Разделитель дымохода

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
lost33333
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 21:59
Репутация: 0
Откуда: Владикавказ

Разделитель дымохода

Сообщение lost33333 »

Всем привет.
Может кто нибудь подсказать?Видел ли кто нибудь из вас разделитель дымохода на конденсационный котёл Vaillant ecoTEC plus VUW OE 236/3-5, 19кВт. И вообще,существуют ли вообще разделители дымохода на конденсационные котлы?
Если же их нет,то,как можно подключить этот котёл к существующим заранее заложенным застройщиком дымоходам в кирпичной кладке.Квартира на 3-ем этаже,9-ти этажного дома. Просто нет возможности выкинуть дымоход на улицу. Или же не заморачиваться и поставить обыкновенный атмосферник???
Всем спасибо.
Мы дарим людям тепло

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

lost33333 писал(а):подключить этот котёл к существующим заранее заложенным застройщиком дымоходам в кирпичной кладке.
Что там заложено?! Хотите убить дымоход?

Что значит
lost33333 писал(а):поставить обыкновенный атмосферник???
А что стояло раньше?

Вы бы не занимались самодеятельностью, а то кончится все уголовкой.
Наймите специалиста... :cool:
Лучшее решение - стандартное решение....

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

нужен проект :!:

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

lost33333, добрый день!
Конечно же, есть разделители дымохода для конденсационных котлов - разделительный адаптер для перехода с 60 / 100 мм на Dn 80 / 80 мм (артикул 303 818).

Нельзя использовать кирпичный дымоход для конденсационного котла!! Нужно использовать специальный набор, пункт 3 каталога Vaillant http://www.vaillant.ru/stepone2/data/do ... talog-2014" onclick="window.open(this.href);return false;

Для проекта вызовите специалиста!
ООО "Вайлант Груп Рус"

lost33333
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 21:59
Репутация: 0
Откуда: Владикавказ

Re: Дымоход

Сообщение lost33333 »

BAXI-Ural писал(а):
lost33333 писал(а):подключить этот котёл к существующим заранее заложенным застройщиком дымоходам в кирпичной кладке.
Что там заложено?! Хотите убить дымоход?

Что значит
lost33333 писал(а):поставить обыкновенный атмосферник???
А что стояло раньше?

Вы бы не занимались самодеятельностью, а то кончится все уголовкой.
Наймите специалиста... :cool:
Друг я и есть мастер.Там новостройка,изначально застройщик предусмотрел вент канал для турбированных котлов.Тоесть раздельно всос и высос если так можно выразиться.И я прекрасно понимаю что в кирпичную кладку нельзя выбрасывать дымоход.Не первый год работаю и все детали понимаю.Но клиент категорически против ставить в другое место котел.Обо всех последствиях я его предупредил.
Мы дарим людям тепло

lost33333
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 21:59
Репутация: 0
Откуда: Владикавказ

Re: Дымоход

Сообщение lost33333 »

BAXI-Ural писал(а):
lost33333 писал(а):подключить этот котёл к существующим заранее заложенным застройщиком дымоходам в кирпичной кладке.
Что там заложено?! Хотите убить дымоход?

Что значит
lost33333 писал(а):поставить обыкновенный атмосферник???
А что стояло раньше?

Вы бы не занимались самодеятельностью, а то кончится все уголовкой.
Наймите специалиста... :cool:
Сори,опечатался.Я имел ввиду поставить турбинник и через разделитель подключить дымоход.
Мы дарим людям тепло

Ответить

Вернуться в «Vaillant»