SLEID-777

Re: вайлант атмосферник давление падает

Сообщение SLEID-777 »

Перекрой теплый пол и посмотри, что будет

SLEID-777

Re:

Сообщение SLEID-777 »

ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):оставил из всего 3- батареи остальное поотключал посмотрю что будет

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Re:
RADAR44 писал(а):если модель PRO - по любому уже не хватает..при 0,75 в баке штатном давлении воздуха..
так в РБ надо 0.75 а я 1 качаю

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Re:
oleg.dmitrievic писал(а):штатный бак идет примерно на 100 литров воды или 60-70 антифриза. у вас в системе сколько?

ранее писалось .
Перекрой на время теплый пол и посмотри изменения

ALEKSEEVICh-SIJI
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
Репутация: 0

Сообщение ALEKSEEVICh-SIJI »

результат дня
решил осмотреть сегодня теплообменник первичный .снял защиту глядь а на нем с низу с права на трубках зеленые пятна и пластины какие то хрупкие .ну думаю вот тут сочиться и падает из за этого давление закачал в систему почти 3-атм днем какое то давление в водопроводе бешеное было (не знаю че то было щас вообще нету воды)смотрю наблюдаю нет не капает даже не потеет в тех местах все сухо теплобм суой(ждал пол дня)перекрыл воду в дом открыл краны держится не падает давление .значит трех ходовой тоже цел.открыл все батареи что ранее перекрывал и стал их проверять 7- кранов течет :bawling: я в шоке.поехал купил краны и заоодно и РБ на 28 литров впаял но еще не проверял воды все нет.
помогите определить че это за зеленые пятна и почему пластины такие хрупкие как будто им не год а 10 лет мож пламя большое ????

Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
1

Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
2

Добавлено спустя 31 секунду:
3

Добавлено спустя 36 секунд:
4

Добавлено спустя 27 секунд:
5

Добавлено спустя 26 секунд:
6

Добавлено спустя 29 секунд:
7

Добавлено спустя 25 секунд:
8

Добавлено спустя 41 секунду:
8 какие то потеки как бы на стенке
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

ничего страшного нет там..это результат работы на низких температурах, иногда теплообменник был забит пылью..и не видно почему боковой теплоизоляции?

ALEKSEEVICh-SIJI
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
Репутация: 0

Сообщение ALEKSEEVICh-SIJI »

я ее снимал потом назад поставил.а как определить пламя горелки нормальное или нет

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Теплообменник забит, и поскольку теплосъем уменьшился, начал сгорать.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ALEKSEEVICh-SIJI
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
Репутация: 0

Re:

Сообщение ALEKSEEVICh-SIJI »

VikT писал(а):Теплообменник забит, и поскольку теплосъем уменьшился, начал сгорать.
если его снять и промыть лимонкой поможет???от нашей воды накипить большая помогает чайнику если залить в него лимонку п еще лучше уксус 9 про.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Попробуйте, но есть момент, что герметичность теплообменнику могут обеспечивать отложения в нём. :cool:
А вообще, готовьтесь к замене.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ALEKSEEVICh-SIJI
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
Репутация: 0

Сообщение ALEKSEEVICh-SIJI »

замена после года эксплуатации???у людей котлы шумят закипают у мен нет таких проблем и меняь???

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Мне кажется он всё таки не забит, а:
RADAR44 писал(а):это результат работы на низких температурах
И вполне возможно, что минималка занижена.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

ALEKSEEVICh-SIJI, добрый день!
ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):помогите определить че это за зеленые пятна
Зеленые следы – следствие образования конденсата. Ничего страшного в этом нет - скорее всего котел не догружен или работает на низкотемпературную систему отопления.
ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):почему пластины такие хрупкие
Они конечно хрупкие. Это медь. Не нужно их трогать.
ООО "Вайлант Груп Рус"

ALEKSEEVICh-SIJI
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
Репутация: 0

Сообщение ALEKSEEVICh-SIJI »

сегодня снимал и мыл радиаторы в каждом по многу гадости было похоже на накипь и стружку :roll: :roll:
фильтра в системе я не ставил и думаю не мало этой гадости и в самом котле
хочу почистить теплообменники ОБА лимонкий ибо судя по чайнику она хорошо накипь уничтожает.
как лучше снять их и погрузить в емкость с лимонкой или на месте присоединившись к котлу отключив трубы от него и используя циркуляционный насос и шланги и емкость промsть теплообменники не снимая???
шумав и закипаний нет ни на каких режимах а вот горячая вода не очень стала греться

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Есть реагенты специальные
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):фильтра в системе я не ставил
м о л о д е ц ..:(
циркуляционный насос котла при промывке всёж лучше не использовать....лучше снять теплообменники и собрать свою провывочную станцию ...с той же лимонкой...спец жидкости несколько дороговаты для некоммерческого использования

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Надеюсь не забанят меня за это, но можно и хозяйственном силитом или чемто подобным промыть, если уж совсем все плохо.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):Надеюсь не забанят меня за это, но можно и хозяйственном силитом или чемто подобным промыть, если уж совсем все плохо.
ну если только тихонько тихонько..;)....я свечи зажигания силитом отчищал...6 часов в растворе и они краше новых..;)...можно наверно..только ОООчень осторожно..и промыть потом водой ХОРОШЕНЬКО...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Яб наверное даже соды при промывке добавил :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ALEKSEEVICh-SIJI
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
Репутация: 0

Re:

Сообщение ALEKSEEVICh-SIJI »

oleg21au6 писал(а):
ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):фильтра в системе я не ставил
м о л о д е ц ..:(
циркуляционный насос котла при промывке всёж лучше не использовать....лучше снять теплообменники и собрать свою провывочную станцию ...с той же лимонкой...спец жидкости несколько дороговаты для некоммерческого использования
я теперь понял что с фильтром лохонулся :traurig: но надеюсь не все еще потеряно седня поставил сетчатый не в колбах а меньшие которые надеюсь егог хватит кстати а что это за ерунда в батареях неужели это они разрушаються???

а насос я собираюсь использовать не тот что в котле а типа такого.
вобщем установочку собрал емкость насос который будет гонять жидкость через котел а подключиться снизу ко входу и выходу СО .видео на ютубе видел как таким образом мыли теплообменник токо установочка заводская .получиться так??? как вы думаете :roll: :roll: или лучше поснимать оба теплообменника и помыть используя мою установку .

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да получится наверное, мудреного там немного
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):что это за ерунда в батареях неужели это они разрушаються???
да нет..на заводе похоже их не промывают.....потому и рекомендуется после монтажа СО провести промывку ..грязи полно сливается...