Тема: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Сообщение oleg.dmitrievic » 12 дек 2014, 23:31

но круче будеруса я не одного напольника незнаю :) чесслово. даже бате такой взял. дровяной.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9024
Зарегистрирован: 26.02.12
Откуда: Чехов МО
Репутация: 257

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение @lex » 12 дек 2014, 23:51

Ну почти реалибитировался :)
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Изображение
@lex
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1650
Изображения: 2
Зарегистрирован: 09.03.05
Откуда: Тула
Репутация: 59

Сообщение wetleo » 14 дек 2014, 07:14

не алекс а чё вы нервничаете и посылаете от сюда,я тоже считаю что навесные котлы у будеруса до gb 042 всё гавно,кроме Т с накопительным бойлеров,это не их основная специализация,их даже не производят в германии,протерм гораздо лучше собран и адаптирован,начиная с конденсационных и всё остальное дальше у будеруса нет равных

Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
под словом гавно я имел ввиду не чем не отличающееся от других марок
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
wetleo
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 01.09.14
Откуда: екатеринбург
Репутация: 49

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение @lex » 14 дек 2014, 15:20

Ну раз ни чем не отличаются для вас синоним гавно , то я умолкаю
Кстати задумайтесь почему все представители производителей которые на этом да и других ресурсах появлялись - уходили.
Сделайте сами что то выдающееся, а потом обсирайте производителя, сотню инженеров, технологов и т.п специалистов. А сами даже инструкции прочитать толком не можете.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Изображение
@lex
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1650
Изображения: 2
Зарегистрирован: 09.03.05
Откуда: Тула
Репутация: 59

Сообщение stapark » 14 дек 2014, 16:21

20141214141506~1.jpg

Вот поставил шайбу. Осталось дождаться холодов и посмотреть как будет работать. Но лучше бы их подольше не было. Фильтр пока не поставил, в принципе это минутное дело. Все время забываю заехать купить
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
stapark
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 17
Изображения: 0
Зарегистрирован: 18.08.14
Репутация: 0

Сообщение wetleo » 14 дек 2014, 18:32

я не буду дальше развивать тему,каждый при своём мнении
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
wetleo
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 01.09.14
Откуда: екатеринбург
Репутация: 49

Сообщение Jaralec » 20 апр 2015, 08:32

Здравствуйте, stapark !

Заголовок: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

stapark писал(а):
20141214141506~1.jpg

Вот поставил шайбу. Осталось дождаться холодов и посмотреть как будет работать. Но лучше бы их подольше не было. Фильтр пока не поставил, в принципе это минутное дело. Все время забываю заехать купить

^^^ последние несколько дней лезет эта ошибка (котел такой же с января), вчера даже два раза ...
Как у вас закончилась с ней разборка ?

Заранее благодарен,
Jaralec.

P.S.: Соответствует ли у вас мощь котла помещению ? У нас - сильный перебор - что-то никак не выясню надо ли настраивать котел ?
Jaralec
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11.01.15
Репутация: 0

Сообщение c0mx » 28 июн 2017, 18:42

Я проблему с вентилятором решил так.
Добрался до самой платы управления, признаков неисправности не было. Я начал при включенном котле выдергивать вилку из розетки и включать обратно. Со второй попытки мне показалось искрение, а на третью - проблема вылезла наружу. Сама плата стоит 11160 рублей. Съездил в магазин Радио, купил реле за 170 р. (тайваньский аналог), там же запаял за 100 р.
877876875874
c0mx
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Изображения: 4
Зарегистрирован: 28.06.17
Репутация: 0

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение pavel_lukk » 12 июл 2017, 09:40

котел buderus logamax u042-24k, мигает четвертый синий индикатор ошибка 3с, постоянно работает вентилятор на выпуск отработаны газов, трубки без конденсата, отключал-подключал дифреле ничего не меняется.
Как проверить само дифреле оно рабочее или нет?
pavel_lukk
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12.07.17
Репутация: 0

Сообщение oleg21au6 » 12 июл 2017, 12:16

pavel_lukk писал(а):Как проверить само дифреле оно рабочее или нет?

снять его..подключить тестер к контактам...дунуть в трубочку..если слышен щелчок и тестер показал замыкание контактов значит с реле всё в порядке
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 02.02.14
Репутация: 53

Сообщение РоманМ » 13 июл 2017, 09:23

pavel_lukk
Добрый день, а сколько проработал котел? когда проводилось ТО? какой дымоход? какое напряжение в сети? есть стабилизатор?

А! в трубочку дуть АККУРАТНО!!!! а то таки купите себе новое реле, удачи))))))))))
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 847
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 29

Сообщение oleg21au6 » 13 июл 2017, 09:57

РоманМ писал(а):А! в трубочку дуть АККУРАТНО!!!! а то таки купите себе новое реле

ну нифига у тебя легкие.....грелку надуваешь и рвёшь?,...;)....если так, то конечно..не то что АККУРАТНО..а СУПЕР АККУРАТНО....и лучше через редуктор...;)
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 02.02.14
Репутация: 53

Сообщение РоманМ » 14 июл 2017, 13:14

oleg21au6
зря смеешься... я потом после таких дутелей реле менял с порванной мембраной... тут как говорится лучше перебдеть..
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 847
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 29

Сообщение oleg21au6 » 14 июл 2017, 13:19

РоманМ писал(а):тут как говорится лучше перебдеть..
редуктор....;)..с баллона пропан-бутанового...;)
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 02.02.14
Репутация: 53

Сообщение РоманМ » 14 июл 2017, 13:23

oleg21au6
угу, каждому не вставишь... все ж думают надоть посильнее шо б значить пробило!!! идиоты... :~|
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 847
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 29

Сообщение Rozalex » 14 июл 2017, 13:32

Здравствуйте!
У меня тоже будерос но 18К. (3 года) Та же проблема с диф реле ошибка 3с. В прошлом году подувка и чистка от мусора помогла. Все работало. Сейчас опять не включается. Прочистил в итоге --все работает только при снятой передней крышке котла. как только прижимаю крышку к уплотнителю ---все. Вентилятор включается при открытии ГВС, а реле не срабатывает. Снимаю крышку ---все работает.
Где искать дальше?
Rozalex
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14.07.17
Репутация: 0

Сообщение oleg21au6 » 14 июл 2017, 13:37

Rozalex писал(а):Где искать дальше?
в инструкции....проверять выставленную скорость чтоб соответствовала конструкции дымохода.
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 02.02.14
Репутация: 53

Сообщение Rozalex » 14 июл 2017, 13:39

все штатное. ничего не менялось
Rozalex
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14.07.17
Репутация: 0

Сообщение РоманМ » 14 июл 2017, 14:10

Rozalex
пневмореле менять скорее всего, а вот ПОЧЕМУ оно легло... длина дымохода сколько? и соответствует ли скорость вентилятора длине дымохода...
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 847
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 29

Сообщение oleg21au6 » 14 июл 2017, 15:35

Rozalex писал(а):все штатное. ничего не менялось
что штатное?....дымоход?...там вариантов 10-15...и все штатные...и под каждый вариант своя скорость...у Вас какой ИЗ штатный?...;)
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1087
Зарегистрирован: 02.02.14
Репутация: 53