Baxi ECo 4s
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Baxi ECo 4s
Здравствуйте, купили котел baxi eco4s. Установили, начали запускать. При включении гвс все нормально работает, температура воды поднимается, но при включении отопления происходит поджиг горелки, горелка разгорается и через секунду тухнет, потом появляется ошибка 01. Проверяли всё что могли. Циркуляция воды в системе есть. Подскажите в чем может быть причина
Re: Baxi ECo 4s
Чисто предположение : разница в давлении газа, может быть на отопление выставлено слишком низкое давление, и датчик не видит пламя?Сослан писал(а): при включении отопления происходит поджиг горелки, горелка разгорается и через секунду тухнет, потом появляется ошибка 01.
Какой именно котел (мощность?)
Re: Baxi ECo 4s
котел Eсo 4s 24 квт мощность
Re: Baxi ECo 4s
В 24 кВт разница меньше, но не принципиально.Сослан писал(а):котел Eсo 4s 24 квт мощность
Как бы то ни было, настройки давления газа разные для ГВС и отопления, значит квалифицированный наладчик должен эти настройки проверить.
Re: Baxi ECo 4s
спасибо