Тема: Ошибка f20 Vaillant VU282

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: RUZALIN, Vaillant Group Rus

Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение AlekseyS » 28 авг 2019, 11:05

Добрый день, котел Vaillant VU282, 2 года котел работал только на контур отопления, этим летом подключил контур ГВС (бойлер), теперь при включении ГВС (65градусов) и контур отопления (40 градусов) котел уходит в ошибку F20 именно при нагреве контура отопления. Резкое изменение температуры на контуре то есть начинает нагрев потом резко 95-97 градусов далее в 50 и ошибка(пред.клапан откл. F20)! При использовании только одного из контуров (ГВС или отопления) все работает нормально. Подскажите в чем искать причину?
AlekseyS
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 20:44


Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение oleg.dmitrievic » 28 авг 2019, 23:49

в отсутствии протока при работе на бойлер. может кран не открыли, может обратный клапан какой не тем местом поставили, может с трехходовым то не так
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9107
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение AlekseyS » 29 авг 2019, 11:57

вчера запустил отопление полностью (теплый пол и радиаторы) и ГВС все работает ошибки нет, но как только радиаторы глуши проходит минут 10-20 рост температуры сразу и ошибка
AlekseyS
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 20:44

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение Honda » 29 авг 2019, 15:53

AlekseyS писал(а):вчера запустил отопление полностью (теплый пол и радиаторы) и ГВС все работает ошибки нет, но как только радиаторы глуши проходит минут 10-20 рост температуры сразу и ошибка

Вероятно насос котла работает на отопление в тупик. Необходимо перед коллектором теплых полов поставить байпас с вентилем или перепускным клапаном.
А для начала - проверить и при необходимости почистить фильтр перед котлом.
Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Откуда: Москва

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение oleg.dmitrievic » 29 авг 2019, 23:19

AlekseyS писал(а):вчера запустил отопление полностью (теплый пол и радиаторы) и ГВС все работает ошибки нет, но как только радиаторы глуши проходит минут 10-20 рост температуры сразу и ошибка

я вам уже написал. у вас котел начинает работать на закрытую задвижку. ищите ее и устраняйте пока не спалили его
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9107
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение AlekseyS » 30 авг 2019, 08:17

Проверил все по отдельности циркуляция на каждом ответвлении в отдельности есть! Буду искать дальше. Стоит насосно-смесительный узел valtec combi.
AlekseyS
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 20:44

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение cineman » 30 авг 2019, 14:25

AlekseyS писал(а): Стоит насосно-смесительный узел valtec combi.

Это не то, в чём стоит признаваться.
Как определили, что циркуляция в теплообменнике бойлера существует. Он вообще заполнен водой?
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3253
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение Honda » 30 авг 2019, 23:38

AlekseyS писал(а):Проверил все по отдельности циркуляция на каждом ответвлении в отдельности есть! Буду искать дальше.

Имеется ввиду циркуляция по петлям тёплого пола ? А через котёл циркуляция есть ? :? Скорее всего - нет.
Термостатический клапан тёплого пола в какой-то момент перекрывает циркуляцию по контуру котёл - тёплый пол, поэтому перед насосно-смесительным узлом ТП нужно врезать байпас.
Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Откуда: Москва

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение AlekseyS » 03 сен 2019, 09:48

Как проверил? пользуюсь ГВС. Конечно заполнен). С контуром бойлера вообще никаких проблем нет. циркуляция не по петлям, зачем мне их смотреть, циркуляция по контурам(гвс, отопление, тп). попробую подкинуть временный байпас посмотрю.
AlekseyS
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 20:44


Вернуться в Vaillant

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Slg и гости: 9

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК