G234 хлопает горелка

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Прометей
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:10
Репутация: 0

Сообщение Прометей »

Пятницa писал(а):там прокладки есть, меняли, хорошо назад прикрутили?
Прокладка там одна - жаростойкая защита основания горелки. Прокладка не снималась, откручивались стержни.
RUZALIN писал(а):А теплообменник сам чистили? Может передняя часть вся забита пылью и тянет только с задней части?
Повторюсь:
Прометей писал(а):Оребрение проверял - девственно чистое...

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Глянул сегодня на один такой котел, - прямой розжиг...
На BAXI на бакси тоже такая фигня бывает из за деградации блока розжига (слабая искра), и, как не странно, при ненеправильном заземлении TN-C-S (некорректно работает блок розжига)...
Лучшее решение - стандартное решение....

Прометей
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:10
Репутация: 0

Re: G234 хлопает горелка

Сообщение Прометей »

Был сегодня на одном "интересном" объекте. Вот, что я увидел :shock:


Причиной тому был лопнувший теплообменник:

Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:
BAXI-Ural писал(а):На BAXI на бакси тоже такая фигня бывает из за деградации блока розжига (слабая искра)
Про слабую искру думал, но зазор между электродами она пробивает регулярно... Не было с собой оригинального трансформатора, а заколхозить для проверки что-нить чужое... не подумал.
А что там с заземлением? По сути, блок розжига это умножитель, на входе которого 220В переменного, а на выходе пульсирующее напряжение 5-12 кВ в зависимости от модели между 2-мя выходами, один из которых наглухо прикручен к горелке, а второй по высоковольтному проводу идет непосредственно к электроду....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

После того, как я наигрался с газовой автоматикой, всегда заземляю корпус котла отдельным проводом . Полет нормальный. У ряда современных клапанов(эл.блоков) сименс,ханивел - свой блок питания имеет хитрую форму сигнала, которая зависит от жесткого нуля и земли. Для ионизации это критично. Но, у Вас вроде хлопает при розжиге, или в процессе горения тоже.?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Прометей писал(а):По сути, блок розжига это умножитель
Не-а... Это импульсная схема с высоковольтным импульсным трансформатором.
Вот эта импульсная схема почему-то хреново работает при некорректном заземлении, соответственно и искра на выходе черти-какая, с недостаточной энергией...
Лучшее решение - стандартное решение....

Прометей
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:10
Репутация: 0

Сообщение Прометей »

С искрой сегодня проверил. По просьбе клиента даже поменял трансформатор. Искра бьет нормально, но вот задержка розжига иногда больше 3 сек после сигнала на клапан. Из за чего и происходит громкий розжиг. Причем, не каждый раз. Чаще после долгой паузы между стартами.
Что за хрень? Всю бошку себе сломал... :suicide:

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Re:

Сообщение АРТЁМ. »

Прометей писал(а):С искрой сегодня проверил. По просьбе клиента даже поменял трансформатор. Искра бьет нормально, но вот задержка розжига иногда больше 3 сек после сигнала на клапан. Из за чего и происходит громкий розжиг. Причем, не каждый раз. Чаще после долгой паузы между стартами.
Что за хрень? Всю бошку себе сломал... :suicide:
За циклограмму розжига отвечает топочный автомат,попробуй его поменять.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Прометей
Сталкивался с данной проблемой у клиента - приезжаешь, все нормально запускается. Уезжаешь - клиент звонит жалуется что хлопает так, что обшивка подлетает. Проблема была в недостаточном притоке воздуха в котельной - на вытяжку работают дымоход 180мм и вентиляция еще 180мм, а на приток было отверстие 150мм на улицу. Дверь в котельную когда открыта все запускается хорошо, дверку прикрыли - зажигается мягко через раз. Решили проблему просверлив алмазкой в стене 2 отверстия по 180мм на улицу.

Прометей
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:10
Репутация: 0

Сообщение Прометей »

АРТЁМ. писал(а):За циклограмму розжига отвечает топочный автомат,попробуй его поменять.
???? Искра приходит вовремя, суть в том, что газ идет искра искрит, а розжига нет... А потом бууууух!

Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Re:
Dim@ писал(а):Прометей
Сталкивался с данной проблемой у клиента - приезжаешь, все нормально запускается. Уезжаешь - клиент звонит жалуется что хлопает так, что обшивка подлетает. Проблема была в недостаточном притоке воздуха в котельной - на вытяжку работают дымоход 180мм и вентиляция еще 180мм, а на приток было отверстие 150мм на улицу. Дверь в котельную когда открыта все запускается хорошо, дверку прикрыли - зажигается мягко через раз. Решили проблему просверлив алмазкой в стене 2 отверстия по 180мм на улицу.
Идея такая была, т.к. приток с улицы сделан 150мм с клапаном, но клиент говорит, что когда котел был грязным, он не бухал... кто его знает, я не в курсе как было до меня.
Есть еще идея. газоход собран таким образом, что от котла идет адаптер моно-термо, сразу за ним колено входит в тройник. Общая высота этого сооружения меньше 60см по внешнему диаметру сэндвича. А дальше уже идет прямая труба термо 5м. Может, малая высота первого участка так влияет? Обычно, когда я собираю газоходы, то сперва ставлю 1м прямой трубы, а затем уже колено в тройник прочистки...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Прометей писал(а):но клиент говорит, что когда котел был грязным, он не бухал... кто его знает, я не в курсе как было до меня.
Обычно так и бывает что клиент говорит что ДО меня было все хорошо - но какого же хрена ты тогда вызывал меня для решения проблем, если ДО меня все работало хорошо?
:mrgreen:

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Котел работает плохо, клиент это видит но не знает что делать - делает просто, вызывает сервисника на Т.О. котла, которое стоит не дорого. Сервисник чистит котел, настраивает горелку - делает штатные вещи, о подлянке со стороны клиента не подозревает, сдает работы клиенту типа все в порядке и уезжает. Далее начинается самое интересное - проблема клиента чисткой котла не решилась, сервисник о проблеме не знает, клиент Т.О. как бы оплатил и требует с сервисника решить бесплатно проблему которая с его слов возникла после того как сервисник залез в котел на Т.О. Сервисник а шоке, ломает голову что он такого мог сделать после чего котел перестал нормально работать. :D такая вот петрушка господа

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да, и именно поэтому, первое что я делаю по приезду, это спрашиваю какие есть замечания по работе оборудования, потом прошу включить котел который заранее прошу выключить (до приезда). смотрю что все работает нормально, заодно осматриваю помещение и оборудование на предмет правильной установке и соответствие основным требованиям. И только потом можно приступать к сервису. Этому меня еще на первом занятии в будерусе научили :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Прометей
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:10
Репутация: 0

Сообщение Прометей »

Dim@ писал(а): и требует с сервисника решить бесплатно проблему которая с его слов возникла после того как сервисник залез в котел на Т.О.
Не похоже, т.к. первый раз я у него был с целью инспекции и модернизации котельной в момент строительства дома. Добавил FM442, BFU и один сервопривод в целях более комфортного управления, а затем уже в конце отделочных работ мыл горелку. Оба раза был в теплое время года, потому в котельную уличную дверь не закрывал, хлопков не слышал, все работало в штатном режиме. кто его знает!!!

Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
https://plus.google.com/photos/yourphot ... 3208413021" onclick="window.open(this.href);return false;
Состояние стержней горелки.

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
https://plus.google.com/photos/yourphot ... 3208413021" onclick="window.open(this.href);return false;
Вид в газоход из под стабилизатора тяги

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Прометей писал(а): и требует с сервисника решить бесплатно проблему которая с его слов возникла после того как сервисник залез в котел
атмосферная горелка бухает либо при неправильно отрегулированом давлении, либо при плохой искре.
первый вариант отметаем, вы говорите с давлением все впорядке.
по второму варианту - проверьте положение электродов, сами электроды. не пробивают ли где то на корпус. проверьте заземление
Во всем виноваты проектировщики

Прометей
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:10
Репутация: 0

Сообщение Прометей »

ARGUS писал(а): проверьте положение электродов
они стационарно (без возможности регулировки) закреплены на панели горелки ШТАТНО.
ARGUS писал(а):сами электроды
без единого черного пятнышка
ARGUS писал(а):не пробивают ли где то на корпус
всю искру видно в межэлектродном промежутке на каждый такт и она достаточно мощная на вид!
ARGUS писал(а):проверьте заземление
что будет без заземления?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

oleg21au6 писал(а): а сами форсунки?
так что там с форсунками?

Атмосферная горелка имеет в общем то примитивную конструкцию, даже удивительно, что произошел вот такой случай. Как если бы, кто то поджигал спичкой конфорку на газовую плите, а пламя зажигалось бы не сразу, а через 3 секунды.
Бывает, что просаживается давление газа при открытии клапана. Попробуйте просто пальцем заткнуть пару форсунок перед поджигом (понятное дело, те, которые не на электроде стоят). Возможно какая нибудь дрянь в самом газовом коллекторе есть. Когда горелку мыл, то пошевелил ее там и проход на поджигающую форсунку уменьшился. В общем надо спокойно подумать и постепенно проверить все, даже маловероятные варианты.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Прометей писал(а):...
если газовая арматура только с одной регулировкой давления, в ее конструкции предусмотрена камера постепенного открытия клапана. в ней давление возростает постепенно, а на выходе мы получаем не скачкообразные показания давления и плавно возрастающие.
возможно конденсат в этой камере, возможно подклинило пружинку которая поджимает мембрану камеры.

http://www.teploservice-ovk.ru/files/fi ... A%20RU.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Во всем виноваты проектировщики

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Сообщение Petrovich 32 »

Прометей
ну и чем закончилась эпопея?

Прометей
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:10
Репутация: 0

Сообщение Прометей »

Все, о чем говорят коллеги, (плавный розжиг, форсунки с исключением одной и двух с проверкой номинала и заменой местами, коллектор, электроды, стержни с заменой их местами) - было проверено еще до того, как было предложено. Так как новых идей у меня не возникло, пытаюсь не тревожить клиента своей навязчивостью.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Прометей
Вентиляция и дымоход - в них проблема

Прометей
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 12:10
Репутация: 0

Сообщение Прометей »

Не смог убедить клиента в реконструкции газохода. Его доводы состоят в том, что "раньше" работало... Я бы и без его ведома перекинул 2 участка трубы, но конструктив таков, что одному сложно это сделать физически, т.к. консоль крепления трубы придется откручивать и вся конструкция пойдет вниз.