Бакси майн коаксиал, нужен совет.

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Аватара пользователя
оптимист
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:49
Репутация: 0

Бакси майн коаксиал, нужен совет.

Сообщение оптимист »

Здравствуйте. Подскажите мастера в чем причина такой проблемы. Котлу уже пять лет работает без проблем в основном для нагрева воды, так как есть центральное отопление, отапливаю котлом осенью месяц и весной дней десять когда отключают центральное отопл. Этой зимой появилась течь в батарее (свищ), слил воду с системы, поставил заглушки на котле, и всю зиму использовал котел для нагрева воды. Сегодня решил включить отопление, все как положено залил воду в систему, стравил воздух через (маевского) и включил котел. Насос заработал, температура секунд за 20 поднялась до 80 градусов и нагрев отключился а насос продолжал качать как и положено булькало в котле только немного по другому ( как мне показалось) а вода в радиаторах осталась холодной. Потрогал американки с кранами на котле,левый кран чуть теплый а обратка кипяток, при нормальной работе сначала нагревался левый кран а правый(обратка) нагревался вместе с прогревом системы. В чем проблема подскажите, а то отопление центральное отключили котел есть а согреться не могу . Контур горячей воды работает без проблем.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

развоздушить котел. проверить автоматический спускник воздуха на насосе. провернуть насос, может закис.

Аватара пользователя
оптимист
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:49
Репутация: 0

Re:

Сообщение оптимист »

водолейЕкб писал(а):развоздушить котел. проверить автоматический спускник воздуха на насосе. провернуть насос, может закис.
Как это сделать подскажите

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

все есть в инструкции

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: Re:

Сообщение Другой человек »

оптимист писал(а):
водолейЕкб писал(а):развоздушить котел. проверить автоматический спускник воздуха на насосе. провернуть насос, может закис.
Как это сделать подскажите
Попробуйте плавно придавливать обратку и слушать проток. Раз-два-три.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Другой человек писал(а):Попробуйте плавно придавить
Катаева Олега
И больше не услышите его :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

читай инструкцию к котлу о первом пуске котла
у тебя насос не работает
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

Причин для такого поведения котла целая куча:
- заклинивший циркуляционный насос;
- "закисший " автоматический воздухоотводчик на гидроблоке этого насоса и вследствие чего воздушная пробка в котле;
- не открытые краны на систему отопления под котлом ;
- "банальный" засор в теплообменнике в отопительном контуре ;
Что конкретно из этого у Вас понять дистанционно боюсь проблематично,но в любом случае отсуствие циркуляции теплоносителя в котле налицо. Обратитесь лучше к мастеру на месте,думаю быстрее и ловчее будет.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Скорей всего циркуляция в самом котле, через перепускной, есть. Раз обратный патрубок нагревается.
Смотрите систему.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

VikT еще вспомни когда не работает насос обычно обратка греется
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

обратный патрубок это который снизу. а он греться не должен при наличии циркуляции и воды в котле
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic писал(а):обратный патрубок это который снизу.
А подающий - который сверху? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

oleg.dmitrievic отжог)))

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я просто VikT
прочитал.
VikT писал(а):Раз обратный патрубок нагревается
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg.dmitrievic писал(а):а он греться не должен при наличии циркуляции и воды в котле
Почему, обоснуйте.
Горячий теплоноситель как раз проходит через блок с насосом и патрубком обратки. Вот он и греется.
А когда насос не работает, то никакой патрубок не нагреется.
аристошка писал(а):VikT еще вспомни когда не работает насос обычно обратка греется
Никогда такого не замечал. Хотя все впервые бывает. :D
При неработающем насосе слышно сильный звук закипания, и как правило по перегреву отрубается. А если на теплообменнике есть воздухоотводчик, то с него пар херачит.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

если только котел работает а остальное кранами заглушено то да..
а если нет, то насос выгоняет воду из котла через его подачу, которая греется, икидает в систему, потм забирает из системы холодную и кидает в обратку котла, которая и остывает.
но мы тут можем долго спорить с вами вот по какой причине. греется негреется это субьективное мнение и каждый его понимает поразному. :)

ПС. когда насос не работает. то вода при нагрееве все равно лезет в подачу, но несильно, лучше даже сказать нагревает воду в подаче и нагревает этим патрубок подачи. а вот обратка все равно будет холодная, даже если котел и закипит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

дмитрич сотри свой ПС. бред там написан

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

возможно и бред, только непойму где. коряво конечно както вышло, но всеж вроде верно.

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
если насос накроется котловой. подача то все равно нагреется, несильно, но нагреется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

обратного клапана нет. что мешает воде и в обратку идти? что ее в подачу именно толкает? вот если гравитационка тогда понятно почему подача нагреется а обратка нет, но не видел гравитационок с настенником.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вот я и говорю про субьективность :) я то про напольник :)

гравитационка не гравитационка, но при негреве котла все равно горячее будет сверху а не снизу. поэтому верхний патрубок и нагреется. на настеннике естевственно нет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Baxi»