Контур за подачу воды, не дает нужного.

Сообщение Исн73 »

Здравствуйте , кто скажет в чем причина контур отвечающий за подачу горячей воды не даёт заданной температуры?
Вот такой момент. Температура подачи воды выставлена на макс. 70С , а выдовала 25-30С. И из крана шли черные частицы. Приехал мастер почистить , проверили одну точку вода стала соответствовать заданной температуре. Мастер уехал я пошел ванную вкл. Горячую воду, вода опять не соответствует заданной температуре. Вкл воду где проверяли с мастером ,всё соответствует, пошёл Вкл 2 точку одновременно в двух точках чуть ли не холодная . Потом приехал мастер почистил кислотой . То же ничего не дало. Когда перекрыли кран холодной воды у котла который запитывается котел и включили кран посыпались мелкие черные частицы. И после нескольких таких манипуляций вода в двух точках стала 30 35С.хотя заданная температура была 70С. Мастер сказал ,что это теплообменник.
Кто может, что то дополнить?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Исн73 писал(а):Кто может, что то дополнить?
Только Вы сможете что то дополнить..а именно модель котла хотяб.

Исн73
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 13:07
Репутация: 0

Re: модель

Сообщение Исн73 »

oleg21au6 писал(а):
Исн73 писал(а):Кто может, что то допбудолнить?
Только Вы сможете что то дополнить..а именно модель котла хотяб.
будерус u042-24

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Re: Контур за подачу воды, не дает нужного.
Будерус u042-24
Исн73 писал(а):Здравствуйте , кто скажет в чем причина контур отвечающий за подачу горячей воды не даёт заданной температуры?
Вот такой момент. Температура подачи воды выставлена на макс. 70С , а выдовала 25-30С. И из крана шли черные частицы. Приехал мастер почистить , проверили одну точку вода стала соответствовать заданной температуре. Мастер уехал я пошел ванную вкл. Горячую воду, вода опять не соответствует заданной температуре. Вкл воду где проверяли с мастером ,всё соответствует, пошёл Вкл 2 точку одновременно в двух точках чуть ли не холодная . Потом приехал мастер почистил кислотой . То же ничего не дало. Когда перекрыли кран холодной воды у котла который запитывается котел и включили кран посыпались мелкие черные частицы. И после нескольких таких манипуляций вода в двух точках стала 30 35С.хотя заданная температура была 70С. Мастер сказал ,что это теплообменник.
Кто может, что то дополнить?
да хорошо. Попробую . Отпишусь через 2 дня . У меня подключен наружный датчик регулировки отопления. Значит на самом котле в право до упора и на наружном тоже?
Последний раз редактировалось Исн73 14 мар 2017, 17:25, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Начнем с того что у 4й серии будеруса нет регулировки по температуре горячей воды "70", максималка там "60" (и немного еще вправо, но это уже без цифр). В паспорте указана температура гвс 40-62гр. Из этого делаю вывод, что вы как пользователь, не готовы управлять таким котлом. Далее, 042й это котел с битермическим теплообмеником, и все проблемы с "забитостью" теплообменника (как правило) начинаются с уменьшения протока через контур подогрева воды. У Вас этого не наблюдается. Учитывая что из крана летит всякое, вывод прост, забита (не крутится) турбинка датчика гвс. Проверка, включить котел, левую ручку-крутилку до упора влево, правую на "60". Котел должен погасить горелку и через некоторое время остановиться. Горит только индикатор "включен". Подождав минут пять, открываете кран горячей воды. Что произойдет отпишитесь.
П.С. как варианты возможно недостаточный проток, для активации режима гвс, или просто вход-выход гвс перепутан. Или уж расход более 10л/мин, как фантастическая версия. Как то так.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Исн73
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 13:07
Репутация: 0

Re: Контур за подачу воды, не дает нужного.

Сообщение Исн73 »

И проток мастер за секал по времени , как положено все выдал, как в характеристики

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

гpязнуля писал(а):Проверка, включить котел, левую ручку-крутилку до упора влево, правую на "60". Котел должен погасить горелку и через некоторое время остановиться. Горит только индикатор "включен". Подождав минут пять, открываете кран горячей воды. Что произойдет отпишитесь.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Исн73
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 13:07
Репутация: 0

Re: Контур за подачу воды, не дает нужного.

Сообщение Исн73 »

Все сделано, как вы всё сказали . Ничего не изменилось.
На кухне точка отдаёт 60С. Если включить две точки 60С. Делиться пополам, получается где-то по 30С не более на точку. И еще момент , В ванной комнате вода нагревается где-то вообще 40С.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Доброго времени суток, я тут тоже выскажусь)) :lol:
У вас нет теплоотдачи между контурами, чаще всего в битермических теплообменника хорошо это грязь...
1. Сколько лет котлу и когда проводилось то?
2. Я поспорю с грязнулей, при забивания контура ов проток не падает, а вот теплоотдача очень даже, и кислотой на месте этот вопрос не решается.
3. Давление газа на горелке мин/Макс?
рррр-разобррраться... и не поломать...

Исн73
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 13:07
Репутация: 0

Re: Контур за подачу воды, не дает нужного.

Сообщение Исн73 »

Котлу 4 год о, т.о ни разу до этого не проводилось.
Давление газа на горелка, если можно поподробнее.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Исн73
вооооооот!!!!! :fellow:
начать бы вам с профилактики... :to_clue:
которую сделает сервисник, и при этом проведет замеры газа... :big_boss:
если он только сервисман, а не перемонтажник-недосервисник)))))
а судя по тому что он полез чистить то без проверок.... все плохо... :s_1:
рррр-разобррраться... и не поломать...