Не получается настроить каскад
Добрый день, уважаемые форумчане! Раньше никогда не приходилось сталкиваться с котлами и автоматикой Будерус! Смонтировали по гидравлике и электрике обвязали грамотно. Не получается настроить каскад!
На ведущем котле установлены:
- панель управления Logomatic R4321
- плата управления котлом ZM432
- плата управления смесительным контуром FM441
- плата управления каскадом FM458
- блок управления MEC2
На ведомом котле №1 установлены:
- панель управления Logomatic R4322
- плата управления котлом ZM432
- плата управления смесительным контуром FM441
На ведомом котле №2 установлены:
- панель управления Logomatic R4322
- плата управления котлом ZM432
Гидравлическая схема представляет следующее: имеются три котла Logano SK 655 в каскаде. Котловой контур и потребители разделены гидравлическим разделителем. После стрелки стоит коллектор с тремя контурами: ГВС (два бойлера), отопление котельной (прямой контур) и теплоснабжение офисного здания (прямой контур). Датчик каскада установлен непосредственно в стрелку, а датчик ГВС в бойлер. На котлах стоят смесительные клапаны для ограничения температуры обратной воды.
АВАРИИ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Системная шина адрес конфликт
2. Котел №1 нет связи
3. Котел №3 нет связи
Помогите советом или технической документацией. Техничка от Будеруса можно рассматривать как инструкцию для юзеров....
На ведущем котле установлены:
- панель управления Logomatic R4321
- плата управления котлом ZM432
- плата управления смесительным контуром FM441
- плата управления каскадом FM458
- блок управления MEC2
На ведомом котле №1 установлены:
- панель управления Logomatic R4322
- плата управления котлом ZM432
- плата управления смесительным контуром FM441
На ведомом котле №2 установлены:
- панель управления Logomatic R4322
- плата управления котлом ZM432
Гидравлическая схема представляет следующее: имеются три котла Logano SK 655 в каскаде. Котловой контур и потребители разделены гидравлическим разделителем. После стрелки стоит коллектор с тремя контурами: ГВС (два бойлера), отопление котельной (прямой контур) и теплоснабжение офисного здания (прямой контур). Датчик каскада установлен непосредственно в стрелку, а датчик ГВС в бойлер. На котлах стоят смесительные клапаны для ограничения температуры обратной воды.
АВАРИИ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Системная шина адрес конфликт
2. Котел №1 нет связи
3. Котел №3 нет связи
Помогите советом или технической документацией. Техничка от Будеруса можно рассматривать как инструкцию для юзеров....
Re: Не получается настроить каскад
Перемычки S1 на головах поставили, а вот с адресами как раз и не поймем где их ставить... Т.е. как они в контроллере устанавливаются??
MEC и заглушки вытаскиваем и за ними крутилки..ведущий -1 далее по порядкуNikeTr писал(а): Т.е. как они в контроллере устанавливаются??
Добавлено спустя 31 секунду:
смелые Вы ребята...NikeTr писал(а):и не поймем где их ставить
Добавлено спустя 52 секунды:
только на крайних надо ставить...на центральном снятьNikeTr писал(а):Перемычки S1 на головах поставили
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
NikeTr
http://www.buderus.ru/infocenter/dokume ... aniju.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Документацию на 4000серию скачайте. Там написано про соединение по BUS шине и адреса модулей. По копайтесь, будут вопросы - задавайте.
http://www.buderus.ru/infocenter/dokume ... aniju.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Документацию на 4000серию скачайте. Там написано про соединение по BUS шине и адреса модулей. По копайтесь, будут вопросы - задавайте.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
митрич...фланцевые насосы (а там на подмесе наверняка такие) рекомендуется брать трехфазные (как то дольше они ходят)....ну и отсюда сразу пускатель выплывает...Даже если однофазник, то на третьей скорости у UPS 65-60/2 F имеем рабочие 2,4А....пусковой может быть до 5-7 раз больше...ну я б не рискнул его напрямки сажать..хотя эти ребята рисковые...oleg.dmitrievic писал(а):а сколько насос берет?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Ну я например так делал. вместо фланца (поменьше правда) поставил тройник и развел на две гайки полтора дюйма, а с них уже на 32йе насосы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
я насос подбираю по требуемому напору и расходу.....но если от котла идет DN65 фланец то насос будет фланцевый на DN65 с необходимым напором и расходом....а колхоз городить на таких котелках я не рискну...Dim@ писал(а):Вы насос подбираете по диаметру подключаемого фланца?
ну в качестве ремонтной меры (когда нет нужного насоса а запустится надо срочно) наверно можно поколхозить...но мне кажется проще и красивее поставить под штатные подключения..oleg.dmitrievic писал(а):вместо фланца (поменьше правда)
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
Re:
у меня есть опыт бессмысленого поиска проблемы в течение 2 суток- монтари утверждали что там все OK и в металлорукаве шина и шина экранированная а то что 3 метра в общем пучке то фигня. Пока провод отдельно не прокинули каскада не былоoleg21au6 писал(а):даже в общем пучке на 4-5 метров нормально работает...я надеюсь насосы от пускателей запитали а не от головы напрямую?шидол писал(а):вы случаем BUS шину не в общем пучке пустили?
чисть канализацию и никого не бойся
очень может быть...если в том же пучке идет питание насосов то вероятность ещё выше......я просто предложил начать с простого-оставить адреса..а ребята то и не в курсе где их ставить.....смелые парни...уважуха......очень интересно услышать чем кончилось...и посмотреть как и что там сделано...шидол писал(а):Пока провод отдельно не прокинули каскада не было
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да не, просто этих насосов предидущие монтари понакупили в три раза больше чем можно было хоть куда-то повтыкать в той котельной. Ну и я на меди делал, а у нее под фленец перехода нету.oleg21au6 писал(а):ну в качестве ремонтной меры (когда нет нужного насоса а запустится надо срочно) наверно можно поколхозить...но мне кажется проще и красивее поставить под штатные подключения..
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru