buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
stapark
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 13:30
Репутация: 0

buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение stapark »

Добрый день! Очередная проблема. Пока было на улице до -20, работало все нормально. Сейчас под -30. Переодически котел встает. Выдается ошибка "Дифференциальное реле давления срабатывает в момент розжига" Выключаю, через некоторое время включается все нормально, такое ощущение, что после того, как остынет. Часа 3-4 работает и опять встает. Один раз выдал ошибку "во время работы произошло размыкание диф. реле давления" Что делать? ХЕЛП МИ?????? :cry:

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

а с дымоходом нечего не происходит,ну например не обмерзает он
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

скорее не остынет а оттает
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Обратка не холодная?

stapark
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 13:30
Репутация: 0

Re:

Сообщение stapark »

wetleo писал(а):а с дымоходом нечего не происходит,ну например не обмерзает он
Нет, абсолютно чистый

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):скорее не остынет а оттает
Отчего он может замерзнуть? ОН же не на улице стоит, да и сам себя греет не плохо.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение @lex »

Как сделан дымоход? Стоит ли шайба и какой диаметр?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

stapark
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 13:30
Репутация: 0

Re:

Сообщение stapark »

Другой человек писал(а):Обратка не холодная?
Нет

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
@lex писал(а):Как сделан дымоход? Стоит ли шайба и какой диаметр?
Дымоход родной, который вместе с котлом шел. А что за шайба?
И еще вопрос. Диф реле в нормальном положении должно быть замкнуто или разомкнуто?

Добавлено спустя 27 минут 45 секунд:
Раньше после выключения-включения из сети работа восстанавливалась быстрее. Сейчас уже полностью остыли батареи, а он не включается и этот период становится все длиннее. СОС замерзаем блин, на улице -25

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение @lex »

Снимите и продуйте трубки, которые идут к прессостату. Есть ли там конденсат или лед?
сделайте и пришлите фото изнутри котла, чтобы было видно как вентилятор переходит в дымоход.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

сначала одно положение, после пуска вентилятора другое. если вы тупо два проводка замкнете, у вас даже вентилятор не запустится. Если я правильно помню конечно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Купите топливный фильтр для автомобиля(бензин) , вставьте в разрыв трубки идущей на пресостат. Перед этим продуйте трубку(пресостат). Должно работать нормально.
Последний раз редактировалось Другой человек 06 дек 2014, 14:20, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение @lex »

Другой человек, Там трубки прижаты к колпаку дымосборника, при нормальной установке не должно быть там конденсата.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Согласен. Дымоход нужно проверять. Но, пусть из положения пока так выйдет. Проверенно на Баксях.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение @lex »

пока ТС не подтвердил наличия конденсата в трубках.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

После жалоб, производитель штатно такие штуки стал ставить. :)

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение @lex »

Бакси? Товливные фильтры?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение Другой человек »

@lex писал(а):пока ТС не подтвердил наличия конденсата в трубках.
Конденсат может уже в самом реле

Добавлено спустя 55 секунд:
@lex писал(а):Бакси? Товливные фильтры?
Без внутренностей, одна колба.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"

Сообщение @lex »

а то я уж подумал совсем радикально :)
конденсатоотводчики помнится появились на Аристонах еще до того как я попал в синюю компанию
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: Re:

Сообщение Другой человек »

stapark писал(а):
Другой человек писал(а):Обратка не холодная?
Нет

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
@lex писал(а):Как сделан дымоход? Стоит ли шайба и какой диаметр?
Дымоход родной, который вместе с котлом шел. А что за шайба?
И еще вопрос. Диф реле в нормальном положении должно быть замкнуто или разомкнуто?

Без разницы. Там динамический отсчет идет с платы, т.е. просто закоротить провода не получится.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
@lex писал(а):а то я уж подумал совсем радикально :)
конденсатоотводчики помнится появились на Аристонах еще до того как я попал в синюю компанию
Он больше как ресивер-сборник работает. Но, я не замечал , что в нем что то скапливалось. Просто он стоит и все работает.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
@lex писал(а):а то я уж подумал совсем радикально :)
конденсатоотводчики помнится появились на Аристонах еще до того как я попал в синюю компанию
Это сервисники такую тему официально ставят у кого проблемы появляются.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

интересно что окажется на самом деле,но если вы помните вначале было сказано что понизилась т.наружная и начались проблемы,может правда там конденсат прихватывает и вот исполнения начинаются,хотя не помню что бы на моей практике эти котлы были привередлевы к каким то внешним температурам,подшипники на вентиляторах летели во всю мать было дело,даже помню что по гарантиии на вентилятор пи...сюн на воротник,будерус на этот узел её не даёт,ладно узнаем что там было,если нам сообщат

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Re:
Другой человек писал(а):Купите топливный фильтр для автомобиля(бензин) , вставьте в разрыв трубки идущей на пресостат. Перед этим продуйте трубку(пресостат). Должно работать нормально.
только мне кажется сам фильтр бумажный лучше delete :D

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
@lex писал(а):пока ТС не подтвердил наличия конденсата в трубках.
он скоро потвердит наличие льда в батареях :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

stapark
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 13:30
Репутация: 0

Сообщение stapark »

Спасибо ВАМ!!! О гении газовых котлов!!! Действительно в трубке был конденсат. После очередного отключения снял, все продул и он сразу включился. Посмотрим как проработает ночь, утром отпишусь. До этого отключался за ночь по 3-4 раза и долго не запускался.

Но я так понимаю что это временное решение, через некоторое время он опять появится. Как избавиться от проблемы конденсата????

Ответить

Вернуться в «Buderus»