BAXI Fourtech 24 не работает клапан подкачки

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
КУМИ-Бобров
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 18:00
Репутация: 0
Контактная информация:

BAXI Fourtech 24 не работает клапан подкачки

Сообщение КУМИ-Бобров »

После отключения электричества на пол дня (бесперебойник отключился) упало давление в системе и перестал работать кран подпитки, давление в водопроводе в номе, в чем может быть причина?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

КУМИ-Бобров писал(а):не работает клапан подкачки
КУМИ-Бобров писал(а):перестал работать кран подпитки
Вы уж как-то определитесь...
Какое давление воздуха в расширбаке?
Утечки на системе отопления были?
Лучшее решение - стандартное решение....

КУМИ-Бобров
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 18:00
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение КУМИ-Бобров »

Кран подпитки. Давление в баке 0,8 утечка была не большая из под резинки потекло в соединении фильтра грубой очистки, подтянул сразу как увидел.
Так же стоит дополнительный бак в обратке.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Кран должен открываться и закрываться вручную.
Если он сломан, то под замену. Код запчасти 710046600
Если просто заклинил, можно попытаться перебрать. Вот вам чертеж http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Не возбраняется подпитка в любое место системы отопления...
Лучшее решение - стандартное решение....

Ответить

Вернуться в «Baxi»