Baxi ECo 4s

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Сослан
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 21:52
Репутация: 0

Baxi ECo 4s

Сообщение Сослан »

Здравствуйте, купили котел baxi eco4s. Установили, начали запускать. При включении гвс все нормально работает, температура воды поднимается, но при включении отопления происходит поджиг горелки, горелка разгорается и через секунду тухнет, потом появляется ошибка 01. Проверяли всё что могли. Циркуляция воды в системе есть. Подскажите в чем может быть причина

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Baxi ECo 4s

Сообщение Code »

Сослан писал(а): при включении отопления происходит поджиг горелки, горелка разгорается и через секунду тухнет, потом появляется ошибка 01.
Чисто предположение : разница в давлении газа, может быть на отопление выставлено слишком низкое давление, и датчик не видит пламя?
Какой именно котел (мощность?)

Сослан
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 21:52
Репутация: 0

Re: Baxi ECo 4s

Сообщение Сослан »

котел Eсo 4s 24 квт мощность

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re: Baxi ECo 4s

Сообщение Code »

Сослан писал(а):котел Eсo 4s 24 квт мощность
В 24 кВт разница меньше, но не принципиально.
Как бы то ни было, настройки давления газа разные для ГВС и отопления, значит квалифицированный наладчик должен эти настройки проверить.

Сослан
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 21:52
Репутация: 0

Re: Baxi ECo 4s

Сообщение Сослан »

спасибо

Ответить

Вернуться в «Baxi»