Запуск котла

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические водонагреватели, газовые колонки

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
pasha_d
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 14:34
Репутация: 3

Re:

Сообщение pasha_d »

UEA писал(а):Питание котла фазозависимое и поэтому "вилку" входной сети для котла нужно включить правильно в выход ИБП. Но в момент пропадания напряжения в сети выходная линия ИБП и входная сеть не связаны, поэтому включение ИБП во входную сеть вряд ли фазозависимо.
Провод заземления входной сети котла не был подключен вообще. Возможно его подсоединение к земле ИБП поможет. Попробую. Спасибо за совет.
В момент пропадания напряжения, обрыв фазы например, при правильном включении бесперебойник связан с сетью посредством общей земли и нуля через общую шину ! А обрыв фазы компенсирует через аккумулятор и подает сгенерированную фазу туда куда нужно. Если разорвать связь с нулем\землей, то пробник фазы например может на обоих выходах ибп светится. Если же к прибору, который на питании бесперебойника висит, ноль и возможно земля подходит не через бесперебойник ( на котором при неверном подключении его и нет!) , а берется из основной сети то кз и горелый ИБП обеспечено. Правильное подключение убережет от возможных проблем, да и не так уж это и трудно :mrgreen: , нужной стороной вилку воткнуть.
С ув.

poklad
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 08 окт 2007, 09:09
Репутация: 0

Сообщение poklad »

Hi All!

Опишу некие эксперименты с котлом BOSCH Gas 7000 ZSC-24. Пытался подружить его с APC SUA1500i и IPPON Smart Winner 1500. При обычном подключении при переходе на батареи котел перестает видеть пламя и вываливается на ошибку. Никакое шаманство с фазой-нулем не помогает. Причина в том, что в России сеть с т.н. глухозаземленной нейтралью. Т.е. между землей и нулем напряжение близко к нулю, а между землей и фазой - 220 В. При переходе на батареи бесперебойник отрубает внешний ноль и фазу. Но его транс висит в воздухе и если мы померяем напряжение между землей и обеими выходами, то получим порядка 120 В. Я посадил один из выходов ( на котором в нормальной ситуации ноль) на землю через резистор 2 кОм. В таком режиме котел работает с ИБП "на ура". Сейчас хочу попробовать заземлиться через 50-100 кОм (по моим оценкам этого будет достаточно, а проблем с УЗО на 30 мА гарантированно не будет). Думаю в выхи это опробую и, если не забуду, отпишусь.

Jury

ruvlan
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 05:22
Репутация: 0

Re: Запуск котла

Сообщение ruvlan »

Так чем дело закончилось?

Милька
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 мар 2015, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Милька »

спасибо)))