконка огонек
- работает ли реально горелка в данный момент
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Re: Проблема с ТП
вы бы хоть регион указали где ваш котел обитает.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Re: Проблема с ТП
мне кажется с Тулы далековато 
выберите ближайшего к Вам http://www.buderus.ru/service/service_c ... derus.html" onclick="window.open(this.href);return false;

выберите ближайшего к Вам http://www.buderus.ru/service/service_c ... derus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
Re: Проблема с ТП
ну во первых наверное g 134 и модуль 242
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
а контур радиаторов с бфу,и вы сравнивали реальную температуру с той что термосопротивление выдаёт,может рядом вы проложили ещё какой то кабель ,и вы приоретет гвс смотрели,и датчик подачи -возврата на конттуре тп может сходить с ума,и по котловой воде вы ничего не поймёте она будет согласно расчётной контура радиаторов и не менее логики насоса,смотрите проблему в сердоприводе,и даже циркуляционном насосе,вобщем так не помочь вам это нужно прям на месте мониторить ,так что вам сервисантов полюбэ вызывать причём толковых
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а да простите 241
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
я думаю насос поменяйте циркуляционный и всё будет пучком ,хотя вы говорите что и радиаторы так же,но может это вам уже кажется и вы грешите и на радиаторы,просто автоматика без прямой зависимости (без бфу) не знает реальную температуру помещения и она ориентируется на теплопотери котловой воды и сопоставляет все данные и примерно выдаёт цикл включения горелки,может насос не качает нормально и полы то нагреются то остывают и она думает что в помещении нет резких потерь и там тепло
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
а контур радиаторов с бфу,и вы сравнивали реальную температуру с той что термосопротивление выдаёт,может рядом вы проложили ещё какой то кабель ,и вы приоретет гвс смотрели,и датчик подачи -возврата на конттуре тп может сходить с ума,и по котловой воде вы ничего не поймёте она будет согласно расчётной контура радиаторов и не менее логики насоса,смотрите проблему в сердоприводе,и даже циркуляционном насосе,вобщем так не помочь вам это нужно прям на месте мониторить ,так что вам сервисантов полюбэ вызывать причём толковых
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а да простите 241
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
я думаю насос поменяйте циркуляционный и всё будет пучком ,хотя вы говорите что и радиаторы так же,но может это вам уже кажется и вы грешите и на радиаторы,просто автоматика без прямой зависимости (без бфу) не знает реальную температуру помещения и она ориентируется на теплопотери котловой воды и сопоставляет все данные и примерно выдаёт цикл включения горелки,может насос не качает нормально и полы то нагреются то остывают и она думает что в помещении нет резких потерь и там тепло
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
Re: Проблема с ТП
Wetleo вы иногда как напишите...
Кстати с g134 тоже мимо, в РФ g124ws
Кстати с g134 тоже мимо, в РФ g124ws
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
Re: Проблема с ТП
та может пишу плохо,в школе проблемы были не ходил туда,а ну может и 124,просто я в украине учился будерусу,ну сути это не меняет ,просто я думаю направил человека,ну я бы решил эту проблему,пусть вызывает умных парней из будеруса@lex писал(а):Wetleo вы иногда как напишите...
Кстати с g134 тоже мимо, в РФ g124ws
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
та ws он и в украине только 134
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
отпишитесь как решите свою проблему,очень интересно свои знания проверить
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
Re: Проблема с ТП
Не обижайтесь.
Я не за ошибки или что-то подобное.
Просто стиль повествования несколько сумбурный, для меня по крайней мере
Я не за ошибки или что-то подобное.
Просто стиль повествования несколько сумбурный, для меня по крайней мере
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: