Buderus 052-24 и термодезинфекция

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
loginza25406
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 17:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Buderus 052-24 и термодезинфекция

Сообщение loginza25406 »

Дорогие специалисты, проконсультируйте меня, пожалуйста, по следующему вопросу:
Есть котел Buderus 052-24 к нему подключен бойлер S-120
и замучал меня запах сероводорода из него.
И что я только не делал:
приглашал спецов с лабораторией - в воде нет железа и сероводорода, проверяли и химией и спектрометром.
Заливал в бак хлорку, доместос, таблетки хлопа для бассейна и так далее
Менял магниевый анод на алюминиевые
Проливал 37% раствором перекиси водорода - неплохо помогло, но запах появился.
И даже читал инструкцию к котлу, в которой сказано о волшебной процедуре термодезинфекции в час ночи каждый вторник!
Вот когда у меня появилась такая проблема на даче, я выкрутил регулятор на электрическом бойлере на максимум и все стало супер, запаха нет. Там вода греется почти до кипения - начинает шипеть, как будто чайник закипает (дешевый электрический арестон за 3000 рублей).

И собственно сам вопрос: Хочу добавить сопротивление к датчику температуры в бойлере, чтобы котел грел бойлер до 70 градусов постоянно. Это не повредит?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Если в воде сероводород, как правило, это значит, что в воде присутствуют органические соединения. Проверьте воду на наличие органики. Бороться с этим лучше всего установкой фильтров.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

loginza25406 писал(а):И даже читал инструкцию к котлу, в которой сказано о волшебной процедуре термодезинфекции в час ночи каждый вторник!
осталось только воплотить прочитанное в жизнь..;)...по умолчанию почемуто на этих котлах дезинфекция выключена, хотя в инструкции сказано обратное...:(...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

loginza25406
Вам необходимо проверить входящую в дом воду на наличие органики. Если она присутствует то сколько не мой бойлер бактерии там будут всегда. Лечится установкой на вводе водоочистки с ультрафиолетовой лампой.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

странно. вообще этим грешат старые магниевые аноды. можно его заменить на активный анод просто и все.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic
у меня в кваритире бойлера вообще нету, а запах присутствует в трубах.
Причем в трубах Рехау. Пробовал промывать их - хватает на пару месяцев.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):можно его заменить на активный анод просто и все.
ценник у активного..какойто тоже активный..;)....если топикстартер грит, что аналогичный запах вылечился прогревом, почемуб не попробовать и в этом случае?..уверенности что у него включена дезинфекция у меня нет..:(

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Держать 70 град в бойлере, и не будет никаких запахов. Без всяких так приблуд лишних.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Honda »

VikT писал(а):Держать 70 град в бойлере, и не будет никаких запахов. Без всяких так приблуд лишних.
70 град. - это будет в верхней части бойлера, в нижней - 50-55 град., этого мало для уничтожения бактерий. Для полной дезинфекции бойлер нужно прогревать до 80 град. При этом нужно учитывать, какие в системе водоснабжения трубы: если пластиковые, то при такой температуре воды резко сокращается их срок службы...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Можно датчик засунуть вниз бойлера

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):Можно датчик засунуть вниз бойлера
Каким образом?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Расковырять дырочку в утеплителе и приложить к корпусу

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да можно его и рядом повесить.. а че, больше 90 все равно не нагреет. правда внизу бака все равно ниже будет температура
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):Можно датчик засунуть вниз бойлера
Датчик и так не в самом верху стоит. Тем более при нагреве происходит перемешивание за счет конвекции.
Honda писал(а): 70 град. - это будет в верхней части бойлера, в нижней - 50-55 град.,
Это Ваши предположения или лично мерили? Что-то мне подсказывает, что первое.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

loginza25406
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 17:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza25406 »

Вообщем пока впаял на 70 градусов.
Буду смотреть результат, если не поможет, буду греть до 80-ти.
Воду мерил в кране в 3х метрах от бойлера капиллярным термометром - 68 градусов.
Обратку показывает 69 градусов на котле после прогрева (снижается с 80 и стабилизируется на 69)

Можно поставить ультрафиолетовую лампу прямо в бойлер, но змеевик будет затенять часть бака.

PS Вся очистка стоит, органики нет вообще, железа ниже ПДК в 100 раз.
Сероводород - это термофильные бактерии (легионелла) завелись в бойлере и жрут анод и железо выделяя сероводород.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Re:
VikT писал(а):Держать 70 град в бойлере, и не будет никаких запахов. Без всяких так приблуд лишних.
Так не умеет так делать будерус. У него 60 градусов - максимум. Пришлось шаманить

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

loginza25406 писал(а):Воду мерил в кране в 3х метрах от бойлера капиллярным термометром - 68 градусов.
Так и ошпариться не долго, особенно жене и детям

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

loginza25406 писал(а):Так не умеет так делать будерус.
он умеет делать термодезинфекцию....только надо её включить..у Вас включена?...работает?

loginza25406
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 17:23
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение loginza25406 »

oleg21au6 писал(а):
loginza25406 писал(а):Так не умеет так делать будерус.
он умеет делать термодезинфекцию....только надо её включить..у Вас включена?...работает?
Включена, работает, но видать слабовато действует.

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Dim@ писал(а):
loginza25406 писал(а):Воду мерил в кране в 3х метрах от бойлера капиллярным термометром - 68 градусов.
Так и ошпариться не долго, особенно жене и детям
Чайником тоже можно обвариться, а газовой плитой взорвать себя и дом, гвоздем выколоть себе глаз и так далее :) :) :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

loginza25406
Я не спорю. Дай дураку волю так он и 90грС будет подавать в ГВС.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

loginza25406 писал(а):Включена, работает, но видать слабовато действует.
а вы не думали, что если он дезинфекцию делает но она не помогает. то и то что вы хотите сотворить тоже не поможет?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Buderus»