Тема: Baxi main four 24f нечистая сила!!!

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Baxi main four 24f нечистая сила!!!

Сообщение РоманМ » 04 янв 2017, 20:40

Всем привет, аж почти забыл чего зашел то)))
Котел бакс майник 24 турбовый ведет себя ну совсем непонятно(((
при запросе на ГВС включается, видит пламя, работает 3-5 секунд - вырубается, и так повторяется раз 5-7, потом затихает и на новый круг... че за хня?! :weep:
котел работает 4 года, напруга через стабик 226-224, земля вроде норм, теплообменник относительно чист, во всяком случае запроса температуры ни на ОВ ни на ГВС нет, плату новую подкидывал не оно(((
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 04 янв 2017, 21:20

По аналогии со стиральными машинками предположу, что повреждено содержание ПЗУ. Физически исправная плата забыла кто она есть. В практике ремонта стиралок такие платы официально заменяются на новые. Но со временем образовались умники, что нашли содержание ПЗУ и научились загружать это содержание заново. Не уверен, что в котельном сервисе есть такое.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3233
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение Джордано » 04 янв 2017, 21:43

А что значит видит пламя? Как проверили?

У меня так было, после дюжины неудачных попыток вылезала ошибка "неудачный розжиг", хотя на самом деле пламя было. После нескольких перезапусков само пропало. Через неделю повторилось один раз и пропало опять. Два месяца полет нормальный.
Я грешу на перебои газа - может врезался кто в линию, может ремонт какой...
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Джордано
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1017
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Откуда: Минск

Сообщение РоманМ » 04 янв 2017, 22:21

cineman писал(а):По аналогии со стиральными машинками предположу, что повреждено содержание ПЗУ. Физически исправная плата забыла кто она есть. В практике ремонта стиралок такие платы официально заменяются на новые. Но со временем образовались умники, что нашли содержание ПЗУ и научились загружать это содержание заново. Не уверен, что в котельном сервисе есть такое.

НОВУЮ подкидывал тоже самое!!!
Джордано писал(а):А что значит видит пламя? Как проверили?

то и значит огонь загорается, пропадает искра, на дисплее высвечивается огонек, в инфе показывает степень открытия газ клапана и уровень пламени... а ошибок нема :mujik:
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 04 янв 2017, 22:56

Как вариант, мощность в режиме отопления урезана, и мусор в газовой трубе в этом режиме не поднимается. Попробуйте выставить мощность отопления на 100%
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3233
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение РоманМ » 04 янв 2017, 23:03

cineman
друг, стоит с новья 100% - заводская настройка для 24 турбобаксов...(((
труба чистая...
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 04 янв 2017, 23:39

Если датчик перегрева ГВС сработает, должен в аварию уйти или отключиться?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3233
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение oleg21au6 » 04 янв 2017, 23:45

РоманМ писал(а):че за хня?!

датчик температуры ГВС какое сопротивление показывает?
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1162
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Re:

Сообщение РоманМ » 04 янв 2017, 23:51

oleg21au6 писал(а):
РоманМ писал(а):че за хня?!

датчик температуры ГВС какое сопротивление показывает?

хммм... а не измерял... на дисплее какая температура выводится при ГВС? не с него ли? а на нем 30-35 градусов кажет... но надо бы поехать измерить, тут ты прав....

Добавлено спустя 59 секунд:
cineman
эээээ...друг, ты сам понял что написал?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 04 янв 2017, 23:54

РоманМ писал(а): ты сам понял что написал?

Там нет предохранительного датчик перегрева ГВС?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3233
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение РоманМ » 04 янв 2017, 23:57

cineman писал(а):Там нет предохранительного датчик перегрева ГВС?

нет)))) там контроль происходит по датчику температуры ОВ)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 05 янв 2017, 00:01

Но датчик перегрева теплоносителя должен быть на выходе из теплообменника?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3233
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение РоманМ » 05 янв 2017, 00:06

cineman писал(а):Но датчик перегрева теплоносителя должен быть на выходе из теплообменника?

и должен быть, и есть))) только я еще раз говорю - ОШИБОК НЕТ!!!!!!!
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 05 янв 2017, 00:15

В котлах, которые выпускаются и с внутренним ГВС теплообменником и внешним бойлером существует унификация плат. И датчик ГВС проточника подключён туда же, куда включается датчик бойлера. Вдруг в битермическом Майне такая же плата двустволка, которая могла встать в режим внешнего бойлера.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3233
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение РоманМ » 05 янв 2017, 00:26

cineman
я проверял, друг... 2 недели он мне моск имеет(((
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 05 янв 2017, 00:38

Была у меня Луна3 Комфорт ЭчТи. Вытворяла что хотела. Не хотела нормально работать с бойлером. Вообще не грела бойлер, и лишь пару раз включилась, нагрев до 17 и до 13 градусов. После переключалась на отопление. Решилось только заменой платы. У меня маленький опыт, но тоже столкнулся с необъяснимым.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3233
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re:

Сообщение РоманМ » 05 янв 2017, 00:47

cineman писал(а):Была у меня Луна3 Комфорт ЭчТи. Вытворяла что хотела. Не хотела нормально работать с бойлером. Вообще не грела бойлер, и лишь пару раз включилась, нагрев до 17 и до 13 градусов. После переключалась на отопление. Решилось только заменой платы. У меня маленький опыт, но тоже столкнулся с необъяснимым.

а бойлер случаем не asv ли smart sle?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение cineman » 05 янв 2017, 01:15

РоманМ писал(а): бойлер случаем не asv ли smart sle?

Нет, Бакси примьер. Датчик родной. После замены платы всё заработало.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3233
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Сообщение BAXI-Ural » 10 янв 2017, 22:04

Похоже на повреждение вентури... вообще тракт дымоудаления-воздухоподачи: вентилятор, вентури, забит теплообменник пылью, сажей, проблемы с трубой...
Лучшее решение - стандартное решение....
BAXI-Ural
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Откуда: Екатеринбург

Сообщение РоманМ » 12 янв 2017, 10:02

BAXI-Ural писал(а):Похоже на повреждение вентури..

Бинго!! почистил, пока молчат! уже неделю :da_pop:
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1038
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар


Вернуться в Baxi

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: alex70 и гости: 13

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК