Проблема с BAXI 240i
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Проблема с BAXI 240i
Помогите! Котел BAXI ECO 240i,утром включил отопление,но она реагирует на регулятор температуры горячей воды,на регулятор температуры отопления не реагирует,вчем дело? Еще поставил регулятор на ноль она всеже нагревает воду в системе до 60градусов??
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
продолжение. В "старых" котлах BAXI ECO и LUNA переключение из режима "отопление" в режим "ГВС" осуществляется гидравлическим прессостатом ("лягушкой"). К нему справа, от входного узла подходят две импульсные трубки и он срабатывает от потока воды, когда открываем кран горячей воды на кухне. Прессостат одним своим штоком переключает трехходовой клапан, другим - нажимает микровыключатель, который подает сигнал на плату управления. Котел начинает отслеживать режим ГВС.BAXI-Ural писал(а):Скорее всего "завис" микровыключатель режима ГВС. Он расположен спереди на "тарелке" гидравлического прессостата
Если микровыключатель "зависает", котел "думает", что используется постоянно режим ГВС. При этом трехходовик работает нормально. Проверить можно вручную замкнув-разомкнув провода, идущие к микровыключателю.
Лучшее решение - стандартное решение....