Тема: MAIN 5 18F Щёлкает газовый клапан.

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Re:

Сообщение fredisk » 18 янв 2016, 00:07

wetleo писал(а):снимите этот блок клапанов,нах..ер он там вобще нужен ,стоит себе создаёт дополнительное сопротивление газу,вставьте перемычку и все щёлканья закончатся :D

Ваши шутки страшнее моей ругани
fredisk
Профи
Профи
 
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Откуда: литва

Сообщение wetleo » 18 янв 2016, 00:19

та бывает,дело в том что раньше g 234 шли в разборе без газовой арматуры,и одни товарищи собрали без блоков клапанов,толи из ппр туда перемычки вставили толи шланги гибкие,история умалчивает но факт такой был

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
так что для нас с вами это шутки,а кт о то на полном серьёзе такое чудит :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
wetleo
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Откуда: екатеринбург

Сообщение grig07ko » 03 мар 2016, 02:38

Хотелось бы послушать вахи урал по поводу заводских настроек ............ Вход 20 мБар мин 001 мБар , мах 16 мБар , это нормально ? майн фор 5
grig07ko
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 10:08
Откуда: г. Саров Нижегородская область

Сообщение RUZALIN » 03 мар 2016, 07:35

Нет, не нормально.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Откуда: Tatarstan ... Baltasi

Re:

Сообщение ARGUS » 06 мар 2016, 07:02

товарищь Бендер писал(а):... меряю напругу на плате в момент начала искрообразования, а она не выдает эту напругу. Изредка мелькнут на тестере какие-то цифирьки, а вот 220 нету. Катушки калапана прозваниваются...обрыва нет.
ps котелок совершенно новый...ни разу не горел еще, входное давление 47 мбар
Вопрос-что не так с газовым клапаном? Как его запустить в работу? И еще -может в мозгах котла зашита какая нить блокировка от ненастроенного клапана или там от неверной конфигурации...вот и не выдает напругу в момент запуска. А? Может такое быть?

если искра есть значит все необходимые цепи безопасности в норме как я понимаю.
да и какие они там? по минимальному давлению газа и по давлению воды в системе? вот наверное и все.
если на катушку 220 вольт эти вольты не приходят, то залип клапан или нет, не так уж и важно на этом этапе ))
попробуйте стрелочным тестером померять. будет более понятно что за цифры у вас там прыгают
Во всем виноваты проектировщики
ARGUS
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Откуда: Московская обл. (юг)

Пред.

Вернуться в Baxi

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ДимДин и гости: 4

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК