Тема: Nuvola 3 comfort - плохо греет горячую воду

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Nuvola 3 comfort - плохо греет горячую воду

Сообщение karafatma » 07 фев 2018, 09:29

Прошу помощи определить неисправность - при работе котла в режиме отопления и горячей воды вода не идет сразу горячая, сначала чуть теплая. Заданной температуры достигает через 3-4 минуты, что весьма некомфортно зимой. Если включить и выключить горячую воду - может, наоборот, перегреться, идти очень горячей. То есть, нестабильная температура. Когда котел был свежий, такой паузы почти не было. Я знаю, что это недостаток двухконтурных котлов, но раньше такого не было.
Котлу 6 лет. на горячей воде циркуляционный насос через полотенцесушители. температура воды - 42, температура антифриза - от 35 до 45, регулируем вручную. Недавно поменял датчик температуры на бойлере - не помогло.
karafatma
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01.02.18
Репутация: 0

Сообщение РоманМ » 12 фев 2018, 11:16

Ну тут ответ лежит в самом вопросе - антифриз.
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1008
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 28

Re:

Сообщение аристошка » 13 фев 2018, 23:00

РоманМ писал(а):Ну тут ответ лежит в самом вопросе - антифриз.

здесь вы немного не правы
см. схему котла и думаем почему так

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
karafatma писал(а):Я знаю, что это недостаток двухконтурных котлов, но раньше такого не было.

вообще то это котел со встроенным бойлером и вода должна нагреваться хоть когда то
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
аристошка
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1987
Изображения: 35
Зарегистрирован: 07.06.07
Откуда: Волжская Булгария
Репутация: 48

Сообщение Dim@ » 14 фев 2018, 08:13

karafatma писал(а):Заданной температуры достигает через 3-4 минуты, что весьма некомфортно зимой.

Думаю проблема в плохо утепленных трубах ГВС и отсутствии линии рециркуляции.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9223
Изображения: 4
Зарегистрирован: 24.04.07
Откуда: Москва
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Репутация: 234

Сообщение VikT » 15 фев 2018, 00:46

Dim@ писал(а):отсутствии линии рециркуляции

Зато есть
karafatma писал(а):на горячей воде циркуляционный насос через полотенцесушители

что более правильно.
Встает вопрос, работает ли насос непрерывно, или есть таймер и(или) датчик температуры в насосе?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1977
Зарегистрирован: 04.12.08
Откуда: Краснодар
Репутация: 94

Сообщение karafatma » 15 фев 2018, 14:40

циркуляционник на горячей воде работает непрерывно. правда, плохо давит на полной мощности - на втором этаже холодней полотенцесушитель. В самом котле насос хорошо работает. Кто сталкивался, может трехходовой клапан плохо срабатывет или какой датчик вышел из строя?

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
раньше такого не было. дело не в трубах.
karafatma
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01.02.18
Репутация: 0

Сообщение Dim@ » 15 фев 2018, 14:46

karafatma писал(а):циркуляционник на горячей воде работает непрерывно. правда, плохо давит на полной мощности - на втором этаже холодней полотенцесушитель.

Возможно линяя завоздушена и нету циркуляции
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9223
Изображения: 4
Зарегистрирован: 24.04.07
Откуда: Москва
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Репутация: 234

Сообщение karafatma » 15 фев 2018, 14:54

не завоздушена, стравливал сам на всех этажах.
karafatma
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01.02.18
Репутация: 0

Сообщение Dim@ » 15 фев 2018, 15:26

karafatma писал(а):не завоздушена, стравливал сам на всех этажах.

Значит все у вас работает нормально.
Котел у вас не двухконтурный с двумя теплообменниками по сути, а одноконтурный с нагревом бойлера. Просто бойлер маленький и встроен в один корпус с котлом. А при работе ГВС от бойлера горячая вода из крана течет той температуры, до которой нагрет бойлер. Котел при этом может быть вообще выключен и не участвовать в работе водоснабжения.
Поэтому ни сам котел, ни теплоноситель никак не влияют на работу горячей воды:
- если бы был неисправен котел, то он или вообще не нагревал бы бойлер до заданной температуры, или наоборот перегревал бы его и работал без остановки.
- Если проблема была бы с теплообменником или теплоносителем, то бойлер нагревался бы вместо положенных ему 10-15 минут, 2-3 часа но в конечном итоге он бы все равно нагрелся бы до заданной температуры.
Предпологаю проблему в том, что отсутствует рециркуляция ГВС: вода - трубы - окружающее пространство вокруг них остывают после длительного простоя, потом вы включаете горячую воду из бойлера, горячая вода пока доходит до крана во первых вытесняет ту холодную воду которая в трубе, потом горячая вода отдает свое тепло самой трубе и окружающему пространству (если трубы уложены не в утеплителе, а к примеру в гофре или вообще без чего либо), а потом минуты через 3-4 когда все нагрелось, то только тогда из крана начинает идти вода горячая...
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9223
Изображения: 4
Зарегистрирован: 24.04.07
Откуда: Москва
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Репутация: 234

Сообщение Митя Шмакин » 15 фев 2018, 18:22

42°c градуса низкая температура для гвс... Повесте на полотенцесушитель градусник и каждый час проверяйте температуру... Если температура всегда одинаковая , все у вас впорядке...
Митя Шмакин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 99
Изображения: 0
Зарегистрирован: 25.01.15
Откуда: Лесной городок
Репутация: 0

Сообщение karafatma » 16 фев 2018, 08:40

Nuvola 3 comfort - двухконтурный котел со встроенным бойлером. Это официальная информация производителя, можно проверить. Объем бойлера - 60 л. Достаточный объем для семьи из 5 человек и мощности котла 28 кВт. Дело в том, что когда котел был новый, такой паузы, как сейчас, в нагреве воды не было. Это проблема конструкции именно двухконтурных котлов, что с бойлером, что без. Когда начинается разбор горячей воды, котел трехходовым клапаном меняет поток антифриза - отключает отопление, начинает греть бойлер горячей воды. Сначала может пойти теплая вода, потом начинается активный нагрев. То есть пауза неизбежна, если только не устанавливать температуру воды 60-65 и подмес холодной в смесителе. Тогда пауза будет менее заметна. Но я никогда не поднимал температуру больше 42 - не нужно было. Больше делать не хочу, потому что дети могут обжечься. Потом, умягчение у меня только на горячей воде, мыться лучше такой, всем нравится. Беспокоит пауза в нагреве. Трубы не утеплены, но, повторяю, раньше такого не было. Градусник может помочь только в случае, если нет разбора воды - проверить частоту и эффективность нагрева бойлера без разбора воды. Предположим, будет перерыв и скачки температуры - но что является причиной? Это мне и надо узнать.

Добавлено спустя 10 минут:
Dim@ - идея насчет циркуляции интересна. Может, циркуляционник ГВС не тянет.... Раньше на втором этаже полотенцесушитель был такой же горячий, как на первом. А сейчас часто есть разница. Если так, то вот и ответ. Увеличиваем скорость циркуляции, чаще включается бойлер. Но, блин, проверить можно, только поменяв насос. Grundfos стоит 6000-7000. Джилекс не меньше 3000.
karafatma
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01.02.18
Репутация: 0

Сообщение Honda » 16 фев 2018, 09:31

karafatma писал(а):Раньше на втором этаже полотенцесушитель был такой же горячий, как на первом. А сейчас часто есть разница.

Это воздух скапливается в полотенцесушителе 2-го этажа и мешает нормальной циркуляции воды.
Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2145
Зарегистрирован: 18.06.09
Откуда: Москва
Репутация: 32

Сообщение Dim@ » 16 фев 2018, 10:05

karafatma
По котлу вы не разбираетесь в конструкции и заблуждаетесь в своих суждениях. Не хотите слушать, заблуждайтесь дальше
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9223
Изображения: 4
Зарегистрирован: 24.04.07
Откуда: Москва
Моя Страница: Посмотреть Мою Страницу
Репутация: 234

Сообщение oleg21au6 » 16 фев 2018, 10:06

karafatma писал(а):Когда начинается разбор горячей воды, котел трехходовым клапаном меняет поток антифриза - отключает отопление, начинает греть бойлер горячей воды.
да нет в нуволе такого...котел начинает греть бойлер не когда начинается разбор ГВС, а когда температура в бойлере падает ниже заданной. Если датчик показывает что в бойлере 45, а по факту из ближайшего крана течет холодная и раньше такого не было, значит где то пошел активный подмес холодной...может обратный клапан на рециркуляции перестал работать, может ещё что..надо смотреть температуру труб от, к бойлеру.
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1153
Зарегистрирован: 02.02.14
Репутация: 53

Сообщение karafatma » 20 фев 2018, 07:08

обратный клапан на подмесе проверю
karafatma
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01.02.18
Репутация: 0

Сообщение Mij-gan » 20 фев 2018, 11:33

Да вскрыли бы уже давно бойлер - там специальный лючок для ревизии есть. Может там накипи на змеевике килограмм уже. Только покупкой прокладки для лючка озаботьтесь заранее.
"Без измерений нет испытаний!"
Mij-gan
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2618
Изображения: 0
Зарегистрирован: 11.03.09
Откуда: Москва
Репутация: 244

Сообщение аристошка » 21 фев 2018, 14:51

Mij-gan писал(а):Да вскрыли бы уже давно бойлер

а поговорить :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
аристошка
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1987
Изображения: 35
Зарегистрирован: 07.06.07
Откуда: Волжская Булгария
Репутация: 48


Вернуться в Baxi