Buderus U042-24k падает давление ГВС

Сообщение Сергей63 » 09 май 2018, 14:18

Проблема такая : я закрыл отопление .Краном подпитки делаю 1,5 давление на монометре, если открыть краны с горячей водой то давление не падает даже если открыть несколько кранов. Но через 6-7 часов давление падает и моргает аварийный светодиод. Я заметил что 2 года назад давление можно было набрать до 3 , а сейчас ели ели до двойки доходит. Расширительный бак проверил , спускал воду и воздух , закачал по новой ,вода с пипки не течет когда спускаю воздух. Может это быть краник подкачки ?
Сергей63
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 май 2018, 13:54

Сообщение oleg21au6 » 09 май 2018, 22:11

Сергей63 писал(а):я закрыл отопление
и
Сергей63 писал(а):через 6-7 часов давление падает

и не поднимается?...вряд ли краник..тогда б давление гуляло - просачивалось через него от ХВС в отопление.
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1147
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Сообщение Сергей63 » 10 май 2018, 09:01

И з прожиточного краника не течет, но я,заметил , что когда перекрывают отопление теплого пола краником он у меня пластиковый не разборный , то из него сразу сочится вода

Добавлено спустя 30 минут 56 секунд:
Сергей63
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 май 2018, 13:54

Сообщение oleg21au6 » 11 май 2018, 11:45

Сергей63 писал(а):что когда перекрывают отопление теплого пола краником он у меня пластиковый не разборный , то из него сразу сочится вода
вот и похоже что где то в системе течет..потихоньку, так что успевает высыхать..