во-первых за такой монтаж ручонки бы поотрывать, так как во-вторых - эта схема для напольных котлов БЕЗ своего насоса!!!tiptop писал(а):В парные:
s_tyoplim_polom_for_lamb0r.png (620 байт) Просмотров: 52
У 3-ходовых клапанов сопротивление линии перепуска желательно сделать повышенным: например, использовать трубу минимального диаметра.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
ну чисто от себя добавлю как сервисник по котлам - помрет котел.
объясняю дельта подача\обратка не должна превышать 25о иначе котел начинает закипать и быстро вырабатывет свой ресурс, особенно достается теплообменнику, так как на нем образуется конденсат - так называемое низкотемпературное конденсирование.
Ну и видать богачи живут в ульяновской области, что готовы в два-три раза за газ переплачивать)))))))))))))))
рррр-разобррраться... и не поломать...
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
теми кто конденсатники производит... смешной ей богу))) только если для конденсатника это благо то для обычного котла это смерти подобно...tiptop писал(а):Кем хоть "так называемое"?
нет не в десять, два-три, по опыту обслуживания котлов на таких вот поделках...tiptop писал(а):Не в десять?
в точку... а еще, обычно выслушивать от "мастэров" что они "дцать лет роблють и свехда так делали! и ничо!!" А от пользовоталей - " А почему поломался? он же новый?? всего 3 года!! Муха не сидела!!!" ага...tiptop писал(а):П...здеть - не мешки ворочать...
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Спасибо большое!tiptop писал(а):В парные:
s_tyoplim_polom_for_lamb0r.png (620 байт) Просмотров: 53
У 3-ходовых клапанов сопротивление линии перепуска желательно сделать повышенным: например, использовать трубу минимального диаметра.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
извиняюсь, не понял о чем Вы...oleg.dmitrievic писал(а):забыл еще что у соседа ведь почти такой же и работает. а этот гамно...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Поделитесь Вашей схемой пожалуйста.VikT писал(а):Лично у меня дома макс. температура подачи в ТП - 40 град.
Что тут за "теплый" пол советуют - непонятно.
Схема самая элементарная. Котел, работающий эквитермально - гидроразделитель - и два контура, прямой радиаторный и ТП со смесителем. Бассейна и вентиляции нет, бойлер к котлу подключен с приоритетом.
А температура подачи в ТП определяется вовсе не схемой, а устройством конструкции самого ТП и желаемой температурой поверхности.
А температура подачи в ТП определяется вовсе не схемой, а устройством конструкции самого ТП и желаемой температурой поверхности.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Я конечно извиняюсь) но в виде зарисовки и чуть подробнее можно пожалуйста верно ведь понимаю в смесительном узле есть насос? по какому принципу все примерно работает? и какова же конструкция ТП?VikT писал(а):Схема самая элементарная. Котел, работающий эквитермально - гидроразделитель - и два контура, прямой радиаторный и ТП со смесителем. Бассейна и вентиляции нет, бойлер к котлу подключен с приоритетом.
А температура подачи в ТП определяется вовсе не схемой, а устройством конструкции самого ТП и желаемой температурой поверхности.
Ну Вам простительно, русский язык не родной.Code писал(а):"устройство конструкции", но не дано.
У меня "устройством" - это дополнение, отвечающее на вопрос "чем?", у Вас же, по-видимому, это подлежащее, отвечающее на вопрос "что?", и от этого смысл несколько меняется, в моем случае это означает - как устроена конструкция ТП.
Так что если Вы чего-то не понимаете, спрашивайте, не стесняйтесь, я всегда поясню.
А выдумать что-то самому и в это уверовать, как-то неправильно. Это удел не очень образованных слоев общества.
Да нет. У меня исключительно силой мысли. Даже пальцы напрягать не нужно.tiptop писал(а):...И при необходимости изменяется по щелчку пальцами.
Только в чем необходимость выражается?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Вы что, тоже не титульной нации?tiptop писал(а):"устройство конструкции самого ТП"
Да никак не влияет. Всё с точностью до наоборот. Температура подачи определяется температурой газовой смеси из азота, кислорода и небольшого количества всяких примесей, окружающей нашу твердь. Конечно, исходные данные берутся локально.
А если Вы интересуетесь, почему 40 град, а не 50-60, то наверное, я не сэкономил на теплоизоляции, и на поверхности больше 25-26 град мне не требуется, потому и указанной температуры вполне достаточно.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Товарищи специалисты, откопал тут одну вещь (случайно наткнулся), что регулировка в котле бакси есть, если кому интересно страница 19 пункт 21, там настройка F06, называется ограничение максимальной температуры системы отопления. и два варианта 85 и 45 C. Так вот, завод уже для нас заранее постарался чтобы мы не переплачивали, и пожалуйста, ТП организовывай. В общем как то так. ИМХО.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
"Завод постарался"... Как-то странно он "постарался".lamb0r писал(а):регулировка в котле бакси есть, если кому интересно страница 19 пункт 21, там настройка F06, называется ограничение максимальной температуры системы отопления. и два варианта 85 и 45 C. Так вот, завод уже для нас заранее постарался чтобы мы не переплачивали, и пожалуйста, ТП организовывай.
А им не дано было сделать возможность выбрать любую температуру в диапазоне этих величин?
lamb0r, да, пожалуйста, подавайте 45*С и в тёплый пол, и в батареи. РасскажИте только потом, что из этого вышло.