Bosch zwa 24-2a

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические водонагреватели, газовые колонки

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
Romzes1
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 08:37
Репутация: 0

Bosch zwa 24-2a

Сообщение Romzes1 »

Добрый день, подскажите нормальный ли это расход газа на 1 положении (400р в неделю) для котла Bosch zwa 24-2a. Котел находится в пристроенном помещении из бруса 100 не утеплённого. Общая площадь где то 70м2, старая часть дома из круглого бруса, 8 радиаторов в доме. Вода пока в дом не заведена, плитой не пользуюсь т.к не живет никто.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Romzes1
Мало данных.
Укажите
1) объем газа в кубических метрах
2) среднесуточную температуру "за бортом" за эту неделю.
3) среднюю температуру в помещении.

Может тогда кто-нибудь и прикинет.
Котел тут ни при чем, в том смысле что от него мало что зависит.

Romzes1
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 08:37
Репутация: 0

Re: Bosch zwa 24-2a

Сообщение Romzes1 »

Извеняюсь что поздно ответил, за полторы недели 130 м3, температура в комнате с котлом 21 градус, на улице температура варьировалась где то от +4 до -4 сегодня (днем), ночью соответственно всегда минус (от-1 до -5)

Ответить