baxi 24 main после включения гвс не переключаеться на режим

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
ALEXANDR561
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 18:55
Репутация: 0

baxi 24 main после включения гвс не переключаеться на режим

Сообщение ALEXANDR561 »

после пользования гвс не переключаеться на режим отопления baxi 24 main

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ALEXANDR561 писал(а):после пользования гвс не переключаеться на режим отопления baxi 24 main
датчик температуры системы отопления смотреть мерить менять.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а может все таки датчик протока?

Добавлено спустя 51 секунду:
т.к. возможно он клинит
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

аристошка писал(а):а может все таки датчик протока?
Тогда и горелка должна выключаться только по перегреву.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

аристошка писал(а):а может все таки датчик протока?
он же на отопление не переключается..а не на ГВС..и кран ГВс у него скорее всего не моргает..а именно за его моргания отвечает датчик протока...я ставлю на тот что указан в Вашей подписи...;)..

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

зак путем не описал
а им верить себя не уважать :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

думаю стоит уточнить, а что собственно показывает котел на дисплее? что происходит после отключения из сети? тактует горелка? инфу дай, дай инфу дарагой!
рррр-разобррраться... и не поломать...