Не получается настроить каскад

Сообщение NikeTr »

Добрый день, уважаемые форумчане! Раньше никогда не приходилось сталкиваться с котлами и автоматикой Будерус! Смонтировали по гидравлике и электрике обвязали грамотно. Не получается настроить каскад!

На ведущем котле установлены:
- панель управления Logomatic R4321
- плата управления котлом ZM432
- плата управления смесительным контуром FM441
- плата управления каскадом FM458
- блок управления MEC2

На ведомом котле №1 установлены:
- панель управления Logomatic R4322
- плата управления котлом ZM432
- плата управления смесительным контуром FM441

На ведомом котле №2 установлены:
- панель управления Logomatic R4322
- плата управления котлом ZM432

Гидравлическая схема представляет следующее: имеются три котла Logano SK 655 в каскаде. Котловой контур и потребители разделены гидравлическим разделителем. После стрелки стоит коллектор с тремя контурами: ГВС (два бойлера), отопление котельной (прямой контур) и теплоснабжение офисного здания (прямой контур). Датчик каскада установлен непосредственно в стрелку, а датчик ГВС в бойлер. На котлах стоят смесительные клапаны для ограничения температуры обратной воды.

АВАРИИ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Системная шина адрес конфликт
2. Котел №1 нет связи
3. Котел №3 нет связи

Помогите советом или технической документацией. Техничка от Будеруса можно рассматривать как инструкцию для юзеров....

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

NikeTr писал(а):Помогите советом или технической документацией.
адреса то на головах поставили нужные?..и перемычки замкнуты соответствующие?

NikeTr
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 19:01
Репутация: 3

Re: Не получается настроить каскад

Сообщение NikeTr »

Перемычки S1 на головах поставили, а вот с адресами как раз и не поймем где их ставить... Т.е. как они в контроллере устанавливаются??

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

NikeTr писал(а): Т.е. как они в контроллере устанавливаются??
MEC и заглушки вытаскиваем и за ними крутилки..ведущий -1 далее по порядку

Добавлено спустя 31 секунду:
NikeTr писал(а):и не поймем где их ставить
смелые Вы ребята...;)

Добавлено спустя 52 секунды:
NikeTr писал(а):Перемычки S1 на головах поставили
только на крайних надо ставить...на центральном снять

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

вы случаем BUS шину не в общем пучке пустили?
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

NikeTr
http://www.buderus.ru/infocenter/dokume ... aniju.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Документацию на 4000серию скачайте. Там написано про соединение по BUS шине и адреса модулей. По копайтесь, будут вопросы - задавайте.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

шидол писал(а):вы случаем BUS шину не в общем пучке пустили?
даже в общем пучке на 4-5 метров нормально работает...я надеюсь насосы от пускателей запитали а не от головы напрямую?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg21au6 писал(а):я надеюсь насосы от пускателей запитали а не от головы напрямую?
на сколько ампер позволяет запитывать потребителя голова?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):на сколько ампер позволяет запитывать потребителя голова?
не совсем понятная фраза.....наверно это имели ввиду?-"Максимальный ток включения - выход котлового насоса или насоса отопительного контура - 5А"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а сколько насос берет?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg21au6 ток включения циркуляционного насоса порядка 0,45А, с ваших слов максимальный ток включения потребителя с "головы" котла 5А, запас 10х, зачем тогда ставить пускатели?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):а сколько насос берет?
митрич...фланцевые насосы (а там на подмесе наверняка такие) рекомендуется брать трехфазные (как то дольше они ходят)....ну и отсюда сразу пускатель выплывает...Даже если однофазник, то на третьей скорости у UPS 65-60/2 F имеем рабочие 2,4А....пусковой может быть до 5-7 раз больше...ну я б не рискнул его напрямки сажать..хотя эти ребята рисковые...;)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну почемуже. там может быть и спаренный упас 32/6 к примеру :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):там может быть и спаренный упас 32/6 к примеру
это как?...на фланец DN65 приколхозить 32-й?....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg21au6
Вы насос подбираете по диаметру подключаемого фланца?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну я например так делал. вместо фланца (поменьше правда) поставил тройник и развел на две гайки полтора дюйма, а с них уже на 32йе насосы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):Вы насос подбираете по диаметру подключаемого фланца?
я насос подбираю по требуемому напору и расходу.....но если от котла идет DN65 фланец то насос будет фланцевый на DN65 с необходимым напором и расходом....а колхоз городить на таких котелках я не рискну...
oleg.dmitrievic писал(а):вместо фланца (поменьше правда)
ну в качестве ремонтной меры (когда нет нужного насоса а запустится надо срочно) наверно можно поколхозить...но мне кажется проще и красивее поставить под штатные подключения..

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Re:

Сообщение шидол »

oleg21au6 писал(а):
шидол писал(а):вы случаем BUS шину не в общем пучке пустили?
даже в общем пучке на 4-5 метров нормально работает...я надеюсь насосы от пускателей запитали а не от головы напрямую?
у меня есть опыт бессмысленого поиска проблемы в течение 2 суток- монтари утверждали что там все OK и в металлорукаве шина и шина экранированная а то что 3 метра в общем пучке то фигня. Пока провод отдельно не прокинули каскада не было
чисть канализацию и никого не бойся

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

шидол писал(а):Пока провод отдельно не прокинули каскада не было
очень может быть...если в том же пучке идет питание насосов то вероятность ещё выше......я просто предложил начать с простого-оставить адреса..а ребята то и не в курсе где их ставить..;)...смелые парни...уважуха...:)...очень интересно услышать чем кончилось...и посмотреть как и что там сделано...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

oleg21au6 писал(а):ну в качестве ремонтной меры (когда нет нужного насоса а запустится надо срочно) наверно можно поколхозить...но мне кажется проще и красивее поставить под штатные подключения..
Да не, просто этих насосов предидущие монтари понакупили в три раза больше чем можно было хоть куда-то повтыкать в той котельной. :) Ну и я на меди делал, а у нее под фленец перехода нету.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru