Ошибка 3С buderus logomax u052-24K
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
Ошибка 3С buderus logomax u052-24K
После двухлетней эксплуатации buderus logomax u052-24K в течении месяца начали появляться ошибки - сначала 3А и 3С,которые лечились ресетом - потом котел встал на ошибке 3С.
Дымоход проверили....., в момент пуска вентилятор тянет,но горелка не зажигается.
Какова вероятность выхода из строя дифференциального реле давления, и какие еще могут быть возможные неисправности?
Дымоход проверили....., в момент пуска вентилятор тянет,но горелка не зажигается.
Какова вероятность выхода из строя дифференциального реле давления, и какие еще могут быть возможные неисправности?
Лучше поздно, чем иногда...
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
Тогда вопрос следующий-где можно провести диагностику и ремонт платы управления, и проверить работоспособность диф.реле давления?
Конструкция дымохода раздельная все элементы от будеруса. В верхней точке вытяжной трубы при запуске котла идет поток воздуха от включающегося вентилятора.
И что с дымоходом могло случится?
Конструкция дымохода раздельная все элементы от будеруса. В верхней точке вытяжной трубы при запуске котла идет поток воздуха от включающегося вентилятора.
И что с дымоходом могло случится?
Лучше поздно, чем иногда...
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
За два года, если котлу не делать ТО как следует могло забить лопатки вентилятора пылью или другой гадостью. Тогда она уже не развивает нужной скорости или просто не вытягивает нужной порции выхлопных газов. Ошибка может быть из-за этого.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Так и человек когда рождается вполне здоровым бывает, а с годами болячки какие то появляются. То же самое и с техникойHelicopter писал(а):Чего же он два года работал, а на третий......
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
Re:
Согласен, для этого и была тема создана-только в данном контексте я спрашивал про шайбу.RUZALIN писал(а):За два года, если котлу не делать ТО как следует могло забить лопатки вентилятора пылью или другой гадостью. Тогда она уже не развивает нужной скорости или просто не вытягивает нужной порции выхлопных газов. Ошибка может быть из-за этого.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Так и человек когда рождается вполне здоровым бывает, а с годами болячки какие то появляются. То же самое и с техникойHelicopter писал(а):Чего же он два года работал, а на третий......
Хотелось бы услышать практические советы по данной ошибке....про лопатки вентилятора неплохая мысль, в моем случае они в нормальном состоянии...копаем дальше.
Лучше поздно, чем иногда...
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
Re:
Всем спасибо, проблема решена по диагностике:
Благо лето и можно было не торопиться...
По факту-после разборки дымохода, что делать хотелось в последнюю очередь...в нижней части вертикальной трубы переходящей далее через отвод 90 в горизонтальную часть к котлу, был обнаружен бугорок кокса на котором возвышался браслет из облоя краски, отгоревший видимо с внутренней стороны трубы...в общем было перекрыто порядка 35% сечения газоотводной трубы, т.е. тяга была, но она была недостаточной для работы котла.После удаления чужеродных предметов и сборки всего в обратном порядке котел был включен и.....Аллилуйя...пошел нагрев воды!
Все-пошел принимать ванну
Надеюсь мое повествование поможет кому-нибудь в решении аналогичной проблемы с ошибкой 3С.
oleg21au6 писал(а):либо всеж что то не то с дымоходом..либо проблема в плате..
Благо лето и можно было не торопиться...
По факту-после разборки дымохода, что делать хотелось в последнюю очередь...в нижней части вертикальной трубы переходящей далее через отвод 90 в горизонтальную часть к котлу, был обнаружен бугорок кокса на котором возвышался браслет из облоя краски, отгоревший видимо с внутренней стороны трубы...в общем было перекрыто порядка 35% сечения газоотводной трубы, т.е. тяга была, но она была недостаточной для работы котла.После удаления чужеродных предметов и сборки всего в обратном порядке котел был включен и.....Аллилуйя...пошел нагрев воды!
Все-пошел принимать ванну
Надеюсь мое повествование поможет кому-нибудь в решении аналогичной проблемы с ошибкой 3С.
Лучше поздно, чем иногда...
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
После трех дней работы случился рецидив-котел встал на ошибке 3А...видимо она была не связана с ошибкой 3С.
В связи этим продублирую вопрос:
Где можно в Москве и области провести диагностику и ремонт платы управления, и проверить работоспособность диф.реле давления?
Какие еще есть возможные варианты устранения этой ошибки?
В связи этим продублирую вопрос:
Где можно в Москве и области провести диагностику и ремонт платы управления, и проверить работоспособность диф.реле давления?
Какие еще есть возможные варианты устранения этой ошибки?
Лучше поздно, чем иногда...
повторюсь
И В ИТОГЕ!!!!!!
гpязнуля писал(а):Я бы начал с дымохода.
т.е. человек за 20ть минут проверил дымоход и подняв документацию разобрался с шайбой.Helicopter писал(а):Шайба в наличии...размер в соответствии....
RUZALIN писал(а):могло забить лопатки вентилятора пылью
за 35 минут снимает вентилятор, чистит крыльчатку...Helicopter писал(а):про лопатки вентилятора неплохая мысль, в моем случае они в нормальном состоянии...копаем дальше.
И В ИТОГЕ!!!!!!
Снимаю шляпу! Мастеру такой квалификации мне советовать нечего.Helicopter писал(а):.После удаления чужеродных предметов и сборки всего в обратном порядке котел был включен и.....Аллилуйя...пошел нагрев воды!
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
Re:
Все правильно говорите...описание ошибок и способы их устранения есть в руководстве по техобслуживанию и мною прочитаны.oleg21au6 писал(а): связана..просто первая разомкнуто реле во время работы а вторая - не замыкается при запуске...можно встать тестером на реле и посмотреть..замыкается оно или нет...с платой сложнее..обычно методом замены..
После ресета котел запускается, т.е. неисправность периодическая, вот я и пытаюсь выяснить были ли
у кого практические аналогичные случаи с ошибкой 3А и как они решались.
Лучше поздно, чем иногда...
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
Re:
Это да, после хорошей грозы с электроникой разные чудеса могут происходить....теперь уж точно не упомнишь до гроз это началось или после, нынешнее лето грозами богато...надо логи погоды смотретьoleg21au6 писал(а): у меня был..такая же плавающая.....правда на 52-24Т.....вылечилось заменой платы..когда наконецто клиент сознался что проблемы пошли после грозы.
А с какой периодичностью появлялась ошибка?
Лучше поздно, чем иногда...
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
приходилось...по причине неправильно установленного дымохода и попадании влаги в реле....хоть и на 52-х трубочки от него и проходят над камерой прикасаясь к ней(типа подсушиваются) но вода(капельки) там иногда наблюдается...Helicopter писал(а):А диф.реле приходилось ли когда-нибудь менять и по какой причине?
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
Re: Ошибка 3С buderus logomax u052-24K
Котел исправно отработал полгода в том числе и зимой проблем никаких не было...
Пришла весна и вместе с ней у будеруса проявилось весеннее обострение - ошибка 6А
Периодичность раз в 2-3 дня...есть у гуру мысли и практические советы на эту тему?
Пришла весна и вместе с ней у будеруса проявилось весеннее обострение - ошибка 6А
Периодичность раз в 2-3 дня...есть у гуру мысли и практические советы на эту тему?
Лучше поздно, чем иногда...