Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
Приветствую участников форума.
Котел Baxi Main Fi отключается- срабатывает датчик контроля пламени. Это происходит после того как несколько раз подряд с интервалами зажигается горелка, но не светится индикатор работы горелки, хотя пламя горит. Так происходит до 5 раз в сутки, в первые за 3 года эксплуатации. Вызов мастеров-установщиков Baxi положение не исправил, почистили электроды и контакты. Потом посоветовали попылесосить внутренности котла, а теперь предлагают поменять газовый клапан. Подскажите в чём может быть проблема и поможет ли замена газового клапана.
Котел Baxi Main Fi отключается- срабатывает датчик контроля пламени. Это происходит после того как несколько раз подряд с интервалами зажигается горелка, но не светится индикатор работы горелки, хотя пламя горит. Так происходит до 5 раз в сутки, в первые за 3 года эксплуатации. Вызов мастеров-установщиков Baxi положение не исправил, почистили электроды и контакты. Потом посоветовали попылесосить внутренности котла, а теперь предлагают поменять газовый клапан. Подскажите в чём может быть проблема и поможет ли замена газового клапана.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Если электроды и горелка в сам деле чистые, контакты ионизационного(контрольного) электрода в порядке, то остается только некорректное электроподключение. Три провода в кабеле должны найти свои ответные полюса: коричневый - "фазный", синий - "рабочий нулевой", желто-зеленый - "защитный нулевой". Т.е. все по ПУЭ. Если у вас стоит стабилизатор, то это никак не умаляет вышеназванного требования. Стабилизатор тоже должен быть включен в сеть "согласно". Желательно изолироваться от газопровода, а то бывает соседи как поцепятся чем-нибудь...
Ну еще посмотрите при открытой камере сгорания, омывается ли ионизационный электрод пламенем (что свидетельствует о чистоте горелки) Можно померить ток ионизации - должен быть порядка 4 мкА.
Ну еще посмотрите при открытой камере сгорания, омывается ли ионизационный электрод пламенем (что свидетельствует о чистоте горелки) Можно померить ток ионизации - должен быть порядка 4 мкА.
Лучшее решение - стандартное решение....
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
Сегодня только похожую прпоблему решил.С осени котёл работал.Потом со стабилизатором перестал дружить.Два раза хозяин менял .На прямую работал.Обратился,когда перестал работать на отопление.Остановился насос.Лечить пришлось по телефону из за удалённости.Саму систему не видел.Хозяин плохо по русски изьяснялся.Порекомендовал заземлить получше,что с помощью сварщика и было проделоно,Всё заработало со стабилизатором.В сельских районах распространённая проблема.Симптомы самые разные.Лучше изолирующая вставка.Я их точу из заготовок фторопласта.А не проявлялось потому что не было продуманного соседа.Или заземление на газовой трубе было,потом не стало.
Последний раз редактировалось Курчак 28 янв 2011, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
А как газовики на это смотрят, они же на каждую вещь просят сертификат изделия. Или это после них ставите. Тоже надо попробовать, идею подтолкнулиКурчак писал(а):Лучше изолирующая вставка.Я их точу из заготовок фторопласта
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
Я сам имею права.В котлы не лезут.Делаешь под котлом.В смысле не на кране,а после сильфонной трубки.Очень крепкое соединение
Ни хрена не понял,и лыбится.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
А если научить клиентов предьяву газовикам по потенциалу предьявить.не обрадуются.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Re: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
Уже как пару лет используем:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Во всех торговых точках только 15 тый диаметр этих изделий вижу, никак не могу найти когда надо 20 тый размер. Я никогда 15 трубой котёл не подключаю. Такие как на фотке видел, нормальные они по сути.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
По поводу потенциала грёбаного...Не знаю как у вас.у нас практически на 90% вызовов по ремонту (обслуживаем "Junkers","Bosch") присутствует потенциал.Несколько раз потенциал был по воде,у колонок WR-B вылетал блок розжига.На одном объекте (Супралайн К-56-8Е) просидели почти неделю,пока не вычислили откуда приходит потенциал-через 10(!) домов по улице чел сварку кидал на на газ то утром ,то вечером.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
Конечно эти по современней выглядят.Но вот мои.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
Выход: заземлять хорошо.Оба внутреннее-наружное.Гарбуз писал(а):По поводу потенциала грёбаного...Не знаю как у вас.у нас практически на 90% вызовов по ремонту (обслуживаем "Junkers","Bosch") присутствует потенциал.Несколько раз потенциал был по воде,у колонок WR-B вылетал блок розжига.На одном объекте (Супралайн К-56-8Е) просидели почти неделю,пока не вычислили откуда приходит потенциал-через 10(!) домов по улице чел сварку кидал на на газ то утром ,то вечером.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Re:
У нас есть любые диаметры.Понятно,что 1/2 не подключают(хотя встречалось).Заказывай в Москве с доставкой или через Интернет,поройся найдёшь.Опт-146р.мы ставим по 300+установка 250.Ни один клиент не отказался.Тоже и со стабами.Когда при заке вскрываешь плату ZW 23-1KE -8700р.или ZW 23 KE-9950р.или ZWE.ZWS-13400р.,поплавленную или местами выгоревшую,а рядом стоит Ресанта как новая,или СПНБ которую с его слов при покупке котла дали в качестве бонуса,то особо убеждать в замене стаба не надо.Все бегут за Штилем-3700р,или Теплокомом-2430р.RUZALIN писал(а):Во всех торговых точках только 15 тый диаметр этих изделий вижу, никак не могу найти когда надо 20 тый размер. Я никогда 15 трубой котёл не подключаю. Такие как на фотке видел, нормальные они по сути.
Re: Baxi Main Fi срабатывает датчик контроля пламени
По поводу подключения газовой трубы. У корейской нержавейки кофулсо есть фитинги с диэлектрическими вставками 15, 20 и25 мм.