Автоматика 4321 внешний запрос тепла
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Автоматика 4321 внешний запрос тепла
Здравствуйте!
Помогите кто шарит.
Нужно отключать контур теплого пола по внешней автоматике. Когда закрыты все сервоприводы должен отключаться контур теплого пола когда хоть один открывается он должен включатся. У внешней автоматике есть два выхода(перемычка) при закрытии всех сервоприводов перемычка размыкается при открытии хоть одного она замыкается.
Из мануала прочёл вот про такой разъем
.
После того как клемма WF1-3 была подключена . в контуре теп. пола был выбран режим:ОТОПUТ.КОНТУР тепл. пол
ДЕНЬ/НОЧЬ
BHEШHUü Через WF1-3
В контуре теп. пола в режиме понижения было выбрано: Понижение (ночной)отключено.
В результате когда автоматика теплого пола размыкает контакт, контур теплого пола переходит в ночной режим и отключает насос контура. то что нам и было нужно а вот после того когда она замыкает контакт контур не переходит в дневной режим. Контур спит.
Так вот то ли я не то вообще подключаю то ли где то что то не понял. Если есть спецы в этом деле прошу помощи. да и рвать просто цепь контурного насоса я не хочу как то не правильно это.
Помогите кто шарит.
Нужно отключать контур теплого пола по внешней автоматике. Когда закрыты все сервоприводы должен отключаться контур теплого пола когда хоть один открывается он должен включатся. У внешней автоматике есть два выхода(перемычка) при закрытии всех сервоприводов перемычка размыкается при открытии хоть одного она замыкается.
Из мануала прочёл вот про такой разъем
.
После того как клемма WF1-3 была подключена . в контуре теп. пола был выбран режим:ОТОПUТ.КОНТУР тепл. пол
ДЕНЬ/НОЧЬ
BHEШHUü Через WF1-3
В контуре теп. пола в режиме понижения было выбрано: Понижение (ночной)отключено.
В результате когда автоматика теплого пола размыкает контакт, контур теплого пола переходит в ночной режим и отключает насос контура. то что нам и было нужно а вот после того когда она замыкает контакт контур не переходит в дневной режим. Контур спит.
Так вот то ли я не то вообще подключаю то ли где то что то не понял. Если есть спецы в этом деле прошу помощи. да и рвать просто цепь контурного насоса я не хочу как то не правильно это.
Последний раз редактировалось Ramiz 01 июн 2017, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Re:
на сервисном уровне в контуре 3(теплый пол) да я выставил это значение. но автоматика ушла в постоянная ночь а после замыкание контактов Wf1-3 не переходит в дневной режим в течении 10 минут точноoleg21au6 писал(а):а в подменю внешн/день/ночь/авт выбрано-DEHb ЧEPE3 WF1/3?Ramiz писал(а):в контуре теп. пола был выбран
Re:
Автоматический режим был активирован. Но как только выбираю на сервисном уровне на контуре 3(пол) внешнее подключение через WF1-3 контур переходит в режим (постоянная ночь) и назад не переходит на (Дневной режим)при замыкании контакта WF1-3.При попытке нажать на кнопки автоматический режим и дневной режим автоматика не как не реагирует.гpязнуля писал(а):Ramiz, проверь активирован ли автоматический режим именно на втором (или какой там у тебя контур). Нажми кнопку "батарея" прокрути крутилкой до "отопит контур2" отпусти и нажми кнопку "АВТО".
Пробовал и менять внешнее подключение через контакты WF1-2-3 точно не помню что происходило но вроде та же история что и с контактами WF1-2.
Re:
Контакты замыкаются и размыкаются от внешнего источника. Проверял.гpязнуля писал(а):Как версия: а проверял прибором замыкается ли контакт на автоматике ТП?
я так понимаю Вы это при остающихся замкнутыми WF1-3 делаете?...что то не так у Вас..настройки вроде верно всеRamiz писал(а):При попытке нажать на кнопки автоматический режим и дневной режим автоматика не как не реагирует.
прямо на фишке это перемыкаете?если нет..попробуйте на ней..может внешняя дуритRamiz писал(а):при замыкании контакта WF1-3
Re:
Проверяю обычной прозвонкой. На контактах 1-3 при подключенной внешней автоматике.oleg21au6 писал(а):я так понимаю Вы это при остающихся замкнутыми WF1-3 делаете?...что то не так у Вас..настройки вроде верно всеRamiz писал(а):При попытке нажать на кнопки автоматический режим и дневной режим автоматика не как не реагирует.прямо на фишке это перемыкаете?если нет..попробуйте на ней..может внешняя дуритRamiz писал(а):при замыкании контакта WF1-3
Прозваниваю прям на фишке.
попробуйте всёж оторвать внешнюю и просто проволкой перемкнуть 1-3..при условии конечно что у Вас выставлено-день-ночь через 1-3...как вариаент ещё..попробуйте выставить не ТП а как указано в инструкции..ну и остальные параметры проверить...в бойлере например не осталось ?..там тоже можно поставить загрузку через 1-3Ramiz писал(а):при подключенной внешней автоматике.
Re:
Попробую конечно но к сожелению не скоро туда поеду. пока поставил на обычную работу контура за насос не боюсь так как частотный стоит. не много сожрет электричества)oleg21au6 писал(а):попробуйте всёж оторвать внешнюю и просто проволкой перемкнуть 1-3..при условии конечно что у Вас выставлено-день-ночь через 1-3Ramiz писал(а):при подключенной внешней автоматике.
Спасибо что откликнулись я хотя бы понял что с клемами не ошибся жаль что первый опыт по подключению внешнего запроса тепла так плохо проходит) Скоро поеду на обучение может там мозг вправят
Re:
Честно не знаю как прописать контур на постоянную температуру надо почитать будет. Пока я его выставил минимальная +30 расчетная +55 максимальная +60гpязнуля писал(а):Да фиг его знает, начать с прозвоки кабеля.... Попробуй прописать контур как "контур с постоянной Т".
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
лето с +25 и как только снимаю функцию контакта WF1-2 контур включаетсягpязнуля писал(а):А "лето" не активно на контуре?
ну да..это тоже б проверить...гpязнуля писал(а):А "лето" не активно на контуре?
хм..на постоянную нет наверно смысла...а вот интересно.....отключаем фишку WF ...ставим контур "внешняя" НЕТ...переводим его принудительно в день....идем опять в "внешняя" и ставим 1-3..Переходит он в ночь?...потом туже операцию но с перемкнутыми проволкой 1-3Ramiz писал(а):не знаю как прописать контур на постоянную температуру надо почитать будет.
Re:
на время теста гвс убрал до 40 градусовгpязнуля писал(а):А может приоритет ГВСа не пускает?
Добавлено спустя 36 секунд:
Re: Re:
Ramiz писал(а):на время теста гвс убрал до 40 градусовгpязнуля писал(а):А может приоритет ГВСа не пускает?