Нужна помощь
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Нужна помощь
Добрый день! Котел бош 6000- 24 Подскажите пожалуйста тут у нас неделю стояли морозы, вчера ночью начало холодать в доме, котел стал работать странно, набирает заданную тем-65, потом чуть сбрасывает и опять набирает, но уже градусов 72-74 горелка гаснет и он скидывает температуру до 30-33 затем минуты 3-4 отдыхает и опять по новой. Что это может быть?
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Кто такиеoleg.dmitrievic писал(а):и термоголовки стоят походу ?

- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Re:
Первый котел это - в смысле? Хоть первый , хоть последний, все должно быть выполнено по инструкции.loginza24615 писал(а):Кто такиеoleg.dmitrievic писал(а):и термоголовки стоят походу ?я только разбираюсь , это мой первый котёл , подключили в ноябре.
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Если к радиатору то простые краны.wetleo писал(а):а там где трубы к нему подключены что....
Давление какое? Дом одноэтажный?[/
Давление в котле 1.5. Дом двух этажный но второй этаж не запущен.
loginza24615
Ну вот смотрите сами, раз уж привыкли сами разбираться.
По умолчанию считаем, что котел исправен, а произошло что-то в системе отопления.
Пока все признаки того, что котел не отдает тепло в систему отопления из-за недостаточной циркуляции по какой-то причине. Будь циркуляция в порядке, а радиаторы полностью прогреты, за 3-4 минуты температура не должна упасть до 30 градусов.
Поэтому начинаем все сначала.
Температуру радиаторов смотрели сверху или снизу?
Давление воды постоянно? Если выключить котел на 10 минут, оно точно не падает?
Да, и конечно, классика - фильтр чистили?
В первые месяцы после начала эксплуатации они особенно активно забиваются.
Ну вот смотрите сами, раз уж привыкли сами разбираться.
По умолчанию считаем, что котел исправен, а произошло что-то в системе отопления.
Пока все признаки того, что котел не отдает тепло в систему отопления из-за недостаточной циркуляции по какой-то причине. Будь циркуляция в порядке, а радиаторы полностью прогреты, за 3-4 минуты температура не должна упасть до 30 градусов.
Поэтому начинаем все сначала.
Температуру радиаторов смотрели сверху или снизу?
Давление воды постоянно? Если выключить котел на 10 минут, оно точно не падает?
Да, и конечно, классика - фильтр чистили?
В первые месяцы после начала эксплуатации они особенно активно забиваются.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 янв 2016, 12:15
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Добрый вечер! Спасибо всем огромное котёл заработал ура
промыл фильтр и заработало.
Но при разборке котла и читании инструкции возникло несколько вопросов.
1) Возможно не до конца прикручен нагнетающий вентелятор (рис4 поз 2) так должно быть?
2) Трубки с дифференциального реле на рис4 идут по верх пластины, а у меня под ней, как правильно и лучше?
3) При запуске котла в паспорте написано что ступень вентилятора надо ставить на 12 и газовшик так сказал, а я скачал на тел. инструкцию там стоит 5 хотя они одинаковые и в этой ветке прочитал тоже 3-5. как правильно и лучше?
Заранее спасибо за ответы.

Но при разборке котла и читании инструкции возникло несколько вопросов.
1) Возможно не до конца прикручен нагнетающий вентелятор (рис4 поз 2) так должно быть?
2) Трубки с дифференциального реле на рис4 идут по верх пластины, а у меня под ней, как правильно и лучше?
3) При запуске котла в паспорте написано что ступень вентилятора надо ставить на 12 и газовшик так сказал, а я скачал на тел. инструкцию там стоит 5 хотя они одинаковые и в этой ветке прочитал тоже 3-5. как правильно и лучше?
Заранее спасибо за ответы.
Re:
И как этот фильтр чистить?RUZALIN писал(а):Банально - забит фильтр грязевик.