Падение давления при включении котла
Здравствуйте , допустимо ли падение давления СО на 0.2-0.3 бар по показаниям манометра котла Roca Neobit 24F в момент включения циркуляционного насоса ? Система двухтрубная.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Вообще нестрашно, НО.. Что в системе залито? желательно и фотографию котельной увидеть, самой обвязки. ну или схему хотябы точную.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Или она падает при включении и сразу восстанавливается? если да то это нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Или она падает при включении и сразу восстанавливается? если да то это нормально.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2014, 21:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Система новая , залита вода водопроводная , все замуровано , фильтра чистые . Давление подрастает только после выключения циркуляционного насоса . Давление РБ 1 бар. Состав системы - ТП около 6 м² , три алюминиевых радиатора около 10 секций каждый. Поочередное перекрытие во время работы насоса какого-либо из контуров (ТП , радиаторы) на стрелку манометра влияния не оказывает. Прогрев всех батарей равномерный , котел не тактует.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2014, 21:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2014, 21:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Сегодня провел некоторые замеры. Измерения проводились при положении ручки регулировки температуры как на фото , настройки котла пока заводские (регулировка газового клапана и мощность в режиме отопления не регулировались).
1.Цикл нагрева 7 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 44 град
Разность температур между подачей и обраткой около 7 град. (измерялась пирометром на поверхности труб у котла)
2.Простой 3 мин
3.Цикл нагрева 8 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 48 град
Разность температур между подачей и обраткой около 5 град.
4. Простой 3 мин
5.Цикл нагрева 6 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 50 град
Разность температур между подачей и обраткой около 3 град.
6. Простой 3 мин
7.Цикл нагрева 6 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 50 град
Разность температур между подачей и обраткой около 3 град.
В момент включения котла температура в помещении 16 градусов (отопление было отключено, окна открыты)1.Цикл нагрева 7 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 44 град
Разность температур между подачей и обраткой около 7 град. (измерялась пирометром на поверхности труб у котла)
2.Простой 3 мин
3.Цикл нагрева 8 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 48 град
Разность температур между подачей и обраткой около 5 град.
4. Простой 3 мин
5.Цикл нагрева 6 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 50 град
Разность температур между подачей и обраткой около 3 град.
6. Простой 3 мин
7.Цикл нагрева 6 мин
Температура всех радиаторов в конце цикла 50 град
Разность температур между подачей и обраткой около 3 град.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 фев 2014, 21:38
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
- Репутация: 9
Re: Падение давления при включении котла
Такое иногда бывает. Причина - мощный насос, при включении дополнительно "давит" на манометр. Если есть возможность, убавь скорость насоса.