Расшифруйте ошибки Mainfour 24

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
bellkin
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 фев 2006, 00:37
Репутация: 0
Откуда: Там где огней так много золотых ))
Контактная информация:

Расшифруйте ошибки Mainfour 24

Сообщение bellkin »

Повесил котелок , по достижении максиума температуры отопления котёл периодически тухнет и сигнализирует ошибки Е00 и Е97 , в руководстве такие ошибки не фигурируют .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Расшифруйте ошибки Mainfour 24

Сообщение BAXI-Ural »

bellkin писал(а):Повесил котелок , по достижении максиума температуры отопления котёл периодически тухнет и сигнализирует ошибки Е00 и Е97 , в руководстве такие ошибки не фигурируют .
"Мозги" у котла съезжяют от столкновения с российской дествительностью %) Проверьте электроподключения ("фаза", "ноль", "зануление" (что не равно "заземлению"), изоляция от газопровода, величина напряжения, нет ли искажения синусоидальности). На всякий случай проверьте датчики температуры" при 25С сопротивление должно быть 10 кОм.