Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

может и стрелка шламом забиться. Дмитрий в таких случаях их рассверливает просто. но тут ведь сильно температура падает при включении остальных потребителей. лучше конечно найти специалиста а не по интернетам лечить.

котел скорее всего у вас работает как раз правильно. для тех условий в которые вы его поставили. надо искать причину и повторюсь врятли ее надо искать в котле.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Игорь555
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 13:58
Репутация: 0

Re: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E

Сообщение Игорь555 »

Ходил пробовал включал котел без теплосьема , температура набралась быстро и на обратке и подаче одинаковая примерно на ощупь что там сильно горячая что там .Пробовал везде где можно и сразу за котлом и возле гидрострелки . Гидрострелки отпадает, значит работает нормально.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Игорь555 писал(а):Гидрострелки отпадает, значит работает нормально.
тогда смотреть что там на выходе на горелку по давлению получается...

Игорь555
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 13:58
Репутация: 0

Re: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E

Сообщение Игорь555 »

Чесно говоря мне кажется что
1. котел слишком мощный для этого дома.
2.как вариант что он слишком сильно топит на второй ступени, что когда переходит на первую теплообменник уже перегрет , так как даже после выключения температура поднимается еще градуса на 3,4 .
Буду мастера хорошего искать .

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Игорь555 писал(а):так как даже после выключения температура поднимается еще градуса на 3,4 .
это так же указывает на отсутствие должной циркуляции. реактивный нагрев имеет место на чугуне но никак ни на настенниках. правда в вашем случае я бы его еще и на предмет забитости ТО накипью еще посмотрел бы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Игорь555
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 13:58
Репутация: 0

Re: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E

Сообщение Игорь555 »

Так котел напольный с чугунным теплообменником. Это не настенник.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Игорь555 писал(а):Так котел напольный с чугунным теплообменником. Это не настенник.
это митрич...он на своей волне..ему пофик на то, что Вы пишите...;)
Игорь555 писал(а):теплообменник уже перегрет , так как даже после выключения температура поднимается еще градуса на 3,4 .
ну для чугунины это даже более чем нормально...10-15 иногда бывает
Игорь555 писал(а):Буду мастера хорошего искать
вот да...вот это правильно..на месте оно лучше видится чем через интернет...отпишитесь чем кончится

Игорь555
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 13:58
Репутация: 0

Re: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E

Сообщение Игорь555 »

Хорошо. Обязательно отпишусь. Но если вдруг у кого нибуть из участников форума или читателей будет встреча с таким котлом в реале, опишите как работает , и если не сложно снимите видос.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

oleg21au6 писал(а):ну для чугунины это даже более чем нормально...10-15 иногда бывает
10-15 - это только на надувных котлах с неотрегулированной по мощности горелкой, когда пламя в заднюю стенку котла бьёт. :(

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Honda писал(а):то только на надувных котлах с неотрегулированной по мощности горелкой
Vitogas 100F 48кВт на гидрострелке...горелка гаснет на штатных 75...добегает до 84 почти всегда....

АртемЛеденев
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 май 2021, 11:44
Репутация: 0

Re: Vaillant atmoVIT exclusiv VK INT 474/8 E

Сообщение АртемЛеденев »

Согласен. Кстати, пенополистирол вам лишним https://compacfoam.ru/ не будет. COMPACFOAM незначительно проницаем для воды через свободную зону между замкнутыми ячейками. Это позволяет быстро стекать поглощенной воде.

Ответить