Бакси майн коаксиал, нужен совет.
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Бакси майн коаксиал, нужен совет.
Здравствуйте. Подскажите мастера в чем причина такой проблемы. Котлу уже пять лет работает без проблем в основном для нагрева воды, так как есть центральное отопление, отапливаю котлом осенью месяц и весной дней десять когда отключают центральное отопл. Этой зимой появилась течь в батарее (свищ), слил воду с системы, поставил заглушки на котле, и всю зиму использовал котел для нагрева воды. Сегодня решил включить отопление, все как положено залил воду в систему, стравил воздух через (маевского) и включил котел. Насос заработал, температура секунд за 20 поднялась до 80 градусов и нагрев отключился а насос продолжал качать как и положено булькало в котле только немного по другому ( как мне показалось) а вода в радиаторах осталась холодной. Потрогал американки с кранами на котле,левый кран чуть теплый а обратка кипяток, при нормальной работе сначала нагревался левый кран а правый(обратка) нагревался вместе с прогревом системы. В чем проблема подскажите, а то отопление центральное отключили котел есть а согреться не могу . Контур горячей воды работает без проблем.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
Re:
Как это сделать подскажитеводолейЕкб писал(а):развоздушить котел. проверить автоматический спускник воздуха на насосе. провернуть насос, может закис.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Re:
Попробуйте плавно придавливать обратку и слушать проток. Раз-два-три.оптимист писал(а):Как это сделать подскажитеводолейЕкб писал(а):развоздушить котел. проверить автоматический спускник воздуха на насосе. провернуть насос, может закис.
Причин для такого поведения котла целая куча:
- заклинивший циркуляционный насос;
- "закисший " автоматический воздухоотводчик на гидроблоке этого насоса и вследствие чего воздушная пробка в котле;
- не открытые краны на систему отопления под котлом ;
- "банальный" засор в теплообменнике в отопительном контуре ;
Что конкретно из этого у Вас понять дистанционно боюсь проблематично,но в любом случае отсуствие циркуляции теплоносителя в котле налицо. Обратитесь лучше к мастеру на месте,думаю быстрее и ловчее будет.
- заклинивший циркуляционный насос;
- "закисший " автоматический воздухоотводчик на гидроблоке этого насоса и вследствие чего воздушная пробка в котле;
- не открытые краны на систему отопления под котлом ;
- "банальный" засор в теплообменнике в отопительном контуре ;
Что конкретно из этого у Вас понять дистанционно боюсь проблематично,но в любом случае отсуствие циркуляции теплоносителя в котле налицо. Обратитесь лучше к мастеру на месте,думаю быстрее и ловчее будет.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Почему, обоснуйте.oleg.dmitrievic писал(а):а он греться не должен при наличии циркуляции и воды в котле
Горячий теплоноситель как раз проходит через блок с насосом и патрубком обратки. Вот он и греется.
А когда насос не работает, то никакой патрубок не нагреется.
Никогда такого не замечал. Хотя все впервые бывает.аристошка писал(а):VikT еще вспомни когда не работает насос обычно обратка греется
При неработающем насосе слышно сильный звук закипания, и как правило по перегреву отрубается. А если на теплообменнике есть воздухоотводчик, то с него пар херачит.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
если только котел работает а остальное кранами заглушено то да..
а если нет, то насос выгоняет воду из котла через его подачу, которая греется, икидает в систему, потм забирает из системы холодную и кидает в обратку котла, которая и остывает.
но мы тут можем долго спорить с вами вот по какой причине. греется негреется это субьективное мнение и каждый его понимает поразному.
ПС. когда насос не работает. то вода при нагрееве все равно лезет в подачу, но несильно, лучше даже сказать нагревает воду в подаче и нагревает этим патрубок подачи. а вот обратка все равно будет холодная, даже если котел и закипит.
а если нет, то насос выгоняет воду из котла через его подачу, которая греется, икидает в систему, потм забирает из системы холодную и кидает в обратку котла, которая и остывает.
но мы тут можем долго спорить с вами вот по какой причине. греется негреется это субьективное мнение и каждый его понимает поразному.
ПС. когда насос не работает. то вода при нагрееве все равно лезет в подачу, но несильно, лучше даже сказать нагревает воду в подаче и нагревает этим патрубок подачи. а вот обратка все равно будет холодная, даже если котел и закипит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
возможно и бред, только непойму где. коряво конечно както вышло, но всеж вроде верно.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
если насос накроется котловой. подача то все равно нагреется, несильно, но нагреется.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
если насос накроется котловой. подача то все равно нагреется, несильно, но нагреется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вот я и говорю про субьективность я то про напольник
гравитационка не гравитационка, но при негреве котла все равно горячее будет сверху а не снизу. поэтому верхний патрубок и нагреется. на настеннике естевственно нет.
гравитационка не гравитационка, но при негреве котла все равно горячее будет сверху а не снизу. поэтому верхний патрубок и нагреется. на настеннике естевственно нет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg