BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
RUZALIN
Я С ТОЛЬЯТТИ. ДА Я В ГОР ГАЗЕ РАБОТАЮ. просто уже кто его знает знает, давление на входе 230. по манометру. друг по импортным шарит, но сам не поймет в чем проблема. и в сервисах не могут сказать, мне просто не удобно перед людьми.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Dim@
и при этом газ из форсунки идет?
Я С ТОЛЬЯТТИ. ДА Я В ГОР ГАЗЕ РАБОТАЮ. просто уже кто его знает знает, давление на входе 230. по манометру. друг по импортным шарит, но сам не поймет в чем проблема. и в сервисах не могут сказать, мне просто не удобно перед людьми.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Dim@
и при этом газ из форсунки идет?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
У вас должен быть U образный манометр, попробуйте померить им давление газа на входе в клапан и при выключенном состояний на выходе из клапана на форсунки. Штуцер, куда надо подключать манометр, на клапане думаю знаете какой, можно в мануале на котёл посмотреть. Но мне думается проблема в устройстве розжига, когда она запаздывает давать искру, а газ уже начинает заполнять камеру сгорания. У меня на складе брака они как гирлянды висят 

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Основная причина - "дохлость" штатных хонивеловских блоков розжига, - ну, слабенькая искра у них да еще для двух электродов.
Можно поставить из аксессуаров "Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM, артикул 711353301"
Либо поставить дополнительный розжиг кустарным способом по приведенной схеме
https://docs.google.com/file/d/0BwTGI0Q ... =drive_web" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно поставить из аксессуаров "Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM, артикул 711353301"
Либо поставить дополнительный розжиг кустарным способом по приведенной схеме
https://docs.google.com/file/d/0BwTGI0Q ... =drive_web" onclick="window.open(this.href);return false;
Лучшее решение - стандартное решение....
Re:
давление газа перед клапаном всё-таки измерьте..
Re: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
сначала максимум -потом минимум
Re: BAXI Fourtech 24f новый иногда хлопает при розжиге.
почистить камеру сгорания котла от сажи. И тогда пламя не будет выходить за пределы камеры сгорания через окошко и не будет обгарать панель. И ещё проверить тягу дымохода.CNFHSQ писал(а):Немного не в тему, покупаем дом, там настенный атмосферный котел Бакси 24, на крышке сгорела краска в две ладони, отчего и насколько это опасно для кошелька?