ZWC 35-3 MFA

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические водонагреватели, газовые колонки

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
Гарбуз
Претендент
Претендент
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 19:15
Репутация: 2

ZWC 35-3 MFA

Сообщение Гарбуз »

Извиняюсь за качество фото,с мобильника.Суть проблемы такова.Котёл работает секунд 10,после этого из под горелки появляется пламя,выключается дымосос,горелка продолжает работать с расположением языков пламени под ней :shock: Сервисники перекрыли газ от греха подальше.Это то что наблюдается при снятом кожухе.Ошибка С1.Со слов хозяев котелок нормально проработал полтора года.Потом появляются ошибки АА,С1,ЕА и котёл вырубается.Следов горения чего-либо не видно,всё чисто.Теперь смотрим на дымоход :eek: Колено 90-коаксиал,тройник так и не выяснили какой,погнал выяснять,дальше горизонтальный участок-коаксиал,в тройник вставлена гофра -для приточки!!!Монтировала контора с сертификатом АСЦ от Боша,сейчас никаких обязательств по этим делам не несёт,созвон результатов не дал.Вопросы:почему при отключении дымососа горелка продолжает работать,и зачем,хотя бы теоретически понять ,надо было городить такой дымоход,и как котёл мог нормально проработать полтора года?Хозяева- люди Кавказа-"мамой клянус!!!",на моих пацанов косо так смотрели-"чё ты прислал таких молодых-зелёных,вот нам монтировал и обслуживал такой грамотный,пожилой,мудрый".Мысли по ремонту имеются,но хотелось бы услышать мнение спецов по Бошам,может что новое подскажете.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

FD котла какой? Если меньше чем 990- требуется замена эл.платы. Но...перед этим привести систему дымоудаления в нормальное состояние. Город какой где такой классный АСЦ?
чисть канализацию и никого не бойся

Гарбуз
Претендент
Претендент
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 19:15
Репутация: 2

Re: ZWC 35-3 MFA

Сообщение Гарбуз »

Шидол,знал,что ты откликнешься,уважаешь ты Бошей.Город такой классный-Белгород,контора называлась "Европласт",теперь "Теплотехника",сервисант-Цакалиди М.Раньше были АСЦ,теперь мы.Скажи откуда информация по FD,после того как Юнкерс закрыли сервисной информации у Бошей-Будеров практически никакой,роемся в старых архивах и в нете.Если есть ссылка или файл ,выложи пожалуйста.

Гарбуз
Претендент
Претендент
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 19:15
Репутация: 2

Re: ZWC 35-3 MFA

Сообщение Гарбуз »

Только что сказали FD -890 :( Так чё,менять плату?Там же цена-10500р(если не ошибаюсь).А с Exellens на BW Exclusive плата подходит?

Гарбуз
Претендент
Претендент
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 23 фев 2010, 19:15
Репутация: 2

Re: ZWC 35-3 MFA

Сообщение Гарбуз »

Вот привезли такую конструкшн.Внутренняя часть коаксиала вставлена в шахту дымохода и работает как вытяжка ,в тройник вставлена гофра и входит в отдельную шахту ,по высоте равную как дымоход,и по идее должна работать,как приточка.Скажите,возможна ли при этом нормальная работа котла,а то у нас тут спор.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

По последнему фото-блеск и нищета :cry: В принципе работать может... но ... суммарная длина обоих каналов не должна превышать 20м.
по поводу платы... это уже последний радикальный так сказать. Смущает плавающая ошибка.
Обычно плата показывает себя по индикации С4-С6. А здесь полный комплекс. Че там с землей?
Проверяйте дымоотводную систему- че то там. Дроссельная шайба стоит? Приточку временно отключить- пусть берет воздух из помещения дальше будет видно. Файла как такового нет,но информация о проблеме проходила- выпустили новую версию платы 619 0 (это последние цифры артикула)
по поводу взаимозаменяемости :cool: ,а так ... какие проблемы-гарантия не кончилась? случай гарантийный?
чисть канализацию и никого не бойся

kurma
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 11:19
Репутация: 0

Сообщение kurma »

Да, с сервисниками и монтерами у них беда.... По поводу языков под горелкой после 10 секунд работы, похоже на заросший нагаром теплообменник. У меня такое несколько раз было. спасет в этом случае демонтаж и напор воды сверху.Если предположить что теплообменник зарос, то С1 тоже объяснимо. В турбине тоже заросли. Это мы проходили.

Ответить