котел atmo TEC pro не выходит в режим ГВС
диагностическое сообщение D 22 показывает значение 0
попытка выставить 1 не дала результата,
сделана чистка аквасенсора результат тот же
как проверить сам сенсор на работоспособность ?
возможные причины не выхода на режим ГВС
аквасенсор чистка , проверка на работоспособность
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
- weise
- Претендент
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 29 май 2013, 15:06
- Репутация: 2
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: аквасенсор чистка , проверка на работоспособность
Аквасенсор - это Датчик Холла - явление возникновения поперечной разности потенциалов помещении проводника с постоянным током в магнитное поле.
При протоке будет генерироваться напряжение от 1 до 5 вольт, только тестором скорее всего измерить не сможете.
Скорее всего у Вас проблема с осью крыльчатки аквасенсора. Можно снять и дунуть в него, крыльчатка должна свободно вращаться.
Не ломайте голову купите новый аквасенсор цена в районе 1000 руб. или отдельно крыльчатку, цена копейка, но не все сервисные центры держат крыльчатку в наличии.
При протоке будет генерироваться напряжение от 1 до 5 вольт, только тестором скорее всего измерить не сможете.
Скорее всего у Вас проблема с осью крыльчатки аквасенсора. Можно снять и дунуть в него, крыльчатка должна свободно вращаться.
Не ломайте голову купите новый аквасенсор цена в районе 1000 руб. или отдельно крыльчатку, цена копейка, но не все сервисные центры держат крыльчатку в наличии.