Всем здравствуйте. Котел Вайлант турбо тек про 24 кВт, горизонтальный вывод трубы пришлось удлиннить до 3,5 м, плюс два поворота на 45 градусов, считается-ли 90 градусов у самого котла... Вопрос: следует-ли убрать диафрагму? Мнения в инете рознятся, по инструкции не смог понять, вроде по-русски написано и табличка с длинами приведена, но, не понимаю. Помогите, кто способен читать инструкции между строк
Диафрагма ставится на "короткие" дымоходы, чтобы сбалансировать гидравлическое сопротивление дымохода и обеспечить номинальный расход воздуха на горение, т.к. вентилятор в этих котлах никак не регулируется по производительности. Для "длинных" дымоходов диафрагма не применяется, поскольку расчетное гидравлическое сопротивление обеспечивается самим дымоходом.
Косяк получается, снял ее, но...котел начинает работать, горелка загорается на 10-20 секунд и гаснет, загорается, гаснет и так без конца. Вернул ее на место и, о чудо, все начало работать как положено. И что у нас получается???
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: официалы Вайланта в Питере мастерс групп, они-же himaster, тоже говорили что убрать надо, на мой вопрос почему гаснет теперь горелка ответили что по телефону ремонтом не занимаются, готовы приехать за деньги решить вопрос видимо поставить на место мембранку хотят тыщ за 3-4 и сказать, что не знают кто чего из них говорил ))